leon11
leon11
Местный

Регистрация: 03.03.2013

Новосибирск

Сообщений: 194

03.03.2013 в 07:33:54

Мне сделали разводку труб водоснабжения и канализацию. Прошу дать комментарий по выполненной работе. Всё нормально или монтаж водопровода и канализации с ошибками?

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

03.03.2013 в 08:58:55

leon11, Трубы воды или правильно в стену, все,или по наружке .Можно сделать аккуратно.Солянка получилась. Про изоляцию оп.

0
Вложение
DmKa
DmKa
Резидент

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

03.03.2013 в 09:02:16

Профи оценят сами.......

но что по мне........ страх божий. Но это визуальное восприятие, а если говорить про технические огрехи то минимум 3 фото где есть несоосность труб при пайки, что говорит о бездарности исполнителя и стыках спаянных ненадлежащим образом.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

03.03.2013 в 09:11:33

DmKa написал : минимум 3 фото где есть несоосность

Там везде несоосность,только ракурсы фото разные.;)

0
Толмач
Толмач
Резидент

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

03.03.2013 в 09:48:08

DmKa, честно говоря каких то критических отклонений от соосности не заметил ("отклонение между осевыми линиями трубы и соединительной детали в месте стыка не должно превышать 5°" СП 40-101-96) По запрету использования 90 гр. отводов и тройников на "лежаках", по близкому расположению труб отвечал ТС на другом форуме )))

0
DmKa
DmKa
Резидент

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

03.03.2013 в 10:07:25

Толмач написал : отклонение между осевыми линиями трубы и соединительной детали в месте стыка не должно превышать 5°" СП 40-101-96)

Первое фото - все 20 градусов

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

03.03.2013 в 10:14:11

Первое фото. Тройник канальи 50мм с углом 90градусов лежит в горизонтальной плоскости. Это запрещено для тройников 90градусов. Да и 2 поворота канальи по 90град. на этом же фото - не айс. Висячие в воздухе водорозетка и трубы - фото 3 и 6 - жёсткое пopно. Всё вместе выглядит убого, на скорую руку - работа алкаша из соседнего подъезда. :mad:

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Резидент

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

03.03.2013 в 13:56:35

Толмач написал : честно говоря каких то критических отклонений от соосности не заметил

Ну делали Ваши земляки. Может Вам и переделывать по уму придёться - поэтому главное слово за Вами.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

03.03.2013 в 14:03:39

Толмач, Найти их, и каждому коленом в пах.Слегка.Чуть чуть.

0
Толмач
Толмач
Резидент

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

03.03.2013 в 14:37:59

касимов, там есть кому дать в пах сантехнику, со мной уже связывался товарищ, курирующий тот ремонт:)

Мастер Игорь написал : ...Может Вам и переделывать по уму придёться - поэтому главное слово за Вами.

За два предыдущих дня понабрал заказов на три недели вперёд- похоже сезон начался (тьфу-тьфу-тьфу):)

0
leon11
leon11
Местный

Регистрация: 03.03.2013

Новосибирск

Сообщений: 194

03.03.2013 в 17:26:02

Толмач, правда этот человек , курирующий ремонт, сказал, что доверяет своему сантехнику, а работа проверяется "все надежно, проверим, как вода в канализацию будет уходить из ванной, а трубы - они же будут скрыты плиткой". вот так. и к сожалению, денег за работу и сантех.материалы уже не вернуть. :(

касимов, спасибо вам комментарии с иллюстрациями. только вопрос - почему "плитка отвалится", что не так? как должно быть, чтобы я знала, когда буду принимать работу, т.к. водопровод и канализацию придется переделывать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу