25.04.2013 в 21:39:58
25.04.2013 в 22:57:01
1.мал проток воды. 2.большое давление газа на МИН. 3.датчик протока засорился.
26.04.2013 в 23:14:58
Фильтр смотрели перед котлом,на входе ХВ?Хотя скорее все же датчик...
27.04.2013 в 10:10:42
27.04.2013 в 10:28:54
:applause:Есть такое средство,называется"Аристон".Наберите в поиске.Стоит у НАС оно порядка 10$.Хватит на две промывки.:)О результатах отпишитесь,я сам его не пробовал,порекомендовал один чел,у него свой бизнес по промывке теплообменников.А про соду не скажу-не знаю.Хотя думается мне,что по сравнению с вышеназванным средством результат от такой промывки будет близок к 0...
29.04.2013 в 15:46:23
ПРОСТО САНЯ написал : ...результат от такой промывки будет близок к 0...
Это - совершенно однозначно. Проблема лечится достаточно быстро без всяких промывок и иных заморочек именно в аппарате Beretta CIAO CSI 24. Для этого достаточно прочесть СЕРВИСНЫЙ букварь...
30.04.2013 в 20:21:56
lavrishin,а может Вы нам откроете секрет аппарата Beretta CIAO CSI 24?Или лень-матушка мешает?:) Ну,или ссылочку какую,на крайняк???
30.04.2013 в 21:09:27
ПРОСТО САНЯ написал : Вы нам откроете секрет
Сань,ты с четырех часов сидишь в засаде?Думаешь lavrishin, рецепт откроет?
30.04.2013 в 22:20:13
ПРОСТО САНЯ написал : аппарата Beretta CIAO CSI 24?Или лень-матушка мешает?
Лень-матушка у Вас видимо:) Дядя Саша Лавришин и так намекнул про сервисный букварь, шепну и я, почитай назначение джамперов
01.05.2013 в 02:02:12
Да нет,дружище,ошибаешься.Мне ваще по-фиг по-большому счету.У меня в китай-колонке никаких домовых не наблюдается.Вот она красавица моя Я для себя хотел узнать,на будущее,авось где попадется и мне домовенок:)Надо будет извести...
01.05.2013 в 13:45:12
ПРОСТО САНЯ написал : У меня в китай-колонке никаких домовых не наблюдается
Ещё всё впереди;)
01.05.2013 в 23:40:53
Ничего как-нибудь справлюсь.Недаром более 10 лет работаю в ГХ...
02.05.2013 в 00:25:42
Igor55 написал : Беда вторая, при переходе на отбор горячей воды в теплообменнике раздаётся канонада, громкие щелчки продолжаются 2-3 сек. затем пропадают. Может, теплообменник забит?
Я промывал уксусной кислотой (обычной 9%) но долго, выход где шла реакция глушил- потом доливал,пропускал давление воды если слабо протекала повторял заново, использовал 5 бут. по 1л. есть уксусная и 20%-я с ней быстрей
03.05.2013 в 14:28:29
ПРОСТО САНЯ написал : lavrishin,а может Вы нам откроете секрет...
Лично Вам не открою никаких секретов из вредности . Вы же 12 лет как в ГХ работаете и до сих пор не в курсе дела.... Читайте буквари - всё получится... Удачи !!!
Igor55, Если проблема не решена - подскажу в личном сообщении. Надо бы и модель аппарата корректно обозначить. Дело в том, что вся маркировка от RIELLO (производителя этих аппаратов) предполагает аббревиатуры CAO, CAI, CIAI, RAI и прочее... А модели бывают разные - CITY, SMART, EXCLUSIVE, KOMPACT и так далее... Или покажите хоть картинку морды лица вашего аппарата - быстрее дело будет...
05.05.2013 в 19:22:04
Мне попался данный котёл, которому 4 года. 2 года эксплуатировался, потом лежал и потом попал ко мне... проработал у меня 1 месяц. (вода колодезьная была). Так вот я в своей беретте такой же как у вас похоже промывал теплообменник. Но ничего не вышло. Правда я промывал расствором ортофосфорной кислоты. Долго мучил его. Заливал сливал. Напором. Без напора. Вобщем появился даже некий проток через теплообменник, но при установке на котёл всёравно было слышно вскипание. Ну я решил ещё помучать - наливал в теплообменник воды, и ставил на газ плиту на комфорку - оно там кипело паровало... потмо сливал и опять. Вобщем потёк теплообменник. Новый стоит половину стоимости нового котла! Стоит ли новый теплообменник брать!!!!!Возможно. Так как живу в съёмном доме, то я поставил на место старое АГВ-80 и успешно оно кочегарит уже 3 года.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу