#3523678

Inch1964 написал :
Воздуха со слов работников тоже не было. Я им поверил на слова

Блин.....!Так мы что как глухой с немым общаемся....?Нужно ехать и смотреть самому....-своими глазами и щупать своими руками!!!:yu

iv.iv написал :
Блин.....!Так мы что как глухой с немым общаемся....?Нужно ехать и смотреть самому....-своими глазами и щупать своими руками!!!:yu

Не ругайтесь! Правда спускали. Даже при мне пробовали. Говорят каждый день проверили, воздуха нигде нет.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
радиаторы греются максимум до 46 град (от 36 до 42 в среднем).

О каком воздухе может идти речь.

iv.iv написал :
Блин.....!Так мы что как глухой с немым общаемся....?Нужно ехать и смотреть самому....-своими глазами и щупать своими руками!!!

Inch1964 написал :
Не ругайтесь! Правда спускали. Даже при мне пробовали. Говорят каждый день проверили, воздуха нигде нет.

Что здесь гадать на кофейной гуще. Подача 78 градусов, обратка 53, а радиаторы по 40 градусов.
Выясняйте почему не попадает тепло в радиаторы, может байпасы одинакового сечения с трубой, или вентили на батареях Г... забиты, или еще круче - просто закручены.
В любом случае, при такой подаче, первая батарея должна быть больше 70 градусов, а у вас она 40.

skye11 написал :
Что здесь гадать на кофейной гуще.

Действительно гадать,если прогрев всех радиаторов одинаковый.

skye11 написал :
забиты, или еще круче - просто закручены.

На всех радиаторах

виктор1 написал :
Действительно гадать,если прогрев всех радиаторов одинаковый.

На всех радиаторах

Да, примерно одинаковый. Что на первом радиаторе на контуре по направлению движения теплоносителя, что на последнем.

Идет конечно понижение температуры на радиаторах к концу контура, но это коррелируется со средним понижением температуры в контуре с 78 до 53.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

skye11 написал :
Что здесь гадать на кофейной гуще. Подача 78 градусов, обратка 53, а радиаторы по 40 градусов.
Выясняйте почему не попадает тепло в радиаторы, может байпасы одинакового сечения с трубой, или вентили на батареях Г... забиты, или еще круче - просто закручены.
В любом случае, при такой подаче, первая батарея должна быть больше 70 градусов, а у вас она 40.

Уже писал, что магистраль контура вместе с байпассами замоноличена в стяжку пола. Поверх сделаны мраморные (или другой камень неважно) полы. Так что увидеть заужены ли байпассы не представляется возможным.

Почему тепло не попадает в должной степени в радиаторе уже много писалось в темах типа "Почему не греются биметаллические радиаторы". Т.е по причине того, что из-за малых внутренних проходов в алюминии и биметалле, не может образовываться внутренний круговорот теплоносителя. Это в чугуне такой круговорот образуется, что и на однотрубке с подключением низ-низ все нормально прогревается.
А здесь однотрубка и тоже низ-низ, но алюминиевые радиаторы. Ничего удивительного, что они не могут забрать тепло из магистрали.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Не понял Ваш вопрос, извините. Если можно поподробней!

С одной стороны вроде бы котел даёт полную мощность, с другой - все должно быть забито сажей и полную мощность он дать не может.

Inch1964 написал :
А здесь однотрубка и тоже низ-низ, но алюминиевые радиаторы. Ничего удивительного, что они не могут забрать тепло из магистрали.

Ну а что мешает попробовать подключить хотя бы пару первых радиатором хотя бы шлангом по схеме верх-низ.
Ежу понятно, что при существующем подключении хоть раскочегарь котел до 100 все равно не будет нормального отвода тепла и невозможно будет регулировать распределение тепла => душить первые, открывать последние.... Хоть ставь доп насос, хоть ставь доп котел, хоть гидрострелку....
С этого надо начинать....

Да, и почему котел не дает 85, а только 78? Сажа?

Пока не откроешь не увидишь, не увидишь не сделаешь. Кто то должен взять ответственность на себя, никто не хочет, многим хочется только сливки снимать. А как жар разгребать обжечься боятся. Покричат покричат и прогорят. Котёл зашит гипсокартоном, атмосферник, хоть бы Inch1964, фотку что ли дал, может там всё пылью заросло, воздух не заходит? Если много подпитывают то к гадалке не ходи забит отложениями, мощность низкая, температура теплоносителя высокая. Сгорят у людей вложенные деньги, не в первый и не в последний.
Не помощь а флуд. Надо искуственное дыхание делать, а мы тут диагноз по цвету волос ставим.

Medtech написал :
Надо искуственное дыхание делать, а мы тут диагноз по цвету волос ставим.

Это точно.....Но одно все-же должно радовать-будет холодно,будут больше пить спиртного,а значет оставят больше денег в кафе!

iv.iv Не захотят терять клиентов, или с котлом разберутся, или поставят электро пушку киловатт на 30-50, да и прогреют.

Прогноз погоды

Все не так печально

BV написал :
Все не так печально

Главное что-бы водка не была теплой!

Inch1964, -Есть решение, на Ленинградке ,можно применить игольный вентиль ,под радиаторами между подачей и обраткой и так под всеми радиаторами СО будет заходить в радиатор принудительно.Получится как кран на бай пасе перекрытый. Остается вам закупить и поставить. Тепло будет в Новый год.

ПОСМОТРИТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

виктор1 написал :
-Есть решение, на Ленинградке ,можно применить игольный вентиль ,под радиаторами между подачей и обраткой и так под всеми радиаторами СО будет заходить в радиатор принудительно.Получится как кран на бай пасе перекрытый. Остается вам закупить и поставить. Тепло будет в Новый год.

Сатурну больше не наливать.....

виктор1 написал :
Есть решение, на Ленинградке ,можно применить игольный вентиль ,под радиаторами между подачей и обраткой и так под всеми радиаторами СО будет заходить в радиатор принудительно.

Там только радиаторы из пола торчат.

виктор1 написал :
Есть решение, на Ленинградке ,можно применить игольный вентиль ,

Уж не знаю. что вы имели ввиду, но для нижней подводки люминия используется вот такая хреновина:

Inch1964 написал :
Подпитывают каждый день систему по многу!

Какие там вентиля! Там из всех резьбовых борода из водного камня свисает!

Система требует химической промывки!

100% в лучшем случае.
А по хорошему- на помойку оба теплообменника при такой выходной температуре и после 3-х лет экплуатации...

Уж не знаю. что вы имели ввиду, но для нижней подводки люминия используется вот такая хреновина:

Я имел в веду поджать подачу через игольчатый вентиль, чтоб увиличить проход , через радиатор


Посмотрите о чем разговор.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Смысл в подобной системе теряется. Игольчатый - дорогое удовольствие, дешевле уж двухтрубка. Это при условии использования чего угодно в качестве материала труб - и МП и ППР, меди, нержи. Тройники те же, плюс на каждый радиатор добавляется 2 перехода с трубы на резьбу и игольчатый вентиль. Нецелесообразно, а в данном случае и невозможно - магистраль залита в стяжку.

AlexMax написал :
Смысл в подобной системе теряется

Согласен но как вариант,должно работать.

Medtech написал :
Пока не откроешь не увидишь, не увидишь не сделаешь. Кто то должен взять ответственность на себя, никто не хочет, многим хочется только сливки снимать. А как жар разгребать обжечься боятся. Покричат покричат и прогорят. Котёл зашит гипсокартоном, атмосферник, хоть бы Inch1964, фотку что ли дал, может там всё пылью заросло, воздух не заходит? Если много подпитывают то к гадалке не ходи забит отложениями, мощность низкая, температура теплоносителя высокая. Сгорят у людей вложенные деньги, не в первый и не в последний.
Не помощь а флуд. Надо искуственное дыхание делать, а мы тут диагноз по цвету волос ставим.

Все правильно пишете. Но тут ситуация немного другая. Если заказчику нужно сделать по хорошему, то он оплачивает работу и работа выполняется.

Пока же заказчик не горит желанием оплачивать переделку системы. Точнее арендатору нет смысла в это вкладываться. Понятное дело, что будут вынужден "свалить".

А хозяину пофигу. Летом опять какого нибудь арендатора найдет.

Хочется дать совет брать в аренду помещения и покупать частные дома с проверкой отопительных систем.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
А хозяину пофигу. Летом опять какого нибудь арендатора найдет.

Хочется дать совет брать в аренду помещения и покупать частные дома с проверкой отопительных систем.

Начнём с того, что согласно договора, хозяин предоставляет арендатору определённые услуги, и отопление туда тоже входит.
Можно подать в суд, и отсудить всё обратно, еще и издержки потребовать. Другое дело, если договор фиг знает как составлен, тогда вина того, кто его заключил.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Inch1964 написал :
у меня твердая уверенность в том, что если "вкрячу" последовательно доп. насос на 200 Вт, то встроенный штатный насос не даст дополнительному осуществить существенное увеличение скорости циркуляции. Просто доп насос будет большинство своей мощности переводить в тепло.

Неправильно. Встроенный рассчитан на то, что при некотором гидравлическом сопротивлении внешней цепи он сможет прокачать такой поток, что котёл смоджет реализовать проектную мощность. Единственная проблема в этом месте может быть только та, что сопротивление внешней цепи выше. Т.о. внешний насос добавит напора, а в тепло он превращаться будет не на штатном насосе, а в системе. Если не ставить его с запасом в 10 раз. Проще всего поставить в 2 раза мощнее, чем встроенный в котёл, и на тот же номинальный расход - вероятность ошибки маленькая. Но это после промывки.

skye11 написал :
при такой подаче, первая батарея должна быть больше 70 градусов, а у вас она 40.

Такое впечатление, что в системе стоит что-то типа элеватора, подмешивающего обратку в подачу. Если нигде на батареях нет 70 градусов.

Medtech написал :
много подпитывают то к гадалке не ходи забит отложениями, мощность низкая

Да, факт.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Михалыч написал :
для нижней подводки люминия используется вот такая хреновина

Не используется там "такая хреновина". Разве что в составе интегрированного узла подводки, где вода вытекает и втекает через одну и ту же нижнюю пробку.
И вообще, если радиаторы действительно алюминиевые, то греться они по схеме ленинградки должны хорошо, дырки ведь куда больше, чем у биметалла. Любопытно было бы потрогать не их, а трубы к ним - есть там 70 градусов или нет?!! Если нет - промывать систему реагентами.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

AlexMax написал :
Игольчатый - дорогое удовольствие

И бесполезное. Для тех падений напора обычных вентилей за глаза. Это если они вообще нужны в правильно смонтированной системе (если бы её была возможность переделать), в чём я глубоко сомневаюсь.

skye11 написал :
согласно договора, хозяин предоставляет арендатору определённые услуги, и отопление туда тоже входит.
Можно подать в суд, и отсудить всё обратно, еще и издержки потребовать. Другое дело, если договор фиг знает как составлен, тогда вина того, кто его заключил.

Кстати, услуга отопления подразумевается, исходя из назначения помещения. Можно подвести параметры отопления под "обычно предъявляемые требования". Обычно в кафе/ресторанах морозиловку не устраивают. Так что с хозяина драть подтверждённые документами затраты и валить.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Inch1964 написал :
Сделаны там все резьбовые на тангит-унилоке! Подпитывают каждый день систему по многу!
Какие там вентиля! Там из всех резьбовых борода из водного камня свисает!

Ну, на тангите по-разному запаковать можно. У меня на радиаторы подводка тоже на тангите - ни капли и никакой бороды.

Inch1964 написал :
насколько мог вырасти за три года предолеваемый насосом напор при сильном зарастании системы накипью?

В любое количество раз.