01.08.2013 в 11:53:02
Здравствуйте форумчане. Забил голову, мучаюсь вопросом. Ситуация такая: замена конвекторов на биметалл. В квартире ЖАРА. Цель – регулировать! Дом КОПЭ 1990г. 22 этажа.Сам на 20 этаже. Подача нижняя. с 1-8 этаж потом с 9 -22 этаж. Я, так понял, светит мне диагональное подключение. Но вот «засада» как раз с регулированием тепла. Автоматические вентили и вентили ручного регулирования имеют рабочее давление 10 атм. Главный инженер, в устной беседе, сказал, что при опрессовке перед отопительным сезоном дают 14атм. И рабочее 10 атм. В МОЭК, хоть вроде это и не к ним, но дядька подтвердил, что в системе 10 атм. И опрессовка с коэфициентом 1,25. ( я так понимаю 12,5) но могут, говорит, дать и 14 атм. Вентили FAR, вроде как, одни из самых надежных и позиционируются как запорно-регулировочная арматура, то есть дублировать их шаровыми необязательно. Но все равно получается на грани и это смущает. Регулировать шаровыми? Вроде и не предназначены для этого и могут в последствии не перекрывать стояк. Было предложено ставить FAR запорно-регулировочный вентиль, дублировать шаровыми и по окончании сезона отопления перекрывать стояки. ГЕМОРРОЙ! А если забудешь и умотаешь в жаркие страны? За квартирой смотреть не кому... И вообще много если. Неужели очевидный и надежный вариант это только шаровые? То есть регулировать, по старинке форточкой? Я уж и не мечтаю об автоматике…
01.08.2013 в 12:48:54
Насколько я понимаю, вы с ГИ о разных давлениях говорите. Его давление - в подвале. А ваше - на 20 этажей (60 м) выше, то есть на 6 АТМ меньше.
01.08.2013 в 13:44:35
Данфосс RA-G сейчас пошли с номинальным давлением 16 бар. На какой грани?..
01.08.2013 в 15:36:39
ЗатеялРемонт написал : подтвердил, что в системе 10 атм.
Давление МОЭК 6-8 пусть не врут,спросите местных сонтехников.Если дадут больше,будет отопление земли и асфальта.
01.08.2013 в 15:39:15
ЗатеялРемонт написал : Ситуация такая: замена конвекторов на биметалл. В квартире ЖАРА. Цель – регулировать!
Цель не оправдывает замены.
ЗатеялРемонт написал : Подача нижняя.
Нижняя подача не располагает к замене на биметалл. Причём готовые конвекторы с термоклапаном Данфосс можно найти в продаже, ..ну или на помойке. Жлобствующие новосёлы любят менять правильные конвекторы на всякий мутный алюминий или биметалл.
01.08.2013 в 15:39:22
Кстати, уже все дома прошли опрессовку.МОЭК их уже принял и Выдал акты на руки.
02.08.2013 в 01:23:19
vovikz написал : Насколько я понимаю, вы с ГИ о разных давлениях говорите. Его давление - в подвале. А ваше - на 20 этажей (60 м) выше, то есть на 6 АТМ меньше.
А давление оно не целиком в системе?
psnsergey написал : Данфосс RA-G сейчас пошли с номинальным давлением 16 бар. На какой грани?..
Да, посмотрел на сайте, действительно обновленные RA-G 16бар. Спасибо!
cineman написал : Цель не оправдывает замены.
Нижняя подача не располагает к замене на биметалл. Причём готовые конвекторы с термоклапаном Данфосс можно найти в продаже, ..ну или на помойке. Жлобствующие новосёлы любят менять правильные конвекторы на всякий мутный алюминий или биметалл.
Цель оправдывает! Ребенок (дерматит) сухой и "жаркий" воздух зимой провоцирует, расчесывает до болячек, плохо спит(им). Выхолаживаем квартиру - спим нормально. Короче, нужна комфортная температура. А вот тот же биметалл, если правильно подключать так уж и не располагает? Насчет конвекторы на конвекторы, почитаю про конвекторы, за мысль спасибо!
виктор1 написал : Кстати, уже все дома прошли опрессовку.МОЭК их уже принял и Выдал акты на руки.
А это о чем говорит? Для не посвященных...
03.08.2013 в 09:10:09
ЗатеялРемонт написал : А давление оно не целиком в системе?
На МКС - да. А в условиях земной гравитации +3 этажа (~10 метров) это примерно -1Атм по сравнению с подвалом.
03.08.2013 в 13:32:56
ЗатеялРемонт написал : давление оно не целиком в системе?
Целиком. Но если вывести в атмосферу вверх на высоту 100 м от земли трубу с открытым концом, то вода не будет вытекать при давлении 10 бар в подвале, поскольку сила тяжести воды будет уравновешивать "силу насосов" (грубо говоря), закачавших воду в подвал. Точно так же если провести воду на 3-й этаж, сила, с которой воду притягивает Земля, уменьшит давление на 1 бар, на 6-й - на 2 бар и т.п., на каждые 10,3 м - на 1 бар примерно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу