24.12.2012 в 12:26:32
Здравствуйте, подключил, наконец своего Северянина, о чем писалось в соседних темах ранее. Все заработало, но возникло опасение. Когда включил оба ТЭНа (4 квт) на ночь, ночью обнаружил, что провода стали ощутимо горячими. Когда один тэн отключил, провода остыли. Провода: от котла ПВС 3Х2,5 кусок с вилкой, от розетки NUM 3Х2,5. Сечение такое, как написано в паспорте котла. Может, это и нормально? Страшно, вдруг загорятся
На всякий случай фото схемы:
вот так я подключил (коричневая фаза, синий ноль, желтая земля)
24.12.2012 в 13:14:41
alvarvas написал : от котла ПВС 3Х2,5 кусок с вилкой, от розетки NUM 3Х2,5. Сечение такое, как написано в паспорте котла.
24.12.2012 в 13:17:32
alvarvas, если греются сами провода, а не только место подключения к котлу и в районе вилки, то недостаточно сечения проводников.
То, что на кабеле написано 3*2,5, на самое деле чаще всего является обманом. Скорее ближе к 3*1,5 кв.мм. В случае с одножильными проводами легко убедиться измерив штангенциркулем и подсчитав площадь сечения.
Так сейчас "экономят" на меди. Еще и в жилах совсем не электротехническая медь используется. ПО проводам, Вам наверное лучше в раздел "Электрика".
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
24.12.2012 в 14:59:21
alexposter написал :
- на 20А я бы взял 3х4 и разьем промышленный, а не розеточку неизвестного происхождения. Греются от недостаточного сечения и переходных сопротивлений контактов.
если б раньше кто подсказал, а то ведь в паспорте написано- 2,5 в таблице сечений тоже пишется 2,5- до 5,9 кватт
24.12.2012 в 15:05:39
Inch1964 написал : alvarvas, если греются сами провода, а не только место подключения к котлу и в районе вилки, то недостаточно сечения проводников.
греются сами провода, похоже
Inch1964 написал : То, что на кабеле написано 3*2,5, на самое деле чаще всего является обманом. Скорее ближе к 3*1,5 кв.мм. В случае с одножильными проводами легко убедиться измерив штангенциркулем и подсчитав площадь сечения.
измерил- 1,9 мм сечение поискал яндексом, пишут что
Для того, чтобы площадь сечения была 2,5 мм2 - диаметр провода должен быть где-то возле 1,75-1,8 мм.
Площадь сечения то ко провод я щей жилы, мм***2* |
---|
| ***Диаметр провода,***
***MM***|
| ***Допустимая сила тока, А***|
2,5 |
---|
| **1,8**|
| ***30***|
24.12.2012 в 15:06:15
а не может быть, что это нормально, когда провода нагреваются?
24.12.2012 в 15:07:03
Inch1964 написал : ПО проводам, Вам наверное лучше в раздел "Электрика".
может, можно перенести тему туда тогда? к кому обращаться?
24.12.2012 в 15:31:10
Можно попробовать гибкий провод другой фирмы, возможно медь немедная :)
24.12.2012 в 15:44:18
alvarvas написал : поискал яндексом, пишут что Для того, чтобы площадь сечения была 2,5 мм2 - диаметр провода должен быть где-то возле 1,75-1,8 мм.
1,75 ~ 2,4мм2, 1,9 ~ 2.83 это мне калькулятор написал :)