Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.07.2013 в 11:01:15

Здравствуйте. У меня частный дом 400 кв.м. 2 этажа. Помогите пож. решить вопрос с использованием циркуляционного насоса о системе отопления с естественной циркуляцией для ускоренного набора тепла в помещениях. Я предположил что необходимо увеличить объем расширительного бачка, для гото чтобы насос не выдавил жидкость через переливную трубку.
Есть ли другие варианты решения этого вопроса? Спасибо.

0
Толмач
Толмач
Эксперт

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

20.07.2013 в 14:32:37

Есть. Врезайте патрубок расширительно бачка до насоса. К слову, как решаете вопрос с байпасом? Ставите обратный клапан или шаровые краны?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.07.2013 в 14:46:33

Я предполагал что необходимо поставить насос с обратным клапаном и отсекающими на байпасе обратки перед котлом. Вы предлагаете сделать байпас с насосом между бочком и подачей в систему (после котла)?

0
Толмач
Толмач
Эксперт

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

20.07.2013 в 15:48:28

Я предлагаю поставить насос с байпасом и ОК перед обраткой. А ещё перед этим- расширительный бАчок, чтобы он поддавливал насос, а не наоборот.

0
Paskal
Paskal
Новичок

Регистрация: 18.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

23.07.2013 в 09:21:07

Если насос обычный циркуляционный, а не повысительный, то никакой бачок он выдавить не сможет. Поэтому страхи безоснавательны. Что касается ОК, то рекомендовал бы поплавковый (вот тут в новинках о нем сказано http://www.bypas.ru/

0
пардус
пардус
Новичок

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

23.07.2013 в 11:20:18

Paskal написал : Если насос обычный циркуляционный, а не повысительный, то никакой бачок он выдавить не сможет.

И это правда. при нормальной работе автоматики котла и без О.К. работает. Кстати видел даже на ТТ.котлах. А на счет куда ставить споров было много по разным темам. Кстати сами производители клапанов рекомендуют только вертикальную его установку. А можно вообще без клапана с помощью такой приблуды: БАЙПАС-узел насосный инжекционный 50мм

0

Viva la KUBAN!!!!!

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.07.2013 в 08:06:09

Спасибо.

0
Leon26
Leon26
Местный

Регистрация: 14.06.2013

Николаев

Сообщений: 514

26.07.2013 в 18:14:00

Шаровый клапан горизонтально работать не будет. Желательно ставить на подачу, и не стоит бояться, никакую воду в расширительный бачёк насос не выдавит, он сколько вытолкнет, столько и всосёт, он ведь циркуляционный:) Шар в клапане нужно проверять, мне лет 7-8 назад попадались (видно завезли партию) с лёгкими шарами, как мячик. Его пальцем поподнимать, чувствуется вес, должен быть тяжеловатый, как полностью резиновый.

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.07.2013 в 07:48:08

Leon26 написал : воду в расширительный бачёк насос не выдавит, он сколько вытолкнет, столько и всосёт,

Может выдавить.И выдавливает.Примеры уже были. Без головы купленный насос/помощней/,РБ на подаче с маленьким литражем и контруклоны в СО.

Толмач написал : Я предлагаю поставить насос с байпасом и ОК перед обраткой. А ещё перед этим- расширительный бАчок, чтобы он поддавливал насос, а не наоборот.

Оптимальный вариант.

0
Leon26
Leon26
Местный

Регистрация: 14.06.2013

Николаев

Сообщений: 514

27.07.2013 в 08:01:04

касимов написал : Может выдавить.И выдавливает.Примеры уже были. Без головы купленный насос/помощней/,РБ на подаче с маленьким литражем и контруклоны в СО.

При аномальных недостатках в СО такое конечно возможно. Если в системе собирается большое колличество воздуха и после расш. бачка сильное сопротивление (тима советского чугунного крана) то насос может создать разряжение в воздушной подушке, но это будет кратковременно и в очень небольших колличествах. Переставил в своё время насосов этих немеряно. Из них 90% а то и более на подачу.
Проблем никаких ни разу не было. Сейчас народ у нас ставит всегда на подачю передбачком - никто не жалуется. Перед обраткой есть два нюанса - обеспечить хороший выход воздуха и почти всегда невозможно установить шаровый клапан.

Вообще ТС спасибо, тема, очень интересная (имеется ввиду естественная циркуляция), не простая, и если у кого проблемы-вопросы, выкладывайте фотки, будем лечить по фотографиям :)

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.07.2013 в 08:28:14

Leon26 написал : невозможно установить шаровый клапан.

Leon26, Я этот девайс даже в руках никогда не держал. Посему ставлю просто краны.Почему все пугают остановкой циркуляции теплоносителя при отключении света? Насос этому не помеха и при закрытой перемычке. Если он установлен на обратке и от котла все же есть подъем трубы подачи. Шары,краны и клапана только для эфективности работы насоса и усе.На подаче вверх так вообще по моему его незачем ставить.Отводы под углом к насосу по любому создадут движение воды в правильном направлении.Небольшая потеря эфектности насоса почти незаметна.

Leon26 написал : выкладывайте фотки, будем лечить по фотографиям

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу