Котел Сигнал КОВ 10 СПВ. Возраст - 8 лет. Начался новый отопительный сезон. При запуске котла "Сигнал" происходит следующее:
- Запальник нормально прогревает термогенератор и стрелка легко достигает отметки 2,7-2,8. При этом, котел в режиме "запальник" работает нормально сколь угодно долго.
- При включении основных горелок показания прибора термогенератора постепенно снижаются до 1,5-1,6, что приводит к срабатыванию клапана, газ перестает поступать и котел гаснет.
- Если на отметке прибора 1,8 перевести работающий котел в режим "запальник", то стрелка опять достигнет отметки 2,7-2,8
- В прошлую зиму котел работал без замечаний.
Заменил термогенератор, но картина поведения котла осталась прежней. Посмотрел клапан (электромагнит), который связян с термогенератором. механических повреждений не заметил, пружина и поршень подвижны (клина нет). Посмотрел и проверил контакты точек соединенй проводов термогенератора - вроде всё нормально.
Подскажите, в чем может быть причина?