Здравствуйте.
в ходе ремонта кухни 10 кв. м в панельном доме встал вопрос о замене батареи центрального отопления. Дом относительно новый (менее 10 лет), сейчас стоит стандартный радиатор с металлическими пластинами закрытый белым кожухом.
Читая форум примерно понял, что для наших условий оптимальным будет RIFAR MONOLIT. Калькуляторы в интернете дают цифры от 5 до 7 секций.
Но есть 1 подводный камень, это подоконники. в ходе замены окон были поставлены большие подоконники из-за чего потеет низ окон (ставили без меня и из весьма смешных соображений).
У тех, кто будет пользоваться кухней весьма разные представления о комфортной температуре, всвязи с этим требуется терморегулятор, который не будет бояться частой перестройки.
данные о направлении подачи воды, температуре и давлении уточняются.
возникшие вопросы:
1) какие есть альтернативы рифару?
2) какой терморегулятор можно поставить?
3) где можно почитать в одном месте, а не куче тем о сварке и резьбовых соединениях батарей? либо, что для кухни оптимальнее.
4) как можно решить проблему запотевания окна снизу?
Зендер вполне подойдёт.
по окнам - действительно, декоративная решетка с направляющими поток восходящего воздуха на окно крылышками - один из лучших вариантов.
Petr. написал :
Причина выпадение конденсата на окнах излишняя влажность а не габариты подоконника.
Заблуждаетесь. Даже нормальной влажности воздух, соприкасаясь с необогреваемым окном, будет конденсировать влагу, ВСЕГДА содержащуюся в воздухе при относительной влажности больше нуля %. Даже в Сахаре воздух содержит влагу.
Поэтому, как "не убивайтесь апстену", если не прорезать в столешнице "окно" над радиатором, вклеив туда решетку с направляющими, с необогреваемого окна вниз будет лить ручьями конденсат, а на постоянно сырых откосах будет густо расти черная плесень-грибок. А уж на кухне то особенно интенсивно будет лить ручьями конденсат. Потому, что на кухне при приготовлении пищи на газовой плите всегда ОЧЕНЬ ПОВЫШЕННАЯ влажность, если Вы не знали.
Я тут ни при чем. Таковы законы физики. А на физику и злиться и обижаться не нужно, если она не дает Вам возможность осуществить свои хотелки.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
У меня в квартире по дефолту батареи перекрывают половину оконного проема. Конденсат возникает только в случае готовки без включенной вытяжки или в случае принятия душа с открытой дверью. Конечно часть окна под которой расположена батарея- потеет намного меньше, но данное положение вещей не может являться нормой.
Андрей5 написал :
1) какие есть альтернативы рифару?
Есть альтернатива - оставить в покое существующий конвектор.
Андрей5 написал :
Калькуляторы в интернете дают цифры от 5 до 7 секций.
Такой калькулятор существовал только в расчётах проектировщика дома. Калькулятор в интернете не способен рассчитать однотрубную систему при неизвестных теплопотерях.
Очень возможно, что теплоноситель в вашем доме подаётся снизу-вверх. Потому простая замена конвектора на секционный радиатор даст лишь пару тёплых секций в новом радиаторе.
Андрей5 написал :
У тех, кто будет пользоваться кухней
Следует понимать, что вы не хозяин квартиры, а незадачливый подрядчик, который не может признать ошибкой слишком широкие подоконники?
Терморегулятор радиатора в однотрубной системе отопления - особый случай. Это термовентиль с уменьшенным сопротивлением. У Oventrop это вентили серии "AZ". У Herz это вентили серии "TS-E"
Устанавливать такой вентиль можно лишь в комбинации с байпассом.
cineman написал :
Есть альтернатива - оставить в покое существующий конвектор.
существующий сейчас не устраивает как по внешнему виду, так и по возможности выставить комфортную температуру.
cineman написал :
Следует понимать, что вы не хозяин квартиры, а незадачливый подрядчик, который не может признать ошибкой слишком широкие подоконники?
Терморегулятор радиатора в однотрубной системе отопления - особый случай. Это термовентиль с уменьшенным сопротивлением. У Oventrop это вентили серии "AZ". У Herz это вентили серии "TS-E"
Устанавливать такой вентиль можно лишь в комбинации с байпассом.
вы ошибаетесь, я хозяин. Но перед тем, как вызывать фирму "мастера на все руки" хочется понять, что лучше сделать.
Мне как раз бы и хотелось, чтобы мне дали ссылку, где можно нормально почитать про то, как это должно быть сделано, либо кратко пояснили.
спасибо за информацию из последней строки.