Аватар пользователя
LetTheBeatGo

Местный

Регистрация: 22.04.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

22.04.2013 в 23:37:31

Господа, добрый вечер. Посоветуйте бюджетное решение по стояку ХВ/ГВ. Фото общего вида и вблизи прилагаю. Какие варианты решений? Если возможно с примерной стоимостью. Из пожеланий - не разбомбить остатки ремонта :)

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.04.2013 в 23:50:19

LetTheBeatGo, Оцинковка? Решай беду вместе с соседями.Если сгнило,то только в перекрытии.Частичная замена не айс.Текущий сгон пробовать перепаковать.

0
Аватар пользователя
LetTheBeatGo

Местный

Регистрация: 22.04.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

23.04.2013 в 00:00:49

Да, забыл добавить: дом пятиэтажка 196х года. Думаю, что с того времени стояки не менялись. У меня первый этаж. В соседей веры нет, поэтому предполагаю решать самостоятельно. Стояки не текут. Но зимой краска на трубах потрескалась (видимо от старости и большой влажности). На холодной трубе подтеки ржавчины как раз из-за конденсата. касимов, если я правильно вас понял, то вы рекомендуете имеющиеся трубы попытаться привести в порядок? Как именно? зачистить краску/ржавчину и обернуть теплоизоляцией?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.04.2013 в 00:19:29

Остальное все точно.

0
Вложение
Аватар пользователя
LetTheBeatGo

Местный

Регистрация: 22.04.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

23.04.2013 в 00:39:18

Просто опустить гайку чуть ниже? Она несколько раз покрашена + ржавчина... Её вообще можно трогать?

0
Аватар пользователя
Pekkonen

Местный

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

23.04.2013 в 01:34:02

LetTheBeatGo написал : Её вообще можно трогать?

Обдерите краску с гайки и резьбы ниже нее. Можете попрыскать WD-40 и дать постоять минут 5-10. Попробуйте отвернуть эту гайку - главное стронуть с места. Если есть газовый ключ, то можете зажать им нижнюю трубу, чтобы она не провернулась (хотя это маловероятно..)

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Аватар пользователя
костя72

Местный

Регистрация: 17.11.2010

Москва

Сообщений: 285

23.04.2013 в 05:38:45

что-то делать только на отключенном стояке, а лучше вырезать сгон и переварить, кусок асбеста, нормальный сварщик и операционный шов=никакого вреда ремонту

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.04.2013 в 07:35:19

костя72 написал : лучше вырезать сгон и переварить,

Как знать.как знать.Если трубы целы,то зачем?

Pekkonen написал : главное стронуть с места.

Очень главное.Если все сделать правильно то стронется,это чугун.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.04.2013 в 09:14:12

LetTheBeatGo написал : Просто опустить гайку чуть ниже? Она несколько раз покрашена + ржавчина... Её вообще можно трогать?

Мое личное мнение, что этот сгон трогать нельзя. При попытке раскрутить (естественно при слитом стояке) вполне возможен вариант, что стояк лопнет по резьбе. Особенно, если контргайка из чугуна. Да в любом случае, очень вероятен такой исход.

И если такое произойдет, то мало ли какой толщины стенка трубы у этого стояка. Намекаю на то, что бывает почти невозможно нарезать резьбу из-за малой толщины стенки трубы.

Если такие вещи и перепаковываются, то только после прожигания ацетиленовой горелкой, чтоб вся краска выгорела и ржавчина. Тогда и будет видно состояние трубы.

Выше был дан совет, убирать эти сгоны, и делать сварные стыки. Мое мнение, что это самый верный вариант. Самое правильно теребите УК - ведь у Вас же видно, что идет протечка из сгона. Письмо им заказное отправьте с фото и описью вложения, и копию в прокуратуру. Сразу и сделают, и бесплатно, заметьте. Если же при попытке перепаковать работнику УК отломят сгон, так сами и заварят бесплатно. ;)

Менять же весь стояк, делая стыки на своем этаже - не много имеет смысла. Только "проходить" перекрытия и делать стыки у соседей сверху и снизу. Потому, что потечет незамененный участок трубы, а винить будут все равно вас.

Объясняйте соседям, что это и в их тоже интересах поменять стояк. Чтобы не были против ремонтных работ у себя.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

23.04.2013 в 12:45:11

LetTheBeatGo написал : Посоветуйте бюджетное решение по стояку ХВ/ГВ

Не Ваше имущество. Не Вам трогать. Общедомовое. Компетенция и ответственность УК.

0
Аватар пользователя
diff

Местный

Регистрация: 19.04.2011

Москва

Сообщений: 174

23.04.2013 в 15:33:15

Inch1964 написал : Если такие вещи и перепаковываются, то только после прожигания ацетиленовой горелкой, чтоб вся краска выгорела и ржавчина. Тогда и будет видно состояние трубы.

согласен, малой кровью тут не отделаться, только звонки в диспетчерскую и письма в УК с требованием переделать стояк, но куском асбеста там не отделаться, слишком близко к стене стояки проходят, возможно придется отбивать плитку если на сварке делать, я бы лучше обрезал этот сгон и накрутил резьбы, после этого запокавать новый аценкованный сгон, сантехнику за это можно бутылку дать

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.04.2013 в 16:23:21

diff Зачем целую бутылку? Себе оставьте!

Чего проще, возьмите болгарку, отрежьте, нарежьте резьбу на трубе (не разглядел дюймовка там или дюйм с четвертью), да и новый сгон накрутите.;)

Эх! Хотел бы посмотреть на это зрелище! :) Я бы еще две бутылки дал за просмотр. ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8768

23.04.2013 в 17:20:33

касимов написал : Текущий сгон пробовать перепаковать

на газовой трубе и то выть хочется, а на водяной даже представить не удается. Надо же было такой "подарок" на стояках сделать.:cool: Или это тоже по СНиПу?:confused:

Inch1964 написал : Я бы еще две бутылки дал за просмотр

даю три, и чур смотреть не буду.:)

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
kryl70kryl

Местный

Регистрация: 23.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 343

23.04.2013 в 17:58:33

LetTheBeatGo написал : Господа, добрый вечер. Посоветуйте бюджетное решение по стояку ХВ/ГВ. Фото общего вида и вблизи прилагаю. Какие варианты решений? Если возможно с примерной стоимостью. Из пожеланий - не разбомбить остатки ремонта :)

лучше конечно же заменить все стояки и желательно с проходом через перекрытия.

0
Аватар пользователя
костя72

Местный

Регистрация: 17.11.2010

Москва

Сообщений: 285

24.04.2013 в 09:32:48

kryl70kryl написал : лучше конечно же заменить все стояки и желательно с проходом через перекрытия

не всегда дадут соседи, болгаркой можно и не подлезть, резать резьбу-не факт что то-же места хватит не повредив плитку, вывод-резать если не болгаркой то саблей или газом, пару слоев асбеста и варить операцией-плитке 100% ничего не будет, если у сварного руки нормальные

0