07.01.2013 в 00:36:07
Купил трубу полипропилен Kalde pn25, диаметр 20, с армировкой алюминием всередине, между слоями. Раньше пользовался только металлопластиком, там алюминий был по кругу и сварен внахлест или встык. А тут смотрю в трубе на просвет алюминий не смыкается, в стыке алюминия зазор миллиметра 3. Получается если смотреть разрез, то алюминиевый слой выглядит как буква С. Так и должно быть или это брак?
07.01.2013 в 00:48:56
Уважаемый Poluserg! А фото торца можно? Заранее спасибо!
Насчет "алюминия посредине" вообще - описал тут:
По сути вопроса - Да. Это брак.
И еще... Чтобы труба соответствовала напорному ряду PN25 толщина ее стенки на диаметре 20 мм должна быть минимум 4,1 мм. Сколько на вашей? ;)
07.01.2013 в 00:57:53
Спасибо! Если брак, то сейчас пойду настраивать фотик :)
07.01.2013 в 01:03:19
вот вроде получилось напросвет
07.01.2013 в 01:06:31
Ekoplastik написал : Сколько на вашей? ;)
Маркировка на трубе гласит 3.4мм. Хорошо, что не сварил всю разводку, труба мне сразу не понравилась, раньше нанимал монтажника, он одевал фитинг и трубу с двух сторон с одинаковым усилием, а у меня труба ну никак не входит, приходится прилагать к трубе огромное усилие, удерживая паяльник. :(
07.01.2013 в 01:13:53
За фото - преогромнейшее СПАСИБО! :applause:
Если толщина стенки действительно соответствует указанной на маркировке, то по стандарту DIN 8077 - у вас в руках труба PN20. Выводы о честности производителя делайте сами... :)
07.01.2013 в 01:18:35
А мне монтажник такими трубами (лентяйками с алюминием) все отопление в квартире сварил :( еще нахваливал, армированная, с алюминием
07.01.2013 в 01:27:41
В статье по ссылке найдете мотивированное объяснение, почему наша компания не рекомендует использовать трубу с алюминием посредине, и почему мы не производим такую трубу. Удачи Вам!
07.01.2013 в 02:13:11
зачем вообще паять с алюминием если есть стекловолокно? даже если бы мне трубы с алюминием даром давали я бы их все равно не паял, спокойный сон дороже
07.01.2013 в 10:37:33
Уважаемый Парабелум! Полипропилен, армированный стекловолокном, имеет свой спектр задач, для которых он предназначен. Будет ошибкой заявлять о выборе полипропиленовых труб, просто исходя из личных предпочтений. Трубы, армированные стекловолокном, предназначены в первую очередь для систем горячего водоснабжения и низкотемпературного отопления (с рабочей температурой 25-50 градусов). Никто не запрещает использовать трубы Fiber для системы ХВС - но экономически это будет на наш взгляд нецелесообразно для заказчика, поскольку на холодную воду можно поставить обычную PP-R, которая существенно дешевле. Для обычного водяного отопления (70-80 градусов) труба Fiber также не совсем подходит (хотя и будет нормально работать). Мы рекомендуем использовать систему Ekoplastik Therm Plus, специально предназначенную для систем отопления, и имеющую 100% кислородный барьер и рабочие температуры до 90 градусов (по стандарту). Или Stabi - универсальный тип трубы, хотя и имеющий немного хуже по сравнению с Therm Plus характеристики.
07.01.2013 в 12:30:16
Ekoplastik написал : Мы рекомендуем использовать систему Ekoplastik Therm Plus, специально предназначенную для систем отопления, и имеющую 100% кислородный барьер и рабочие температуры до 90 градусов (по стандарту).
Оцинкованная труба Ду40 стоит 3 бакса метр, а ваша пластиковая 40мм стоит 6 баксов/метр. Наверное вместо алюминия вскрыты позолотой:).