Уважаемые мастера помогите начинающему строителю.Вопрос такой.Дом двухэтажный плюс цокольный отапливаемый этаж.Площадь 180 кв.м. котел находится на первом этаже дома.отопление хочу сделать через гидрострелку.три контура на каждыйэтаж. система закрытая принудительная.будет ли нормально отапливаться цокольный этаж так как батареи находятся на 3 метра ниже котла

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.12.2012 в 20:43:08

гоги написал : система закрытая

Котел точно ТТ ?

0
Аватар пользователя
Мастер Игорь

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

24.12.2012 в 21:07:51

Запросто. Главное правильно сделать отопление. При закрытой системе вы много чего можете сделать.

0
Аватар пользователя
гоги

Местный

Регистрация: 24.12.2012

Киров

Сообщений: 9

24.12.2012 в 21:24:06

котел кс-тгж-16а с дизельной горелкой

0
Аватар пользователя
Мастер Игорь

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

24.12.2012 в 21:41:03

Я уже писал - запросто. Сделаешь с умом - то всё класно будет работать.Гидрострелка,коллектор, и коллекторы на каждый эаж - это будет классно и ещё можно тёплый пол сделать и бойлер косвеного нагрева. Мыслите правильно.Делали работу и по сложнее.

0
Аватар пользователя
гоги

Местный

Регистрация: 24.12.2012

Киров

Сообщений: 9

24.12.2012 в 21:48:47

теплый пол и бойлер тоже в планах.дополнительно хочу электро котел подсоединить.еще вопрос с какой точки производить запитку системы в районе гидрострелки или в самой нижней точке тоесть в цокольном этаже на обратке

0
Аватар пользователя
Мастер Игорь

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

24.12.2012 в 21:56:36

Я по идее запитку делаю около котла,но слив должен быть в нижней точке.Если запитка будет в низу - то вам там нужно поставить манометр - чтобы не выбить при запитке подрывной клапан.Это когда подпитываете что бы было видно сколько накачали. думаю вам нормально не более 2 атмосфер.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.12.2012 в 22:02:44

Мастер Игорь написал : 2 атмосфер.

Это максимум,и думается максимум на горячую.

гоги, Смотри паспорт котла.

0
Аватар пользователя
гоги

Местный

Регистрация: 24.12.2012

Киров

Сообщений: 9

24.12.2012 в 22:50:03

не совсем понял что такое подрывной клапан. клапан подпитки что ли

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.12.2012 в 23:00:56

гоги написал : подрывной клапан.

В группе безопасности котла,настроен на определенное давление,при избытке давления делает сброс теплоносителя.

гоги, Есть уверенность что котел не закипит? Случайно?

0
Аватар пользователя
гоги

Местный

Регистрация: 24.12.2012

Киров

Сообщений: 9

24.12.2012 в 23:21:02

в паспорте написано не более 0.2 МПа

сейчас понял предохранительный клапан. систему хочу двухтрубную трубы полипропилен армированный стекловолокном какой диаметр посоветуете. от котла до гидрострелки трубы железо

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.12.2012 в 23:49:41

гоги, Твердотопливные котлы с закрытой СО никогда не делал. Так что

0
Аватар пользователя
Мастер Игорь

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

25.12.2012 в 17:57:58

гоги написал : полипропилен армированный стекловолокном какой диаметр посоветуете. от котла до гидрострелки трубы железо

От котла до стрелки метал - правильно. Сам лично ПП не уважаю -но если делать то советую Чешский -зачистной.Это где метал сверху. Ну а насчёт давления -я так раньше и писал не более 2 атмосфер.

0
Аватар пользователя
bozzz

Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

26.12.2012 в 09:41:22

Мастер Игорь написал : Я по идее запитку делаю около котла

Обязательно только в подачу. Чугун в обратку у котла питать нельзя - сразу снятие с гарантии.

с наилучшими

0
Аватар пользователя
гоги

Местный

Регистрация: 24.12.2012

Киров

Сообщений: 9

26.12.2012 в 15:43:02

по поводу запитки с вами согласен или в подачу или между гидрострелки и коллектора.Если еще поставить бойлер.Запитка часто будет работать.У меня центрального водоснабжения нет.буду ставить или гидроакомулятор с насосом или станцию.я так понимаю главную роль будет играть запитывающий клапан.давление в системе падает клапан открывается и пропускает воду до определенного давления к примеру 1.5.