Уважаемые мастера, дайте совет.

В квартире отопление по полу, от застройщика досталась разводка трубой - российский PeX (диаметр 16мм), с тройниками. Стояки отопления - в коммуникационном шкафу, на лестничной площадке. Хотим сделать трубы отопления без тройников и подключить к коллектору.

Вот ниже фотографии коммуникационного шкафа отопления. В моем случае в квартиру заходят 4 трубы от шкафа (2 подача/2 обратка).

Из сообщений понял, лучше всего использовать трубу Rehau Stabil. Какой использовать коллектор ? Что должно быть кроме коллектора в моем случае? Какого диаметра исп.трубы от шкафа до коллектора и от коллектора до радиаторов при их замене?

Сделайте так же на тройниках трубой Рехау.
После монтажа к коллектору вы не подойдете никогда. Поэтому смысла в нем для вас нет никакого.

SCB написал :
Сделайте так же на тройниках трубой Рехау.
После монтажа к коллектору вы не подойдете никогда. Поэтому смысла в нем для вас нет никакого.

Спасибо. Коллектор не цель. В результате хотим получить цельную трубу без соединителей в стяжке.

brillare, где то это я уже видел
не доделал в итоге, вышел конфликт собственника и обслуги из ук. Причем каждая из сторон оказалась "зело борзая"

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал :
brillare, где то это я уже видел
не доделал в итоге, вышел конфликт собственника и обслуги из ук. Причем каждая из сторон оказалась "зело борзая"

И вам спасибо :-) Т.е. коллектор так и не поставили ?

Так это тот самый чудесный дом жк богородский?

brillare, коллекторы? поставьте. Есть коллекторы овентроп, рехау, фар, теце,

brillare написал :
хотим получить цельную трубу без соединителей в стяжке.

brillare написал :
Т.е. коллектор так и не поставили ?

Все поставил. Радиаторы, коллектор. Овентроп

Вообще то если честно эти ваши вопросы ни к чему не приведут, т.к грамотному исполнителю работ они не нужны, а безграмотному - бесполезны.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал :
Вообще то если честно эти ваши вопросы ни к чему не приведут

А форум тогда зачем? Я хотел выяснить подходящую модель коллектора. Может быть вы подскажете?

brillare написал :
Я хотел выяснить подходящую модель коллектора.

Все, которые прозводитель пишет "для отопления", а также "выдерживает давление 16 бар"

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал :
Все поставил. Радиаторы, коллектор. Овентроп

master.msk написал :
"выдерживает давление 16 бар"

Может кому пригодиться.
-OVENTROP.


Нет гребенок/коллекторов отопления которые выдерживают давление 16 бар (согласно каталогу продукции 2012г.)
Приемлемый вариант - Распределительная гребенка из нержавеющей стали „Multidis SH“ для подключения отопительных приборов
макс. рабочее давление p: 10 бар (PN 10)
рабочая температура t: 100 °C
Например для 2 контуров - артикул № 140 70 52

-REHAU.


Приемлемый вариант - Распределительный коллектор REHAU HLV для систем радиаторного отопления
Предназначен для разветвления контуров систем радиаторной разводки.
К сожалению в каталоге производителя не указаны мак.рабочее давление и температура.
Например для 2 контуров - артикул № 232021

brillare написал :
Нет гребенок/коллекторов отопления которые выдерживают давление 16 бар (согласно каталогу продукции 2012г.)

brillare написал :
макс. рабочее давление p: 10 бар (PN 10)

испытательное и рабочее давление - разные параметры.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал :
испытательное и рабочее давление - разные параметры.

ну положим, что испытательное давление = 1,5*макс.рабочее давление, тогда
испытательное давление = 1,5*10 =15 бар

brillare написал :
ну положим,

что значит "положим"? В следующий раз внимательнее переписывайте, то что Вы там читаете.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал :
В следующий раз внимательнее переписывайте, то что Вы там читаете.

Благодарю за еще один ценный совет :-)

Update. Может кому пригодиться. Коллекторы для систем радиаторного отопления

-OVENTROP.


Приемлемый вариант - Распределительная гребенка из нержавеющей стали „Multidis SH“ для подключения отопительных приборов
макс. рабочее давление p: 10 бар (PN 10)
рабочая температура t: 100 °C
Например для 2 контуров - артикул № 140 70 52

-REHAU.


Приемлемый вариант - Распределительный коллектор REHAU HLV для систем радиаторного отопления
Предназначен для разветвления контуров систем радиаторной разводки.
К сожалению в каталоге производителя не указаны мак.рабочее давление и температура.
Например для 2 контуров - артикул № 232021

-TECE


Приемлемый вариант - Коллектор для систем водоснабжения и отопления с запорными вентилями в сборе
По информации полученной от специалиста компании TECE : "предназначены для систем радиаторного отопления. Рабочее давление 10 бар, макс.температура 110 С."
К сожалению в каталоге производителя не указаны мак.рабочее давление и температура.
Например для 2 контуров - артикул № 7 385 82

brillare, можно с 10 еще добавить достаточно неплохих. KAN-therm, Uponor, Far... и так далее.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал :
brillare, можно с 10 еще добавить достаточно неплохих. KAN-therm, Uponor, Far... и так далее.

Я работал по указанным Вами в посте #6 целям: "овентроп, рехау, фар, теце" :-)
Для себя похоже выбор уже сделал - буду использовать TECE.

Update2. Может кому пригодиться. Коллекторы для систем радиаторного отопления

-OVENTROP.


Приемлемый вариант - Распределительная гребенка из нержавеющей стали „Multidis SH“ для подключения отопительных приборов
макс. рабочее давление p: 10 бар (PN 10)
рабочая температура t: 100 °C
Например для 2 контуров - артикул № 140 70 52

-REHAU.


Приемлемый вариант - Распределительный коллектор REHAU HLV для систем радиаторного отопления
Предназначен для разветвления контуров систем радиаторной разводки.
К сожалению в каталоге производителя не указаны мак.рабочее давление и температура.
Например для 2 контуров - артикул № 232021

-TECE


Приемлемый вариант - Коллектор для систем водоснабжения и отопления с запорными вентилями в сборе
По информации полученной от специалиста компании TECE : "предназначены для систем радиаторного отопления. Рабочее давление 10 бар, макс.температура 110 С."
К сожалению в каталоге производителя не указаны мак.рабочее давление и температура.
Например для 2 контуров - артикул № 7 385 82

-FAR


Приемлемый вариант - Нерегулируемые хромированные коллекторы (концевые/модульные)
Диапазон рабочей температуры: +5 … +100°С
Рабочее давление: 10 бар
Например для 2 контуров - артикул № 3175 1

Непонятно, возможно ли использование для систем радиаторного отопления серии коллекторов MULTIFAR, которые часто используются в системах водоснабжения.

Важно. У многих производителей есть модели коллекторов для водяных теплых полов, рассчитанные на макс.рабочее давление 6 бар и рабочую температуру до 70-80 гр.
Например у Oventrop есть коллектор „Multidis SF“ арт.140 45 хх предназначенный именно для низкотемпературных систем отопления.

brillare написал :
Непонятно, возможно ли использование для систем радиаторного отопления серии коллекторов MULTIFAR, которые часто используются в системах водоснабжения.

Конечно возможно, в большинстве случае они и используются.