Приветствую друзья!
Начитавшись тут по темам про схемы отопления голова кругом-но есть кое-какие мысли.
Если не затруднит подскажите по моему варианту домика.
Заранее спасибки!
Построил сам я в одиночку домик в пару этажей-строил пару лет.
Дом каркасник-обшит осб, размер 8х9
Утепление стены 150 вата рокволл+ 50 мм пенопласт
Пол 1-го этажа-200 мм пенопласт
Потолок 2-го этажа 200мм вата
Холодный чердак.
Схема дома с размерами вот такая.
это 1-й этаж- и на 2-м этаже окна также и соответственно схема будет зеркальная.
Планирую-так как имею 380 вольт-электрокотел ZOTA на 12 Квт
так же планирую в систему установить насос принудительной циркуляции грундфос (пока не знаю какой.)
Отопление планирую паять трубами пропилен.
Почитав форум думаю в моем случае наверное будет лучше вариант 2-х трубки (однотрубка-ленинградка вроде как для 2-х этажей не так хороша).
Опять же после прочитанного думаю сделать стояк с первого на 2-й этаж.
В будущем планирую теплый пол в кухне и комнате рядом с ней-тоже от этого котла-но пока буду делать батареи.
Котельная возле входа-электрокотел красный прямоугольничек.
Еще красным на рисунке отмечена 1-я ступенька лестницы С 1-ГО НА 2 ЭТ.
Голубым отмечены люки проемы в подпол.
Окна -это белые прямоугольнички- в наружних стенах.
В прихожей маленькое окно и в ванной
В комнатах по одному окну
В кухне 2-а окна- размеры окон больших ширина 1200х выс-1400
Кухня и комната рядом по 16 м2
комната у лестницы вроде 8м2.
Вот примерно что есть на данный момент.
Если таких данных достаточно хоты бы для выбора предварительной системы отопления- то уж посоветуйте.
Спасибо!

Пока думал мечтал об отоплении
нарисовал схему

Вот на данный момент такая незамысловатая схема получилась.
Грубо говоря посчитал как комната 16 м2/1.5-получился радиатор аллюмиевый 10 секций
итого все комнаты по одному радиатору 10 секций-ванны 6 секций и коридор 6 секций

Так вот Планирую ЭЛЕКТРО-котел ДЛЯ отопления 12 кВт ZOTA-3-х фазный 380В
От него веду пару стояков подача и обратка полипропиленом 32
от стояков беру трубой пропилен 25 и веду к радиаторам.
Схему как я понял нарисовал это двухтрубная с попутным направлением потоков.
На каждый радиатор ставлю запорные краны вход-выход

Ну и тут собственно вопросик образовался-если возможно подскажите
1.- в самой верхней точке на 2-м этаже надо ли еще поставить воздухосбросник? ИЛИ достаточно кранов Маевского на радиаторах?

2.- Будут ли работать оба этажа одинаково-греть или надо между ними еще поставить балансировочный кран (байпас) и какого он должен быть вида.

спасибо

Igor2772 написал :
радиатор аллюмиевый

Лучше стальные панельные!

Igor2772 написал :
полипропиленом 32

Хватит25

Igor2772 написал :
На каждый радиатор ставлю запорные краны вход-выход

Вентили!Верхний под термоголовку,а нижним балансируем систему.

Igor2772, Схема не умещается на картинке.котла не видно. Я не проектировщик.но пару вопросов задам.Сколько литров будет в системе?

Спасибо друзья за ответы!.

iv.iv

Радиаторы аллюминий-потому как вроде и нет смысла в частном доме делать би или чугун-металл.
Давление небольшое и агрессивной воды практически минимум
Пропилен 32 только стояки --далее по батареям 25 пропилен (внутри там вроде всего 20 мм получается) думаете не надо 32?

Точно-наверное будут вентили-я просто отоплением занялся ближайший только месяц.
Термоголовку надо на каждый радиатор ставить?-если так то вроде как дороговато будет эти штуки вроде как 1.5 тыщи руб штука-
беру бюджетный вариант-может есть лучшее решение?

касимов

Выложил схему в другом формате-странно у меня видно целиком

Igor2772 написал :
схему

Кран+грязевик+насос+ОК+кран(что бы доступ был и к грязевику и насосу если что)

Igor2772 написал :
Радиаторы аллюминий-потому как вроде и нет смысла в частном доме делать би или чугун-металл.

Алюминь в топку,стальной панельный рулит(Керми, Коррадо.......)

Igor2772 написал :
то вроде как дороговато будет эти штуки вроде как 1.5 тыщи руб штука

Люксор 400руб.

Igor2772 написал :
Радиаторы аллюминий-потому

Литраж в них меньше.Труба максимум 25,к радиаторам 20.
Еще спрошу.сколько/приблизительно/будет литраж СО?

iv.iv написал :
Кран+грязевик+насос+ОК+кран(что бы доступ был и к грязевику и насосу если что)

Алюминь в топку,стальной панельный рулит(Керми, Коррадо.......)

Люксор 400руб.

Благодарю!
С кранами ясно-добавлю
Аллюминь уже купил-у соседа стоит 5-й год уже в частном доме-так что менять уже пока не получится-да и ценник в 3-и раза дороже будет стальные.Пока только так получится с аллюминием.
Извиняюсь а этот Люксор на кран надо прикрутить сверху ?
как он крепится?
А снизу у меня такие краны на выходе из батареи такие подойдут?

И по баку расширительному --хотел его сразу на кронштейн повесить а там на кронштейне и группа безопасности сразу- т.е так я не смогу подключить так как мне бак надо на обратку а группу безопасности на подачу с котла- или как можно сделать-подскажите!

Igor2772 написал :
Люксор на кран надо прикрутить сверху ?

Igor2772 написал :
краны на выходе из батареи такие подойдут?

Igor2772 написал :
хотел его сразу на кронштейн повесить

Это тюнинг.Тебе автомобиль для передвижения нужен,или просто вместо скамейки во дворе?

Регистрация: 18.10.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 49

А вы принципиально электрокотел хотите?
Котел + трубы + фитинги + радиаторы + антифриз + монтаж.
Я ленивый и жадный)) мне кажется это очень сложно и дорого.
Рассчитывал расход электрокотла 18кВт на дом 140 м2, получалось зимой около 6000-7000 кВт/месяц по 3р - 18-21 тыща., без учета, что еще посуду мыть и мыться охота.
Поставили в итоге пленочный обогрев Dayol и большой бойлер для мытья - в основном в полы, немного под окна, в стены, всего 90м2, по расходу выходит - 1500 -2000 кВт/месяц, то есть в 3 раза меньше.
А по установке уж не говорю как выйгрышно, да ломаться нечему.

касимов написал :
Литраж в них меньше.Труба максимум 25,к радиаторам 20.
Еще спрошу.сколько/приблизительно/будет литраж СО?

Касимов --спасибо
Про краны Маевского к понятно-у меня комплекты 3\4 на подключение к трубам.
А по диаметру труб у меня пропилен подключения к радиаторам 25 а внутри как раз размер 20
Краны добавлю-фильтр переверну

По литражу -это сильно сложно
у меня получилось 88 секций радиаторов на дом 120
42 первый и
46 второй этаж.
Где-то читал секция это 300 грамм воды а как посчитать по трубам это сильно сложно для меня вообще не сантехника по отоплению

geffest написал :
А вы принципиально электрокотел хотите?
Котел + трубы + фитинги + радиаторы + антифриз + монтаж.
Я ленивый и жадный)) мне кажется это очень сложно и дорого.
Рассчитывал расход электрокотла 18кВт на дом 140 м2, получалось зимой около 6000-7000 кВт/месяц по 3р - 18-21 тыща., без учета, что еще посуду мыть и мыться охота.
Поставили в итоге пленочный обогрев Dayol и большой бойлер для мытья - в основном в полы, немного под окна, в стены, всего 90м2, по расходу выходит - 1500 -2000 кВт/месяц, то есть в 3 раза меньше.

А по установке уж не говорю как выйгрышно, да ломаться нечему.

Пленочный обогрев вообще не рассматривал-не думаю что все так радужно
Ранее мне тоже предлагали электро-радиаторы
разве воздух не сушит у Вас.
У меня все соседи на электро-котлах сидят-в самый ледяной месяц -самый не утепленный сосед платит 7 т.р-остальные 5-6

Вот так поправил схему
Касимов видно так ?
Ой забыл спросить это вместо Маевского есть автоспуск воздуха?

Igor2772 написал :
Извиняюсь а этот Люксор на кран надо прикрутить сверху ?

Вентиль термостатический называется.

Igor2772 написал :
И по баку расширительному --хотел его сразу на кронштейн повесить а там на кронштейне и группа безопасности сразу- т.е так я не смогу подключить так как мне бак надо на обратку а группу безопасности на подачу с котла- или как можно сделать-подскажите![/quo Можно и на подачу и на обратку....

[quote="Igor2772;4110780"]А снизу у меня такие краны на выходе из батареи такие подойдут?

клапан регулировочный.

Igor2772 написал :
88 секций

И котел.И трубы.Максимум литров 40.Или чуть больше.

geffest написал :
мне кажется это очень сложно и дорого

Не сложно, но точно дорого.Аппетит котла не знает границ.
Igor2772, Котел будет работать безостановочно.И не факт,что он нагреет батареи так ,чтобы они отдавали свои кВт.И никакой незамерзайки в СО.

касимов написал :
И никакой незамерзайки в СО.

Добрый вечер, поясните плиз.

Касимов ---А в батареи -всю систему надо воду дистилированную? или что заливать?
И по насосу планирую на систему грюнфос 25/40 или 25/60-это нормально?

Про аппетит котла тоже очень ободряюще-тут выкраивать с этой стройкой по коппейкам приходится!
Начали весело а закончить еще и края не видно!

iv.iv
Про вентиль и клапан понятно

Igor2772 написал :
И по насосу планирую на систему грюнфос 25/40

Хватит.

Igor2772 написал :
Про аппетит котла тоже очень ободряюще

Зоту не знаю,а Протерм Скат(20 тыс.руб)идет уже с насосом и сам регулирует кВт сколько ему надо.

Igor2772 написал :
грюнфос 25/40

Хватит с лихвой.

Igor2772 написал :
что заливать?

Водопроводную.

L+L написал :
поясните плиз.

возникают желания залить рассол.незамерзающий.Тены не любят его.

Igor2772 написал :
в самой верхней точке на 2-м этаже надо ли еще поставить воздухосбросник? ИЛИ достаточно кранов Маевского на радиаторах?

Если уж ставите алюминиевые то ставьте автоматический воздухоудалитель(можно 1на 2этаже)и плюс клапан подпиточный Alimat.

касимов написал :
возникают желания залить рассол.незамерзающий.Тены не любят его.

Я в Протермы заливаю Dixis-Top,на случай отключения нужно подстраховыватся

iv.iv написал :
ставьте автоматический воздухоудалитель(можно 1на 2этаже)

Вань,у мне в Востряково на двух точках,воздух ловили все верхние.Может тены пузыристые,может скорость,пришлось ставить на все.

касимов написал :
.Может тены пузыристые,может скорость,пришлось ставить на все

Это Толя вина люминтия и необязательно Китайского....

Регистрация: 18.10.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 49

Изначально я об экономии и не знал и не думал.)
Выбирал максимально комфортную систему.
Пленка пленке рознь, но настоящие, как раз таки не сушат воздух, не создают циркуляции воздуха, в помещении нет границы температуры..
Если человек сел в кресло или даже на пол, то ему тепло..
Ладно, не буду вас сбивать, похоже вы решили уже).

geffest, Заведи тему. Что за зверь? С чем на него охотятся? Тем более опыт експлуатации есть(а опыт,его не пропить!)

geffest написал :
Изначально я об экономии и не знал и не думал.)
Выбирал максимально комфортную систему.
Пленка пленке рознь, но настоящие, как раз таки не сушат воздух, не создают циркуляции воздуха, в помещении нет границы температуры..
Если человек сел в кресло или даже на пол, то ему тепло..
Ладно, не буду вас сбивать, похоже вы решили уже).

Пленка это анекдот тем более злой.

Антифриз - зло! Всегда и во все времена!

А от электрических теплых полов, "отгорает" "подвесное хозяйство". Так что внуков не дождетесь с такими полами!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

iv.iv написал :
Пленка это анекдот тем более злой

Читобы окна не потели?

Igor2772, Утепление помещений.Самое главное при злектроотоплении. Ну и готовся постоянно слышать шум закипающего чайника.

Регистрация: 18.10.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 49

А в чем анекдот то? По ссылке перечитал много... так там реч не о том, там о том, что рекламы много а информации мало совсем.. половина теории, ничем не подтвержденной..
Согласен, батарея парового отопления тоже ИК спектр излучает, просто диапазон то разный.
Электромагнитного излучения 0! - Я сам прибором мерил. Прибор от мобильника фон показывает опасный, а от пленки Dayol - 0? как будто в сеть не включено. О как.

Не в тему, но верно ли что, двухтрубные системы отопления с петлей Тихельмана с попутным движением воды (контуры имеют одинаковую длину, а значит – одинаковое сопротивление при равной тепловой нагрузке) в случае неравномерной тепловой нагрузки на радиаторы не так уж и просто сбалансировать ?

L+L написал :
двухтрубные системы отопления с петлей Тихельмана с попутным движением воды

Эта система работает безотказно.

L+L написал :
не так уж и просто сбалансировать ?

Загубить при монтаже можно любую систему.И так,что нечего будет балансировать.

Регистрация: 18.10.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 49

касимов написал :
geffest, Заведи тему. Что за зверь? С чем на него охотятся? Тем более опыт експлуатации есть(а опыт,его не пропить!)

Так завел..) Добро пожаловать поддержать вопросами!