10.03.2013 в 21:47:12
Здравствуйте. Прошу совета у специалистов. Я в доме сделал однотрубную систему отопления
10.03.2013 в 21:53:39
Система работает только с циркуляционным насосом. Без него быстро закипает. Сейчас стоят батареи заводские алюминевые.На чертеже показаны какие будут (труба на 70). Основная труба полипропилен на 40.
11.03.2013 в 06:27:07
В смысле перерисовать.
11.03.2013 в 08:52:46
Aksus написал : В смысле перерисовать.
Т.е. выложить схемы в виде кликабельных фото-картинок. Не в формате ворда.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
11.03.2013 в 11:35:02
почему подвод к регистрам снизу? для работы на гравитации должно быть сверху...
и d2 должен быть уже на диаметр относительно d1, d2 у вас это байпас, я бы сделал как на втором фото...
11.03.2013 в 13:15:27
Олегович, Айс!Только второе ,мона?
11.03.2013 в 13:20:54
Aksus написал : Система работает только с циркуляционным насосом.
Контруклоны.Ну и разводка .уже от котла неправильно.
11.03.2013 в 15:12:30
А следующую батарею как цеплять. Это как под тип верхней разводки чтоли.
11.03.2013 в 15:15:07
Каждая последующая батарея от котла должна быть ниже по уровню предыдущей батареи. Тогда будет работать гидравлика-это строго.
11.03.2013 в 15:19:14
касимов написал : Контруклоны.Ну и разводка .уже от котла неправильно.
А как лучше сделать тогда.
11.03.2013 в 15:31:55
Ahfyrtyintqy написал : Каждая последующая батарея от котла должна быть ниже по уровню предыдущей батареи. Тогда будет работать гидравлика-это строго.
Так не получится,тогда проще прогнать поверху ещё одну трубу и сделать верхнюю разводку. а мне этого нехочется.
11.03.2013 в 17:20:38
Aksus написал : А как лучше сделать тогда.
Уклон должен быть.Если нет - переделывать.На рисунке нагрев будет неравномерный,при ЕЦ.Насос улучшает ситуацию.До первого регистра лучше сталь,потом ППку/если не передумал/.Ну и воздух из регистров,отверстие и саморез.
11.03.2013 в 17:37:57
касимов написал : Нажмите на изображение для увеличения. Название: rr.png Просмотров: 0 Размер: 6.2 Кб ID: 375720
идеально было бы от верхней точки спустить трубу для каждого радатора отдельно.но в принцыпе будет работать и так
11.03.2013 в 17:42:14
Timur, не хочет он.
Aksus написал : ещё одну трубу и сделать верхнюю разводку. а мне этого нехочется.
Несерьезный подход к серьезному делу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу