Dimetr
Dimetr
Новичок

Регистрация: 29.08.2013

Москва

Сообщений: 21

29.08.2013 в 22:57:40

Доброго солнца! Выношу на суд честной публики вариант монтажа внутреннего водопровода в моем санузле. Буду признателен за любые замечания, т.к. короб пока ещё не зашили и плитку укладывать не начали)

0
Вложение
виктор1
виктор1
Эксперт

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

29.08.2013 в 23:33:07

Сказать просто- делали на отцепись.Такая работа стоит столько, сколько цена материала. 1)Крепление гребенок нет. 2)Крепление труб нет(воздушное, подвешеное состояние) 3)Гребенки .......... Назвать работой не льзя.

0
Шуюп
Шуюп
Эксперт

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

29.08.2013 в 23:34:17

А почему канализационный стояк не поменяли? После того как зашьете, ремонт дороговато встанет.

0
виктор1
виктор1
Эксперт

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

29.08.2013 в 23:35:03

Материал дешевый.Фильтр тонкой очистки -колба пластмас.

Шуюп написал : А почему канализационный стояк не поменяли? После того как зашьете, ремонт дороговато встанет.

Стояк может простоять еще долго,если все целое.

0
Dimetr
Dimetr
Новичок

Регистрация: 29.08.2013

Москва

Сообщений: 21

29.08.2013 в 23:43:31

Материал-обычный полипропилен, он бывает дорогой? Простите за глупые вопросы, не шарю я в материалах.

виктор1 написал : Сказать просто- делали на отцепись.Такая работа стоит столько, сколько цена материала. 1)Крепление гребенок нет. 2)Крепление труб нет(воздушное, подвешеное состояние) 3)Гребенки .......... Назвать работой не льзя.

благодарю за быструю реакцию) 1,2 чем крепят обычно?

  1. Гребенки обычные вроде, какие ещё бывают?

Фильтр тонкой очистки honeywell на 100 мкр. вроде-как, на хол.воду-колпак пластмасс, на горячую латунный..

0
klein
klein
Местный

Регистрация: 06.12.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 728

29.08.2013 в 23:54:00

Трубы РР проложили и в штробах без энергофлекса ? Обратные клапана имеются ?

0
Dimetr
Dimetr
Новичок

Регистрация: 29.08.2013

Москва

Сообщений: 21

29.08.2013 в 23:59:24

в штробах, вроде в квартирах не утепляют..

klein написал : Трубы РР проложили и в штробах без энергофлекса ? Обратные клапана имеются ?

обратные клапана куда лучше ставить?

0
ionchik
ionchik
Эксперт

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

30.08.2013 в 00:17:08

Dimetr, фантастика, кто вам разрешил промывные до счётчика поставить, да ещё и опломбировал!? :cool::eek::confused:

0
Dimetr
Dimetr
Новичок

Регистрация: 29.08.2013

Москва

Сообщений: 21

30.08.2013 в 00:18:49

Сантехник утверждает, что нужно до счётчиков ставить, пока ещё никто не пломбировал, а что значит промывные?

0
ionchik
ionchik
Эксперт

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

30.08.2013 в 00:31:05

Dimetr написал : Сантехник утверждает

:D

Dimetr написал : пока ещё никто не пломбировал

ну как же, на хвс точно пломба стоит

Dimetr написал : а что значит промывные?

краник внизу видите? вот то и значит!

П.С. - имхо легче все переделать, чем обсуждать данное творение! Лучше создайте отдельную тему, здесь флуд зачистят.;)

0
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

30.08.2013 в 00:31:44

Dimetr, это значит неучтенный расход воды через фильтры