Нужна помощь знающих. Я тут набросал как выглядит моя система отопления.
Ранее это была система с естественной циркуляцией. Несколько лет назад был приобретен котел Fondital Tahiti dual ctfs 24 и врезан как показано на прикрепленном файле, дополнительно была проведена труба подачи на чердак для подачи сверху. Проблема в том, что на втором этаже радиаторы горячие, а на первом уже заметно подостывшие, а рядом с котлом вообще теплые. Мне советуют установить дополнительный насос, а вот куда его врезать я не определился. В котле стоит насос на обратке, вот думаю если я врежу дополнительный насос на обратке непосредственно перед котлом, будет ли от этого толк?
Крестиками перед котлом на трубах обозначены краники. Верхняя и нижняя общие трубы диаметром ~50 мм. Чугунных секций 56, алюминиевых - 70.
Буду очень рад любым рекомендациям по моей системе.
qwerty79, насос лучше врезать на вертикальном участке подачи, что поднимается от котла. Схема отопления - дурацкая. Радиаторы на обратке, возле котла обречены быть холодными. Проще включить их по двухтрубной схеме, бросив им трубы от подачи. Установка насоса может проблемы не решить. Тем более, что существует трудность установки такого насоса, который в момент работы на ГВС будет заперт и может перегреться, если не отключать его на момент работы котла на ГВС. Если кран,переключающий на ГВС электрический, нужно взять с него напряжение, которое отключало бы внешний насос. Но повторюсь, проще и даже дешевле будет переключить последние радиаторы на двухтрубную схему.
cineman написал : qwerty79, насос лучше врезать на вертикальном участке подачи, что поднимается от котла. Схема отопления - дурацкая. Радиаторы на обратке, возле котла обречены быть холодными. Проще включить их по двухтрубной схеме, бросив им трубы от подачи. Установка насоса может проблемы не решить. Тем более, что существует трудность установки такого насоса, который в момент работы на ГВС будет заперт и может перегреться, если не отключать его на момент работы котла на ГВС. Если кран,переключающий на ГВС электрический, нужно взять с него напряжение, которое отключало бы внешний насос. Но повторюсь, проще и даже дешевле будет переключить последние радиаторы на двухтрубную схему.
Спасибо! Что вы можете предложить по усовершенствованию моей системы? У меня дом Г-образной формы, может поэтому система выглядит по дурацки.
Спасибо за наглядный совет! Немогли бы вы прокомментировать вашу схему? Утолщение труб нужно или нет?
Забыл указать еще один алюминиевый радиатор на обратке.
Спасибо! Попробую спланировать такую переделку. Сами понимаете дом уже с внутренней отделкой. Радиаторы, что у котла, стоят в ванной и предбаннике, а там все плиткой отделано. Будем думать.
Тот радиатор слева, подключение к которому вы переделали со второго этажа, как ни странно хорошо прогревается, к нему трубы идут под небольшим уклоном.
qwerty79 написал :
Спасибо! Что вы можете предложить по усовершенствованию моей системы? У меня дом Г-образной формы, может поэтому система выглядит по дурацки.
Вы наверное дурацких систем не видели. Ваша ещё очень неплоха.
Предложения в вашем случае можно давать, видя возможности прокладки труб. И то, хорошее решение иногда приходит в голову в лишь течении месяца - двух после осмотра дома. Если вы окончательно отказались от гравитационной схемы, то стоит рассмотреть все возможные варианты двухтрубной разводки.
qwerty79 написал :
Отводы к радиаторам возле котла обязательно брать с верхней точки
Не обязательно,но если будет сверху есть возможность поставить полотенчик в ванной перед батареями.Регул.краны обязательны,там будет самое жаркое место.
Medtech написал : qwerty79, Каков объём теплоносителя в системе?
Не могу сказать. Верхняя и нижняя общие трубы диаметром ~50 мм, их протяженность ~45 м. Чугунных секций 56, алюминиевых - 84.
Наши мастера говорят объем воды в системе большой, поэтому советуют ставить дополнительный насос.
касимов написал :
Не нужен он,вот расширитель добавить небольшой можно.Кстати как насос работает ,в смысле тактовки,как реагирует на прибавление температуры?
Дополнительный расширитель стоит на обратке непосредственно перед котлом на 10 л., не меньше.
Не понял вопроса по тактовке насоса, как это проверить? Насос стоит на третьей максимальной скорости.
Пардон,тактовка котла.Вообщем если режим вкл.,выкл. не частый/при таком литраже СО/,то все нормально.расширитель на 10 л хорошо. Везде у Вас будет тепло,переделок минимум.
касимов написал :
Пардон,тактовка котла.Вообщем если режим вкл.,выкл. не частый/при таком литраже СО/,то все нормально.расширитель на 10 л хорошо. Везде у Вас будет тепло,переделок минимум.
Котел вроде редко отключается.
Спасибо всем за советы, буду теперь думать как реализовать их.
PS: Никто не знает как чистят (промывают) газовые котлы? Я свой ни разу не чистил. Мне кажется производительность у него как-то под упала.
Не уверена на 100% за этот котёл, но нормальные котлы имеют регулируемую мощность в режиме отопления. Джамперами на плате или через меню мощность горения может быть снижена.
Я переговорил с местными мастерами, они рекомендуют вернуться на систему с естественной циркуляцией и поставить на прежнее место котел Attack на 35 кВт, а на ГВС поставить недорогую колонку.
Что скажете? По моему без переделок все равно радиаторы на обратке не будут хорошо прогреваться.
Повторюсь... Может поднадоел я уже со своими вопросами, и все таки.
Решил поменять котел на напольный Attack 35. Как думаете стоит мне его вернуть на первоначальное место с естественной циркуляцией или же поставить вместо существующего с принудительной циркуляцией? На фото все видно.
Если вернусь на гравитационную систему думаю использовать трубу подачи с существующего котла для подводки к радиаторам на обратке (как уже тут советовали), и еще поставить насос с байпасом на подачу, так говорят значительно экономичней будет расход газа. Планирую еще врезать на подачу группу безопасности. Все это касается установки нового котла на старое первоначальное место, т.е. на место бывшего котла согласно прикрепленной схемы.
Или же может есть другие варианты в виде настенных котлов на 35 КВт?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.