Уважаемые мастера помогите начинающему строителю.Вопрос такой.Дом двухэтажный плюс цокольный отапливаемый этаж.Площадь 180 кв.м. котел находится на первом этаже дома.отопление хочу сделать через гидрострелку.три контура на каждыйэтаж. система закрытая принудительная.будет ли нормально отапливаться цокольный этаж так как батареи находятся на 3 метра ниже котла

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.12.2012 в 20:43:08

гоги написал : система закрытая

Котел точно ТТ ?

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Резидент

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

24.12.2012 в 21:07:51

Запросто. Главное правильно сделать отопление. При закрытой системе вы много чего можете сделать.

0
гоги
гоги
Новичок

Регистрация: 24.12.2012

Киров

Сообщений: 9

24.12.2012 в 21:24:06

котел кс-тгж-16а с дизельной горелкой

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Резидент

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

24.12.2012 в 21:41:03

Я уже писал - запросто. Сделаешь с умом - то всё класно будет работать.Гидрострелка,коллектор, и коллекторы на каждый эаж - это будет классно и ещё можно тёплый пол сделать и бойлер косвеного нагрева. Мыслите правильно.Делали работу и по сложнее.

0
гоги
гоги
Новичок

Регистрация: 24.12.2012

Киров

Сообщений: 9

24.12.2012 в 21:48:47

теплый пол и бойлер тоже в планах.дополнительно хочу электро котел подсоединить.еще вопрос с какой точки производить запитку системы в районе гидрострелки или в самой нижней точке тоесть в цокольном этаже на обратке

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Резидент

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

24.12.2012 в 21:56:36

Я по идее запитку делаю около котла,но слив должен быть в нижней точке.Если запитка будет в низу - то вам там нужно поставить манометр - чтобы не выбить при запитке подрывной клапан.Это когда подпитываете что бы было видно сколько накачали. думаю вам нормально не более 2 атмосфер.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.12.2012 в 22:02:44

Мастер Игорь написал : 2 атмосфер.

Это максимум,и думается максимум на горячую.

гоги, Смотри паспорт котла.

0
гоги
гоги
Новичок

Регистрация: 24.12.2012

Киров

Сообщений: 9

24.12.2012 в 22:50:03

не совсем понял что такое подрывной клапан. клапан подпитки что ли

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.12.2012 в 23:00:56

гоги написал : подрывной клапан.

В группе безопасности котла,настроен на определенное давление,при избытке давления делает сброс теплоносителя.

гоги, Есть уверенность что котел не закипит? Случайно?

0
гоги
гоги
Новичок

Регистрация: 24.12.2012

Киров

Сообщений: 9

24.12.2012 в 23:21:02

в паспорте написано не более 0.2 МПа

сейчас понял предохранительный клапан. систему хочу двухтрубную трубы полипропилен армированный стекловолокном какой диаметр посоветуете. от котла до гидрострелки трубы железо