грохотайло написал:
Тут вот прям так надо выражаться в соответствии с паспортными данными производителя?

Еще раз повторю: "Не вешайте людям лапшу на уши!". Не "вещайте" в тех областях, в которых ничего не понимаете.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 - Где и чем я повесил лапшу на уши людям, можно по пунктам? Перепутал название регулятора?
Мама приводит сына к врачу - доктор, у моей сыночки что то с писи капает.Доктор внимательно осматривает и произносит - С этой минуты называем писю членом и начинаем лечить гонорею.
По поводу "не разбираюсь", я может и не проектировщик, но во многих вопросах вполне себе понимаю устройство мира и в своей основной деятельности не тыкаю носом людей за то что у них нет базовых знаний того, с чем они работают.

грохотайло написал:
Где и чем я повесил лапшу на уши людям, можно по пунктам?

Inch1964 написал:
Не существует "полнопроточных" терморегуляторов.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

грохотайло написал:
SanSvar,
Да. На картинке наверное видно.

На картинке не видно направление подачи, а именно это в первую очередь интересовало вопрошающего, стремящегося всем доказать свою правоту.

Inch1964 написал:
Где это в природе существует полнопроходной терморегулятор?

Ну вот например.
Да, он не автоматический, не электронный и не компьютеризированный. Ну, регулирует не очень линейно, но вполне удовлетворительно.
И износ шарового крана в качестве регулировочного при наличии отсечного за 10 лет эксплуатации никак себя негативно не проявило. Тем более что в полузакрытом состоянии он у меня стоит только маленькую часть отопительного сезона.
Это я ставил при замене потекшей чугунки.
Хотел поставить терморегулятор, однако наш сантехник (тогда у нас был грамотный мужик) отсоветовал, сказал что ТР у нас долго не выдерживают, сначала он всем, по желанию заказчиков, ставит, а через несколько лет выбрасывает, зарастают однако.
Вот я себе такое и приколхозил.
Да, не по феншую, (кстати феншуй это не стиль жилища, а японская культура оформления могил).
Да, фирмачи такое не предлагают, не по моднему и цена разная.
Но для заказчика, не поведенному на супере-пупере), по моему местечковому ИМХО, вполне рабочий вариант. В чем и поддерживаю грохотайло .

грохотайло написал:
Inch1964, Товарищ зануда, не придирайтесь к словам
Полнопроточный, или повышенного расхода. Я немного другого профиля деятельности и с профессиональной терминологией могу путаться.

Тем не менее, сделали очень аккуратно.
А можно более крупное фото ?

SunFire написал:
А можно более крупное фото ?

Скопируйте в папку и откройте другим просмотрщиком

грохотайло написал:
Я сам переделывал, прям по горячему :-). На диагональ пришлось переделать, т.к. снизу места не было. Вывернул уголок, переставил его в верхний отвод трубы, добавил два сгона и полнопроточный регулятор. Всё.

понял, ну так то все нормально, только зря сделали вставку из оцинковки и у вас на прямом участке 3 разьемных соединения, среди которых сгон явно лишнее. как по эстетике так и по надежности. я бы на вашем месте замерил расстояние от вентиля до муфты и заказал бы кому нибудь прямой участок черной трубы с резьбами, на любом рынке можно, установить вы его просто сможете, так как по краям у вас 2 американки. будет и красиво и надежно....

2All, что вы к человеку придрались, поговорить больше не о чем? не каждый заказчик сам себе сможет внести нормальные изменения в отопление и спаять водопровод из меди.

Олегович, Я заказал кусок чернухи у грузина по соседству, но у него получилась порнорезьба, которую я побоялся использовать в отоплении. Да и к тому же чернуха явно была второй или третий раз в употреблении. Поэтому и предпочёл оцинковку из леруа-мерлена. Там и резьба хорошая, и размеры подходящие и цена замечательная. Правда грат пришлось стачивать напильником.
Два сгона по одной простой причине - для того, чтобы точно выставить горизонталь подающей трубы. Нижняя муфта почти полностью накручена на один из сгонов, когда выловил горизонталь, затянул контргайкой. Думаю, с этим проблем не возникнет.
И ещё раз повторюсь, что к вашей работе ни каких претензий, наоборот, спасибо, что ваша конструкция позволила без особых сложностей сделать вот такую переделку.

Олегович написал:
каждый заказчик сам себе сможет внести нормальные изменения в отопление и спаять водопровод из меди.

А я бы еще добавил, что то ли совесть гложет, то ли жаба давит.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Микитович написал:
Ну вот например.

Блинннннн... Ручной шаровый это не терморегулятор. А то мы так и накинутое на радиатор полотенце терморегулятором обзовём.

Микитович написал:
феншуй это не стиль жилища, а японская культура оформления могил

Китайская, и не могил, а всего, в том числе жилища.

Олегович, вот видите, "и на старуху найдётся проруха". Отметился первый так желающий регулировки после Ваших принципиальных шаровых кранов, что аж сам её внедрил

Mazayac,
Конечно жаба.

Mazayac, Заец, ну во первых очень редко кто из заказчиков что либо будет сам делать после мастера, только если уж мастер не совсем криворучка, за которым всё переделывать надо.
Во вторых, в многоэтажках как правило температура теплоносителя регулируется в зависимости от температуры на улице. У знакомых батареи были чуть тёплые когда на улице плюс стоял, а у меня как шарахнули в начале октября после аварии на ТЭЦ 55-60 градусов, так и держат. Наши одноклеточные сантехники стояк с первого раза запустить не могут, я неделю диспетчерскую терроризировал, куда уж там регулировать температуру теплоносителя.
А в третьих, возможно, тут сыграла моя жадность, либо неправильный расчёт, либо наоборот правильный. Самое интересное осталось за кадром - у меня по расчётам получилось 15 секций рифара высотой 350 мм (у него теплоотдача намного меньше, чем у 500) Пятисотый по высоте не лез совершенно. Т.к. стены моего дома довольно тонкие 260 мм и я помню моменты, когда сопли в носу мёрзли, я решил что где 15, там и 16 не повредит и установил два по восемь, т.е. 16 секций. Возможно ещё по этой причине в квартире было слишком жарко.
p.s. Я сижу первый на стояке, сантехники ко мне не прибегали в морозы. Так что из этого я делаю вывод, что ни у кого лишнего тепла я не забрал и работу системы ни я, ни Олегович не нарушили.

грохотайло, с термоголовкой конечно сложно "лишнего забрать", годная вещь!

Mazayac написал:
Олегович, вот видите, "и на старуху найдётся проруха". Отметился первый так желающий регулировки после Ваших принципиальных шаровых кранов, что аж сам её внедрил

вы просто не видели сколько там секций))) Илья, выложите пожалуйста весь радиатор, а не край, я ваш радиатор не фоткал

а я ведь никого не отговариваю, у меня среди работ много вентилей, единственное можно попасть при слабой циркуляции...

- добро пожаловать)

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Олегович, картинка прикольная.

psnsergey, Дык!

Олегович написал:

Mazayac написал:
Олегович, вот видите, "и на старуху найдётся проруха". Отметился первый так желающий регулировки после Ваших принципиальных шаровых кранов, что аж сам её внедрил

вы просто не видели сколько там секций))) Илья, выложите пожалуйста весь радиатор, а не край, я ваш радиатор не фоткал

а я ведь никого не отговариваю, у меня среди работ много вентилей, единственное можно попасть при слабой циркуляции...

Фотографию точно делал, как щас помню

Это фото сразу после были сделаны. Хотя по сути дела там пока ничего и не изменилось. Драцены и декабрист чуть не сдохли, когда отопление дали. Пришлось картон подкладывать, чтобы хоть как то экранировать поток тёплого воздуха от радиаторов.

А вот так было до переделки

psnsergey написал:
Олегович, картинка прикольная.

мне тоже нравится)отражает количество предлагаемых услуг...

Регистрация: 06.01.2013 Подольск Сообщений: 413

грохотайло написал:
Сейчас даже в -20 с неплотно прикрытой створкой окна, в комнате поддерживаются комфортные 24-26 градусов

Я отношусь к теплолюбивым, но даже для меня это слишком жарко. Вероятно у Вас неточный термометр или замеряете у радиатора. Где-то вычитал: "при длительном пребывании при температуре выше 24 градусов могут возникнуть проблемы с кровяным давлением, кровоснабжением мозга, сном..". И выходить на -20 из такого помещения тоже плохо.

Ага. При такой температуре летом у меня давно уже включён кондиционер.

Регистрация: 06.01.2013 Подольск Сообщений: 413

грохотайло написал:
Пришлось картон подкладывать, чтобы хоть как то экранировать поток тёплого воздуха от радиаторов.

грохотайло написал:
А вот так было до переделки

Господа! Почему не слышно волшебного слова "Крысятничество". До переделки был проток по Д=20 хоть через ОП, хоть помимо его. Потом рассекли его на два потока, один из которых Д=15 (байпас, хоть и короткий), а второй практически перекрыт (Д=0.1). Если бы мощность радиатора была подобрана правильно, то, хотя бы в морозы, при нормативной температуре теплоносителя, ТР был бы полностью открыт на недостающую до Д=20 величину (Д=5). Так что картоном более демократичная регулировка. Иначе идет раскачка всей системы. Бабушку, этажом выше, со старым ОП, бросает то в жар, то в холод в зависимости от степени открытия ТР здесь

марс, а тут мы снова упираемся в "принципы" исполнителей. Олегович всегда байпас заужает, даже вот когда клиент первый на подаче и у него забубенена огромная радиаторная гармонь...

Регистрация: 12.01.2016 Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 53

Где же мне найти такого как Вы, Олегович. у нас одни рукожопы попадаются.

Регистрация: 06.01.2013 Подольск Сообщений: 413

Mazayac написал:
..."принципы" исполнителей. У клиента ... забубенена огромная радиаторная гармонь

Ну да... . Но и клиенту тоже надо думать. Хоть он всегда прав, но именно ему может выпасть необходимость все переделывать когда "власть" захочет навести порядок или даже, после жалобы бабушки, слесаря переварят подачу. (Хоть это ничего в стояке и не изменит).

Матвей Иваныч написал:
Где же мне найти такого как Вы, Олегович. у нас одни рукожопы попадаются.

у вас же индустриальный город, найдите газосварщика, напишите мне с фото старого радиатора, направление подачи и площадь, я вам отвечу схемой из моих бывших работ. или нарисую если у меня конструкции не было такой. пусть делают лишь бы не текло и грело. а вы им оплачивайте после того как проверите, что не течет и греет. хотя греть будет и так если с данными не ошибетесь, биметалл не такое прям сложное устройство чтобы его работоспособность вызывала сложности. ну а раз рукожопые одни. пусть делают как умеют, а всю красоту зашивайте в короб, как разница внутри что будет криво косо или аккуратно. от них потребуется только радиатор повесить ровно. естественно желательно об этом предупредить до начала работ. чтоб старались.

Mazayac написал:
марс, а тут мы снова упираемся в "принципы" исполнителей. Олегович всегда байпас заужает, даже вот когда клиент первый на подаче и у него забубенена огромная радиаторная гармонь...

потому что так и надо, а насчет количества секций я лишь рекомендую согласно мощности 1 секции и площади. Я ж не могу отказать заказчику в его пожеланиях, иначе зачем ко мне тогда обращаться...

марс написал:
Бабушку, этажом выше, со старым ОП, бросает то в жар, то в холод в зависимости от степени открытия ТР здесь

Марс. Учтите, что в старой системе был регулятор самоварного типа, если я его правильно называю. Фото, во что они превращаются после многих лет работы в одном положении тут как то выкладывали. Ну и плюс у него тоже не стопроцентный проход, систему он хоть немного, но заужает.
Во вторых. Для всех считающих, что я скрысятничал. Возьмите калькулятор и посчитайте, сколько нужно секций радиатора рифар монолит 350 на комнату 19 квадратных метров, при учёте того, что стены толщиной в 260 мм. Я посчитал раз пять. Плюс сверился с рекомендациями калькулятора на сайте рифара. Звёзды сошлись, я купил, Олегович сделал. К слову сказать, сейчас на улице -8, радиатор горячий. Т.е. проток есть и гипотетические бабушки не мёрзнут. Хотя с такими дерьмовыми гармошками, деревянными окнами и тонкими стенами, в квартире всегда колотун-бабай был.
Ну и в третьих, у меня на кухне отопление практически не работает. Сделать ничего не можем, конструктивный дефект. Снизу тамбур с продуваемой дверью. В морозы бывает до +15. Это нормально? Я думаю, что нет. Поэтому даже если одна секция лишняя, это лишний плюс к теплу в квартире.

грохотайло написал:
p.s. Я сижу первый на стояке, сантехники ко мне не прибегали в морозы. Так что из этого я делаю вывод, что ни у кого лишнего тепла я не забрал и работу системы ни я, ни Олегович не нарушили.

По фото не видно, какого же диаметра всё-таки сделали байпас?

Если диаметр байпаса сделали меньше, чем диаметр стояка, то всё-таки Вы нарушили работу всего стояка.
Не нужно перекраивать общедомовую систему, если не обладаете хорошими знаниями по гидравлике работы общедомовых систем.

Был установлен трехходовой кран, так и имели право только поменять на другой трехходовый термоклапан, с не меньшим ДУ, чем у старого клапана.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.