14.12.2012 в 10:47:02
2 недели назад переварили стояк, вчера НАЧАЛИ разводить стояк (П44, 4-й этаж 16 этажка) шитым полиэтиленом. Прошу оценить качество работы. Грязевики, наверное, перевернуты неправильно.:(:( НА последнем фото - смеситель с термостатом для скрытой разводки, кот. будем прикручивать на фанеру 10мм на направляющих к задней части стены из ПГП
14.12.2012 в 11:11:03
Жесткие матерные выражения некорректно использовать на этом форуме. Придется промолчать:)
14.12.2012 в 11:27:09
2Андраник АНдраник, я дико извиняюсь. Можете поподробней высказаться.СОВсем фигово все?
14.12.2012 в 11:30:18
Переваривали отводы - можно было сделать их повыше и перед стояками, пустить связку со счетчиком вертикально. Краны бугатти стоят в неудобном положении, к ним и так сложно тянуться, а когда подкиснут - повернуть их будет еще сложнее.
14.12.2012 в 11:39:31
А грязевики переворачивать надо? ЧЕГО от мастера просить в такой ситуации?
14.12.2012 в 11:44:07
Надо их развернуть отойником вниз. Да, на холодной воде открутить крышку грязевика будет очень проблематично.
14.12.2012 в 11:47:44
2Андраник Cпасибо! Еще подскажите пжл. Мастер уверял, что попасть с подключением устройств в шов плитки нереально. Хотя у меня раскладка плитки нарисована, толщину стены, кот. будет после укладки плитки -12 мм стена и 25 мм пол - учесть можно. ВЕДЬ водорозетки иметь посреди плитки не хотелось бы!! Я ведь прав? НАСТОЯЛ на необходимости подключаться на швах плитки. Вчера обмеряли все эти расстояния,наметили точки- чтобы они были в уголках швов, сегодня планировал штробить мастер
14.12.2012 в 17:38:34
Герман написал : оценить качество работы
Визуально, конечно, сделано грубовато, но в целом система жизнеспособна. Криминала никакого нет. Грязевики ориентированны правильно, только плохо, что смотрят вверх, надо бы горизонтально чтобы. В таком положении весь мусор в кранике будет собираться.
14.12.2012 в 17:44:45
Герман написал : раскладка плитки нарисована, толщину стены, кот. будет после укладки плитки -12 мм стена и 25 мм пол - учесть можно. ВЕДЬ водорозетки иметь посреди плитки не хотелось бы
Тут вообще ничего не понял, а что плохого в "водорозетках" по середине плитки. Чем больше клиент мудрит, тем хуже получается.:)
14.12.2012 в 18:50:38
Герман написал : Мастер уверял, что попасть с подключением устройств в шов плитки нереально
Реально.
Герман написал : ВЕДЬ водорозетки иметь посреди плитки не хотелось бы!
Если хочется - рисуйте большие кресты (пересечения) горизонтального и вертикального луча сходящихся в необходимой вам точке - от него требуйте попасть центром водорозетки в пересечение.
14.12.2012 в 18:55:20
Герман написал : Прошу оценить качество работы.
Я разглядеть не смог - сборка со счетчиками хоть как-то закреплена? Или всей своей массой норовит разломить нафиг вводной кран? Про расположение грязевиков и их доступность, а также доступность кранов уже сказано.
Коллектор нижний (ГВС?) тоже кстати закреплен абы как на одной клипсе. Вторая в воздухе болтается.
15.12.2012 в 00:17:32
2Sergey N Сборка со счетчиками не закреплена. Нижний коллектор ГВС закреплен на двух клипсах. 2Tile_EXP НЕ хотелось ждать до февраля- надеялся на квалификацию мастера. НЕужели Джамшут строй- реальное определение качества монтажа- выбирал мастера на форуме по отзывам. выходит хороших профи на всю Москву- несколько человек?
15.12.2012 в 00:28:35
Герман, ничего хорошего. Еще и инсталляция, если не ошибаюсь? Совсем все недоступно будет, что само по себе плохо, да еще и с этими редукторами... Кто проектировал" отводы от стояка? Вы наверное сами командовали: "тута...тама...здеся ... привари" ;)
Герман написал : попасть с подключением устройств в шов плитки нереально.
На самом деле это вообще не проблема, другое дело это Вам с плиточником будет трудно попасть плиткой в водорозетку....
Герман написал : выбирал мастера на форуме по отзывам. выходит хороших профи на всю Москву- несколько человек?
Отзывы - это конечно очень хорошо, но неплохо бы и почитать заранее в профильной теме, чтобы разбираться в вопросе.
15.12.2012 в 00:30:06
Смитт написал : Грязевики ориентированны правильно
Еще раз: грязевики ориентированы неправильно - отстойником вверх.
15.12.2012 в 00:35:39
Андраник написал : Еще раз: грязевики ориентированы неправильно - отстойником вверх.
Скажем проще Такие ФГО нельзя установить правильно в вертикальном положении с подачей снизу;)
@fev.santeh Инста