касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.03.2013 в 09:41:49

Господа,товарищи! Планируется такого типа ,напольник.Изготовитель не имеет значения,нужно не меньше 200 литров.Рециркуляция очень нужна.Косвенного нагрева поставить не получается,т.к. на СО настенник двухконтурный и ГВСом от него пользуются постоянно.Поделитесь отзывами и набюлюдениями.

0
Вложение
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.03.2013 в 13:11:11

касимов А если в качестве альтернативы использовать все же БКН, подключив его напрямую к СО без трехходового (но поближе к котлу), уменьшив проток с контура СО на теплообменник БКН с помощью балансировочного вентиля? Да, время нагрева БКН увеличится, но рециркуляцию можно легко обеспечить. Если уставка температуры подачи котла не менее 65, то и с легионеллой не будет проблем. Вопрос уставки подачи котла на 65 градусов в межсезонье, легко можно решить установкой комнатного термостата.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.03.2013 в 13:18:22

касимов, Вы хотели ставить что-то типа http://www.baxi.ru/production/water_heaters/gas/sag2_sag2t

только за такую цену http://www.nadavi.ru/src/218/src-40.php?katalog=218&order=pop&search=&minPrice=0&maxPrice_=0&scid=810&pr%5B%5D=3456&pr%5B%5D=1124&pr%5B%5D=1126&pr%5B%5D=1136&pr_%5B%5D=8910

может лучше БКН? Ведь у такого как Вы думали еще и время нагрева 70 мин (SAG2 195) или 58 мин (SAG2 300) для дельты Т воды 40 градусов (с 10 до 50, например).

И может еще подумать с сторону вторичного проточного теплообменника?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

bozzz
bozzz
Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

21.03.2013 в 15:19:04

касимов написал : Планируется такого типа

Если есть: канал под дымоход отдельный опуск газовой трубы

то ставте, там железяка наипростейшая (это если конкретно тот что у вас на фото), ей даже электричество не нужно.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.03.2013 в 17:06:40

Inch1964, Спасибо ,что не оставил один на один с раздумьями.:)Котел стоит навьен 32.Установить рядом бойлер нет возможности ,вернее места.Это первый этаж магазина,сейчас работает для СО. ГВС пока одна точка в санузле,позже планируют добавить несколько кранов кухни.Никаким советам и объяснениям верить не хочет.Дома хватает ,значит и здесь будет тоже.Функцию, приоритет ГВС,осознала когда подвел к котлу и включил горячую воду.Дальше еще темнее,на втором будет минигостиница.Три номера.Первые планы были у нее газовая колонка,убедил что воды не хватит.

bozzz написал : Если есть: канал под дымоход отдельный

Есть,но это в цокольном.И газовики не разрешаю туды провести газ.Один вариант пристройка.Про второй котел разговоры - табу. Тяжело рожается - газовый накопитель. bozzz, Как я понял на нагрев протока он работать не может?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.03.2013 в 17:43:59

касимов, ну что поделаешь. Делайте как скажет. Только предложите записать Ваши предупреждения на диктофон или видео, чтоб Вас не пытались сделать виноватым. Потом все переделки за двойную цену. По другому некоторые люди не понимают.

А для кухни кафе-ресторана с несколькими мойками, нужен свой отдельный БКН от 200л, а для минигостиницы с тремя номерами, еще один от 300л. Если общий сделать, то работники кухни запросто будут оставлять постояльцев гостиницы намыленными без ГВС. :)

Что толку о газовом накопительной бойлере речь вести, если его пожарники и/или газовщики не разрешают ставить.

П.С. И это все мадам-хозяйка хочет только от одного двухконтурного котла на 32 кВт? Не удивлюсь, если там только отапливаемая площадь требует минимум 32 кВт. А на ГВС мощность откуда будет браться?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.03.2013 в 17:48:53

касимов написал : Как я понял на нагрев протока он работать не может?

В проточном режиме то? Конечно нет. Смотрите какая у него мощность нагревания. И время нагрева воды. Из него будут быстрее расходовать, чем этот накопительный газовый бойлер будет успевать греть ГВС.

Посоветуйте поменять котел на одноконтурный с "родным" бойлером на 120 литров который может работать в проточном режиме, например LUNA-3 Comfort 1.310 Fi плюс бойлер типа Бакси UB 120. Это будет работать на минигостиницу. А кроме того, для кухни еще один БКН литров на 200, подключить его просто как еще один радиатор (надеюсь СО двухтрубная). Он не будет работать в проточном режиме, но для кухни это не смертельно. Это не намыленному ледяной водой с себя пену смывать в душе. :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.03.2013 в 17:48:58

Inch1964 написал : Что от газовом накопительной бойлере речь вести, если его пожарники и/или газовщики не разрешают ставить.

Если в пристроенное помещение,то без проблем.Для кухоньки значит еще надо планировать? Приятно.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.03.2013 в 18:05:11

касимов написал : Если в пристроенное помещение,то без проблем.Для кухоньки значит еще надо планировать? Приятно.

А то нет! ;) "Любой каприз за их денежки!". :)

А котел то какое здание отапливает? Если уж неизвестно какие у здания теплопотери, то хоть сколько квадратов и какая высоты потолков? Подсчитать бы теплопотери здания по показаниям газового счетчика было бы нужно....

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.03.2013 в 18:23:39

Inch1964 написал : А котел то какое здание отапливает?

310 кв м .Два этажа и цоколь. Делали мы.Делали под магазин.Стоит на трассе,хозяйка решила заработать.Семь пятниц на неделе. Если поставить котел вместо газнакбойлр?И греть косвенник. тока для душевых? Мысли?

0
Вложение
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.03.2013 в 18:56:53

касимов, слабоват котел-то по мощности! Для того, чтобы и отапливать и ГВС в объеме для гостиницы и для кухни кафе готовить.

можно конечно тупо поставить самый недорогой БКН от 200 до 600 литров. И поставить без трехходового просто к котлу, через балансировочный. Но готовить воду будет ОЧЕНЬ долго. И вода на кухне, гарантированно будет литься не переставая. Единственный фактор, который заставит кухонных работников закрывать кран, это то что горячая вода будет быстро заканчиваться.

А вот для гостиницы заставлять людей смывать мыло ледяной водой - хозяйка моментально разориться. Дальнобои по рации мгновенно разнесут, что эта гостиница - отстой.

Поэтому для гостиницы нужен уже вариант с БКН, который может работать "согласованно с котлом в паре", т.е. и де факто в проточном режиме.

Короче, нефиг ей кроить, иначе потеряет в тысячу раз больше. Предложенный мной вариант вполне доступен для хозяина гостиницы по деньгам.

Подсчитайте еще теплопотери здания по показаниям газового счетчика.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.