12.03.2013 в 20:48:23
Aksus написал : От котла труба идёт выше первого регистра на 30см.
Поднимай подачу под потолок.Обратку по полу.
13.03.2013 в 10:35:11
касимов написал : Поднимай подачу под потолок.Обратку по полу.
Это обычная ленинградка с верхней разводкой. У брата так сделано, так когда обои клеят мат слышен очень долеко. Буду думать как эту систему изладить.
13.03.2013 в 10:55:52
Aksus написал : Это обычная ленинградка с верхней разводкой.
Это последовательная разводка,регулировка только температурой нагрева котла. В ленинградке,при желании можно отрегулировать каждую батарею.Здесь нет.
Aksus написал : когда обои клеят мат слышен очень долеко.
За регистрами прекрасно проклеить можно.Если не вплотную к стене.
Aksus написал : Буду думать как эту систему изладить.
Думай.Без схемы,от нас помощи ноль.
13.03.2013 в 12:33:30
Я не пойму, в чем проблема-то. Используйте циркуляционный насос - у вас будет более равномерный прогрев и нормальная работа котла. Полипропилен, длинная горизонтальная однотрубная система и гравитационный режим - несовместимы.
13.03.2013 в 13:21:23
Опа,там еще бойлер в конце системы.На однотрубке для каких целей?
15.03.2013 в 22:31:35
касимов написал : Опа,там еще бойлер в конце системы.На однотрубке для каких целей?
Так холявная же горячая вода. Опять же экономия электро энергии, не надо зимой водоногреватель гонять.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу