10.03.2013 в 21:47:12
Здравствуйте. Прошу совета у специалистов. Я в доме сделал однотрубную систему отопления
10.03.2013 в 21:53:39
Система работает только с циркуляционным насосом. Без него быстро закипает. Сейчас стоят батареи заводские алюминевые.На чертеже показаны какие будут (труба на 70). Основная труба полипропилен на 40.
11.03.2013 в 06:27:07
В смысле перерисовать.
11.03.2013 в 08:52:46
Aksus написал : В смысле перерисовать.
Т.е. выложить схемы в виде кликабельных фото-картинок. Не в формате ворда.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
11.03.2013 в 11:35:02
почему подвод к регистрам снизу? для работы на гравитации должно быть сверху...
и d2 должен быть уже на диаметр относительно d1, d2 у вас это байпас, я бы сделал как на втором фото...
11.03.2013 в 13:15:27
Олегович, Айс!Только второе ,мона?
11.03.2013 в 13:20:54
Aksus написал : Система работает только с циркуляционным насосом.
Контруклоны.Ну и разводка .уже от котла неправильно.
11.03.2013 в 15:12:30
А следующую батарею как цеплять. Это как под тип верхней разводки чтоли.
11.03.2013 в 15:15:07
Каждая последующая батарея от котла должна быть ниже по уровню предыдущей батареи. Тогда будет работать гидравлика-это строго.
11.03.2013 в 15:19:14
касимов написал : Контруклоны.Ну и разводка .уже от котла неправильно.
А как лучше сделать тогда.