Аватар пользователя
Eugene88

Местный

Регистрация: 08.09.2008

Воронеж

Сообщений: 89

14.04.2013 в 13:09:05

Решил сделать ремонт на кухне и начать с замены радиатора. От застройщика стоит сдвоеный стальной радиатор (толщина 20см :) ). Дом панельный, окна на запад, застекленая лоджия, кухня 12.5м2. Система однотрубная, вся вода идет через радиаторы, обратка, турбы 3/4". Топят очень сильно, отапливаем больше улицу Изучив информацию на форуме и в инете решил сделать так:

  1. Вварить байпас труба 1/2", поближе к радиатору подальше от стояка
  2. После байпаса на верхнюю и нижнюю подводку поставить шаровые краны BUGGATTI 322 (3/4" c американкой)
  3. После верхнего крана поставить вентиль ручной регулировки прямой 3/4" (для возможности регулировать поток теплоносителя вручную)
  4. Радиатор взять Global Style 500 или Global Style Plus 500 биметал, 7 секций
  5. Воздухоотводчик кран "Маевского", ручной

Ставить будут местные сантехники, под моим контролем. На сколько подобраное правильно, какие могут быть проблемы? Радиаторы у нас продаются в основном по 6 или 8 секций, поставить все 8шт? Если, что можно будет краником закрутить... Посоветуйте пожалуйста, нормальный вентиль ручной регулировки прямой на 3/4".

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

14.04.2013 в 15:12:01

Eugene88 написал : На сколько подобраное правильно, какие могут быть проблемы?

Неплохо бы ручную регулировку заменить на термоклапан. Удобство по сравнению с ручным - просто небо и земля.

Eugene88 написал : Радиаторы у нас продаются в основном по 6 или 8 секций, поставить все 8шт? Если, что можно будет

То термоклапан перекроет, правильно.

0
Аватар пользователя
Eugene88

Местный

Регистрация: 08.09.2008

Воронеж

Сообщений: 89

14.04.2013 в 16:04:49

psnsergey написал : Неплохо бы ручную регулировку заменить на термоклапан. Удобство по сравнению с ручным - просто небо и земля. То термоклапан перекроет, правильно.

Меня пугает его надежность (засоряется и т.п.), на сколько он корректно будет работать т.к. батарея за шторой и куда его ставить в моем случае? Сверху подоконник, получается вниз...

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

14.04.2013 в 16:56:09

Eugene88 написал : на сколько он корректно будет работать т.к. батарея за шторой и куда его ставить в моем случае?

В крайнем случае можно термоголовку с выносным термодатчиком поставить, разница в цене порядка 200 рублей. Можно и на нижнюю трубу. Удобство в случае температурного графика котельной "я вся такая противоречивая, непредсказуемая вся!" очень ощутимо, потому что иначе пришлось бы крутить регулятор вручную по 5 раз на дню. Какая разница, кстати, что сверху подоконник, если по правилам в паспорте термоголовка должна торчать горизонтально, чтоб её труба, на которой термоклапан стоит, меньше нагревала? ;) Вода может быть очень грязная, факт. Однако чаще всего хорошие термоклапана, например, Danfoss RA-G, стоят отлично на ЦО.

0
Аватар пользователя
Eugene88

Местный

Регистрация: 08.09.2008

Воронеж

Сообщений: 89

15.04.2013 в 11:05:12

Зашел на сайт Global, посчитал калькулятором - 8 секций.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24594

15.04.2013 в 12:11:54

Eugene88 написал : Радиатор взять Global Style 500 или Global Style Plus 500 биметал

Подача верхняя или нижняя?

0
Аватар пользователя
Eugene88

Местный

Регистрация: 08.09.2008

Воронеж

Сообщений: 89

15.04.2013 в 14:38:17

ВТБ! написал : Подача верхняя или нижняя?

Верхняя (с тех этажа)

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

15.04.2013 в 18:05:03

Eugene88, Фото с форума,хорошего человека.

0
Аватар пользователя
Eugene88

Местный

Регистрация: 08.09.2008

Воронеж

Сообщений: 89

16.04.2013 в 14:07:12

касимов написал : Eugene88, Фото с форума,хорошего человека.

Спасибо, видел, все так. Только тут без регулятора.

0
Аватар пользователя
Eugene88

Местный

Регистрация: 08.09.2008

Воронеж

Сообщений: 89

17.04.2013 в 16:42:02

Думаю поставить Valtec VT.34 - клапан термостатический повышенной пропускной способности прямой и головку жидкостную к нему (VT.5000). получается 1200р. Насколько плох Valtec ?

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

17.04.2013 в 17:17:32

Eugene88 написал : Насколько плох Valtec ?

на эту тему не парьтесь...

0
Аватар пользователя
Eugene88

Местный

Регистрация: 08.09.2008

Воронеж

Сообщений: 89

17.04.2013 в 18:21:21

А на тему сопротивления, то что вода плохо будет идти через радиатор?

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

17.04.2013 в 20:36:33

Eugene88 написал : вода плохо будет идти через радиатор?

а вы и так улицу топите - уменьшение потока вам только на пользу

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Eugene88

Местный

Регистрация: 08.09.2008

Воронеж

Сообщений: 89

17.04.2013 в 22:38:59

santex-SVAR написал : а вы и так улицу топите - уменьшение потока вам только на пользу

это да, просто байпаса сейчас нет, а когда будет...? Ладно, посмотрим благо кухня, тут надо попрохладнее :)

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

18.04.2013 в 13:23:37

Eugene88 написал : Valtec VT.34 - клапан термостатический повышенной пропускной способности прямой и головку жидкостную к нему (VT.5000). получается 1200р. Насколько плох Valtec ?

Нормально. Если есть в доступности - ставьте. По сопротивлению один из лучших.

Eugene88 написал : на тему сопротивления, то что вода плохо будет идти через радиатор?

Поставьте секций на 10-20% больше, чем по расчёту, и всё.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу