День добрый...подключил биметалл как на рисунке 1. Сам стояк-это обратка ( те горячая вода поступает СВЕРХУ). греет по диагонали...помогите пожалуйста, посоветуйте как побороть?
марс написал :
Да, сложный процесс - отопление. Второй день ломаю голову, не могу понять, из каких таких соображений Ваш сосед на 8 этаже сделал в гостиной не боковое подключение (сверху), а, обмотав всю батарею трубами, все-таки подключил низ-низ.
Как я уже писал, этот сосед не разбирается в вопросе абсолютно. Думаю, какой то чудо-сантехник навязал ему эту схему, уж больно все топорно было сделано. Ни один уважающий себя хозяин, ТАКОЕ в своей квартире сам себе не сделает.
Mazayac написал :
Если отбросить жаркие споры о том, надо ли заужать байпас - подключение на фото выполнено вполне грамотно.
Делаю выводы (для себя): таким способом подключать можно при любой подаче. При этом и байпас делаем незауженным при любой подаче. Хотя, не нашел нигде ни одной фотографии с незауженнным б/п, но, технически, отверстие в месте сварки и так будет заужено. Значит, ориентируясь на это фото, делаю так: б/п = 1", отводы к ОП=3/4".
Mazayac написал :
В смещённых вариантах у меня отверстия под байпасы выполнены не прожиганием, а биметаллической коронкой Бош 22 миллиметра, т.е. заужения реально нет.
Заказчика с такими требованиями наши сварщики пошлют далеко. Даже и в новостройках они упрямо прожигают. Может быть, только при помощи тройников делать. И то не согласятся нарезать резьбу.
марс написал :
Заказчика с такими требованиями наши сварщики пошлют далеко.
а у меня только такие заказчики и есть правда они сами того не знают...
коронкой гораздо удобнее, быстрее и аккуратнее получается чем резать болгаркой или горелкой.
Олегович написал :
коронкой гораздо удобнее, быстрее и аккуратнее получается чем резать болгаркой или горелкой.
Понятно. В след. жизни буду готовить трубы сам по Вашей технологии. А то ведь еще и торец привариваемой трубы не подгоняют по контуру основной. После приварки такого б/п, трубы уводит в стороны.
Я сам и готовил: обезжиривал резьбы, снимал грат, вручил коронку и клупп Роттенбергер вместо безвестного китайца... Товарищи к счастью попались склонные к новшествам и обучению, не стали губы кривить "да мы всегда так делаем...".
Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста...
Стояк отопления 1"(однотрубная система, трубы - сталь), а подключение к радиатору Рифар Монолит 3/4" - установка бронзового переходника Виега с 1 на 3/4 - это нормально? Переходную футорку с 1" на 3/4" не могу найти...
Если нормально, то где лучше его ставить (переходить на 3/4) - до шарового крана и вентиля ручного регулирования, или после, или без разницы?
Mazayac написал :
Тогда верный ответ дан чуть выше. Сваркой переход на 3/4", краны, радиаторы. Байпас до перехода на 3/4.
Подача по стоякам точно верхняя?
Правильно я вас понял, что байпас остается 1" ? Я так и думал, просто уточнить, а то я совсем не сантехник ))
Но из-за выкрутасов УК приходится самому вникать ибо доверия сотрудникам УК нет.
Что касается направления - это пока неизвестно...
Но если нижняя, то надо вот так делать, как я понял из шапки этой ветки:
Байпас в идеале остаётся 1".
На картинке всё есть: два шаровых и один вентиль для ручной регулировки температуры.
Поищите в примерах подключение "низ-низ" - по эффективности проигрывает боковому и диагональному, однако не зависит от подачи. Можно применять в случае клинического тупления местных сант.
Всем здравствуйте! Я прочитала вашу ветку с самого начала, многое почерпнула, а главное... 80 процентов сантехников совершенно не понимают своей работы.
Итак имею биметал.батарею, заменил сантехник и... не греет а точнее греется 4 секции, низ остальных прохладный а верх теплый. Как мне сказали "Селали по науке, надо разводушивать. " не помогает ничего, а почитав вас здесь поняла, что подключена неправильно и потому холодная. Имеем: обычная девятиэтажка, второй этаж, подача снизу, были чугуные 5секций грели все не дотронуться, но т.к в комнате было +16, 17 при минус 25 на улице, то решила увеличить количество секций. Теперь страшно представить какая зима нас ждет. Помогите, подскажите как исправить это?
Спасибо за ответ.
Чугунной нет уже(((( А исправлять нужно после окончания отопительного сезона, так? А сколько времени занимает переваривание? Трубы должны быть того же диаметра?
ленник написал :
А исправлять нужно после окончания отопительного сезона, так? А сколько времени занимает переваривание? Трубы должны быть того же диаметра?
Зависит от договорённостей с сантехниками.
Отключение стояков требуется на пару часов.
Все трубы - такого же диаметра, как на Вашем фото.
Удлинитель потока - действительно самый быстрый способ, зря не упомянул: