Inch1964 написал :
Не ругайтесь! Правда спускали. Даже при мне пробовали. Говорят каждый день проверили, воздуха нигде нет.
Что здесь гадать на кофейной гуще. Подача 78 градусов, обратка 53, а радиаторы по 40 градусов.
Выясняйте почему не попадает тепло в радиаторы, может байпасы одинакового сечения с трубой, или вентили на батареях Г... забиты, или еще круче - просто закручены.
В любом случае, при такой подаче, первая батарея должна быть больше 70 градусов, а у вас она 40.
skye11 написал :
Что здесь гадать на кофейной гуще. Подача 78 градусов, обратка 53, а радиаторы по 40 градусов.
Выясняйте почему не попадает тепло в радиаторы, может байпасы одинакового сечения с трубой, или вентили на батареях Г... забиты, или еще круче - просто закручены.
В любом случае, при такой подаче, первая батарея должна быть больше 70 градусов, а у вас она 40.
Уже писал, что магистраль контура вместе с байпассами замоноличена в стяжку пола. Поверх сделаны мраморные (или другой камень неважно) полы. Так что увидеть заужены ли байпассы не представляется возможным.
Почему тепло не попадает в должной степени в радиаторе уже много писалось в темах типа "Почему не греются биметаллические радиаторы". Т.е по причине того, что из-за малых внутренних проходов в алюминии и биметалле, не может образовываться внутренний круговорот теплоносителя. Это в чугуне такой круговорот образуется, что и на однотрубке с подключением низ-низ все нормально прогревается.
А здесь однотрубка и тоже низ-низ, но алюминиевые радиаторы. Ничего удивительного, что они не могут забрать тепло из магистрали.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал :
А здесь однотрубка и тоже низ-низ, но алюминиевые радиаторы. Ничего удивительного, что они не могут забрать тепло из магистрали.
Ну а что мешает попробовать подключить хотя бы пару первых радиатором хотя бы шлангом по схеме верх-низ.
Ежу понятно, что при существующем подключении хоть раскочегарь котел до 100 все равно не будет нормального отвода тепла и невозможно будет регулировать распределение тепла => душить первые, открывать последние.... Хоть ставь доп насос, хоть ставь доп котел, хоть гидрострелку....
С этого надо начинать....
Пока не откроешь не увидишь, не увидишь не сделаешь. Кто то должен взять ответственность на себя, никто не хочет, многим хочется только сливки снимать. А как жар разгребать обжечься боятся. Покричат покричат и прогорят. Котёл зашит гипсокартоном, атмосферник, хоть бы Inch1964, фотку что ли дал, может там всё пылью заросло, воздух не заходит? Если много подпитывают то к гадалке не ходи забит отложениями, мощность низкая, температура теплоносителя высокая. Сгорят у людей вложенные деньги, не в первый и не в последний.
Не помощь а флуд. Надо искуственное дыхание делать, а мы тут диагноз по цвету волос ставим.
Inch1964, -Есть решение, на Ленинградке ,можно применить игольный вентиль ,под радиаторами между подачей и обраткой и так под всеми радиаторами СО будет заходить в радиатор принудительно.Получится как кран на бай пасе перекрытый. Остается вам закупить и поставить. Тепло будет в Новый год.
виктор1 написал :
-Есть решение, на Ленинградке ,можно применить игольный вентиль ,под радиаторами между подачей и обраткой и так под всеми радиаторами СО будет заходить в радиатор принудительно.Получится как кран на бай пасе перекрытый. Остается вам закупить и поставить. Тепло будет в Новый год.
виктор1 написал :
Есть решение, на Ленинградке ,можно применить игольный вентиль ,под радиаторами между подачей и обраткой и так под всеми радиаторами СО будет заходить в радиатор принудительно.
Смысл в подобной системе теряется. Игольчатый - дорогое удовольствие, дешевле уж двухтрубка. Это при условии использования чего угодно в качестве материала труб - и МП и ППР, меди, нержи. Тройники те же, плюс на каждый радиатор добавляется 2 перехода с трубы на резьбу и игольчатый вентиль. Нецелесообразно, а в данном случае и невозможно - магистраль залита в стяжку.
Medtech написал :
Пока не откроешь не увидишь, не увидишь не сделаешь. Кто то должен взять ответственность на себя, никто не хочет, многим хочется только сливки снимать. А как жар разгребать обжечься боятся. Покричат покричат и прогорят. Котёл зашит гипсокартоном, атмосферник, хоть бы Inch1964, фотку что ли дал, может там всё пылью заросло, воздух не заходит? Если много подпитывают то к гадалке не ходи забит отложениями, мощность низкая, температура теплоносителя высокая. Сгорят у людей вложенные деньги, не в первый и не в последний.
Не помощь а флуд. Надо искуственное дыхание делать, а мы тут диагноз по цвету волос ставим.
Все правильно пишете. Но тут ситуация немного другая. Если заказчику нужно сделать по хорошему, то он оплачивает работу и работа выполняется.
Пока же заказчик не горит желанием оплачивать переделку системы. Точнее арендатору нет смысла в это вкладываться. Понятное дело, что будут вынужден "свалить".
А хозяину пофигу. Летом опять какого нибудь арендатора найдет.
Хочется дать совет брать в аренду помещения и покупать частные дома с проверкой отопительных систем.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал :
А хозяину пофигу. Летом опять какого нибудь арендатора найдет.
Хочется дать совет брать в аренду помещения и покупать частные дома с проверкой отопительных систем.
Начнём с того, что согласно договора, хозяин предоставляет арендатору определённые услуги, и отопление туда тоже входит.
Можно подать в суд, и отсудить всё обратно, еще и издержки потребовать. Другое дело, если договор фиг знает как составлен, тогда вина того, кто его заключил.
Inch1964 написал :
у меня твердая уверенность в том, что если "вкрячу" последовательно доп. насос на 200 Вт, то встроенный штатный насос не даст дополнительному осуществить существенное увеличение скорости циркуляции. Просто доп насос будет большинство своей мощности переводить в тепло.
Неправильно. Встроенный рассчитан на то, что при некотором гидравлическом сопротивлении внешней цепи он сможет прокачать такой поток, что котёл смоджет реализовать проектную мощность. Единственная проблема в этом месте может быть только та, что сопротивление внешней цепи выше. Т.о. внешний насос добавит напора, а в тепло он превращаться будет не на штатном насосе, а в системе. Если не ставить его с запасом в 10 раз. Проще всего поставить в 2 раза мощнее, чем встроенный в котёл, и на тот же номинальный расход - вероятность ошибки маленькая. Но это после промывки.
skye11 написал :
при такой подаче, первая батарея должна быть больше 70 градусов, а у вас она 40.
Такое впечатление, что в системе стоит что-то типа элеватора, подмешивающего обратку в подачу. Если нигде на батареях нет 70 градусов.
Medtech написал :
много подпитывают то к гадалке не ходи забит отложениями, мощность низкая
Михалыч написал :
для нижней подводки люминия используется вот такая хреновина
Не используется там "такая хреновина". Разве что в составе интегрированного узла подводки, где вода вытекает и втекает через одну и ту же нижнюю пробку.
И вообще, если радиаторы действительно алюминиевые, то греться они по схеме ленинградки должны хорошо, дырки ведь куда больше, чем у биметалла. Любопытно было бы потрогать не их, а трубы к ним - есть там 70 градусов или нет?!! Если нет - промывать систему реагентами.
AlexMax написал :
Игольчатый - дорогое удовольствие
И бесполезное. Для тех падений напора обычных вентилей за глаза. Это если они вообще нужны в правильно смонтированной системе (если бы её была возможность переделать), в чём я глубоко сомневаюсь.
skye11 написал :
согласно договора, хозяин предоставляет арендатору определённые услуги, и отопление туда тоже входит.
Можно подать в суд, и отсудить всё обратно, еще и издержки потребовать. Другое дело, если договор фиг знает как составлен, тогда вина того, кто его заключил.
Кстати, услуга отопления подразумевается, исходя из назначения помещения. Можно подвести параметры отопления под "обычно предъявляемые требования". Обычно в кафе/ресторанах морозиловку не устраивают. Так что с хозяина драть подтверждённые документами затраты и валить.
Inch1964 написал :
Сделаны там все резьбовые на тангит-унилоке! Подпитывают каждый день систему по многу!
Какие там вентиля! Там из всех резьбовых борода из водного камня свисает!
Ну, на тангите по-разному запаковать можно. У меня на радиаторы подводка тоже на тангите - ни капли и никакой бороды.
Inch1964 написал :
насколько мог вырасти за три года предолеваемый насосом напор при сильном зарастании системы накипью?
В любое количество раз.