Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 27.08.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 83
#3952974

Подскажите, можно ли поставить радиатор отопления вертикально?
Радиатор уже есть. Расстояние по ширине для установки всего 65 см. Горизонтально не влезает.
Думаю поставить существующий обычный горизонтальный панельный радиатор вертикально. Подводку к нему сделать снизу на американках.

Можно ли так делать?

Понимаю, что теплоотдача в таком случае уменьшиться, но не в два же раза...

mary001 написал :
Можно ли так делать?

Понимаю, что теплоотдача в таком случае уменьшиться, но не в два же раза...

В России возможно всё!

Но зачем вам это? Разве нельзя было взять пару радиаторов с меньшим количеством секций? И уже их поставить вертикально и объединить как положено.

mary001 написал :
Понимаю, что теплоотдача в таком случае уменьшиться, но не в два же раза

может и в два или в три.....

mary001 написал :
по ширине для установки всего 65 см. Горизонтально не влезает.

влезет !
Задача : "установка радиатора в узкий проем" решается легко и просто .

mary001 написал :
обычный горизонтальный панельный радиатор

а почему именно его ? алюминиевый радиатор в проем = 65 см можно засунуть 6 секций .
если использовать высоту Н=800 мм - то это по теплоотдаче равняется 9 секциям обычных Н=500 . т.е. обогреет 18 кв.м пола .

этого не хватит ?

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

монтаж радиатора в узкий проем - жуткий дефицит ширины стены .

принятые решения :

  1. замена прямых-соосных кранов на угловые .
  2. перемычка развернута в другую плоскость .
  3. для совпадения плоскостей-осей стояка и радиатора применили 2 "утки"

[

]().[

]().[

]().[

]().
[

]().[

]().[

]().[

]().[

]()

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

[

]().[

]()[

]()/[

]()

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR написал :
если использовать высоту Н=800 мм

как это выглядет (узкий проем на кухне) - выложено здесь :

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Главная Форум Форумы Мастерсити МАСТЕР ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ Москва Сварочные работы , замена радиаторов отопления , монтаж п/суш . Инфа , консультации .

mary001 написал :
Подскажите, можно ли поставить радиатор отопления вертикально?
Радиатор уже есть. Расстояние по ширине для установки всего 65 см. Горизонтально не влезает.
Думаю поставить существующий обычный горизонтальный панельный радиатор вертикально. Подводку к нему сделать снизу на американках.

Можно ли так делать?

Понимаю, что теплоотдача в таком случае уменьшиться, но не в два же раза...

Смотря какая система, может и вообще не работать, к примеру на гравитационке.
А почему не купить панельный радиатор типа Керми Вертео и не пытаться снимать штаны через голову?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
А почему не купить панельный радиатор

Радиатор уже куплен наверное, теперь пытаются впихнуть.

Internet написал :
Радиатор уже куплен наверное, теперь пытаются впихнуть.

Возможно. Но "впихивание" негодного обойдется дороже, чем покупка правильного Вертео.

Даже не говоря, о жуткой "эстетике" подключения стандартного радиатора, положенного "на бок".

Как он вообще греть то будет? В положенном то набок? Например тип 22? Да через него вообще не пойдут никакие конвекционные потоки! Поэтому практически не будет он работать лежа на боку. Кто не знает, как устроен панельный радиатор советую посмотреть чертежи и убедиться, что воздух не сможет проходить через боковые панели такого радиатора. А решетки для выхода нагретого воздуха будут направлены не вверх, как надо, а вбок.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Предлагаю констатировать, что на вопрос

mary001 написал :
Можно ли так делать?

ответ будет "нельзя" отправляем топикстартера за новым радиатором

Регистрация: 27.08.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 83

Да, радиатор уже есть, лежит в упаковке, поэтому такой и вопрос.

Да, тип 22, но отличие от типа 21 разница в теплоотдаче небольшая, значит ребрами внутри радиатора можно пренебречь(те значит расположением радиатора)

А внутри самого стального панельного радиатора, как бы это выразить, диаметры горизонтальных и вертикальных сечений путепроводов одинаковые? Визуально да. Значит не важно, как его ставить(вертикально или горизонтально)?
Эстетика хромает, да.

Internet написал :
отправляем топикстартера за новым радиатором[/quote100%,тем более что-

[quote="mary001;3953535"]лежит в упаковке

а значит можно поменять на поуже и повыше(на соответствующую мощность)

Регистрация: 10.02.2010 Калининград Сообщений: 194

Был грешок,ставил purmo C22 306,но там реально ничего другое не лезло-простенок для радиатора всего 34см,а на эксклюзивы клиент не был готов тратиться.На удивление всё отлично работает.

mary001 написал :
Да, тип 22, но отличие от типа 21 разница в теплоотдаче небольшая, значит ребрами внутри радиатора можно пренебречь(те значит расположением радиатора)

Не стоит пренебрегать рёбрами. Установив вертикально, получите теплоотдачу по 10-му типу. А вот тип 10 можно как угодно вешать.

Регистрация: 27.08.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 83

В теории всё абсолютно верно, на практике очевидно будут потери, вопрос какие всё же)): 15-20% - это терпимо, в 2-3 раза - уже нет(((

Смущает вот это:
вертикальный радиатор Vogel&Noot, а ребра горизонтально!?

mary001 написал :
вертикальный радиатор Vogel&Noot, а ребра горизонтально!

Где Вы увидели рёбра? На схемах радиаторы 10-го и 20-го типа с креплениями, уже предполагающими вертикальную установку.

Регистрация: 27.08.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 83

cineman написал :
Где Вы увидели рёбра? На схемах радиаторы 10-го и 20-го типа с креплениями, уже предполагающими вертикальную установку.

имелось ввиду, не решетка-дуга, приваренная внутри, между панелями, а направление "трубопроводов" в самой панели радиатора (горизонтально), как будто взяли обычный горизонтальный радиатор и повернили его на 90 градусов (рис.1)

mary001, расположение этих каналов не должно смущать. В Вашем случае активная конвекция будет обдувать две поверхности радиатора 22-го типа. Потому его мощность будет немногим больше мощности 10-го типа тех же размеров.

Регистрация: 13.06.2013 Стокгольм Сообщений: 3149

Немножко не по теме, извините если что, но как-то слух резануло:

santex-SVAR написал :
если использовать высоту Н=800 мм - то это по теплоотдаче равняется 9 секциям обычных Н=500 . т.е. обогреет 18 кв.м пола

Хм... А разве батарея настенных жидкостных радиаторов отапливает полы? По-моему, подсчитывать радиаторами количество обогреваемых квадратов пола так-же верно как расходом топлива скорость автомобиля или попугаями- удавов. Хотя последнее ещё куда ни шло :-)