павел911 Насосы, как правило, требуют заполнения водой. Без этого их эксплуатировать запрещено.
Но Вы, лучше указывайте причину слива, марку насоса, и так далее...
павел911,Смотрим все фильтра,запускаем систему.....приоткручиваем пробку с торца насоса(удаляем воздух).Если ни грязевиков ни автовоздушников нет и приоткручивание пробки непомогло то можно константировать гул насоса как забитость насоса грязью и т.д......
фильтры чистые, пробку насоса приоткручивал, не помогло. есть еще такой момент, после замены воды в системе при включении котла на отопление работал несколько секунд потом вырубался и так весь день. к концу дня когда снова включил заработал но только с гулом.
касимов ошибок или загорания красных лампочек не было. котел включался, горел несколько секунд вырубался. чтоб повторно включить надо было ждать где то пол часа.
а как проверяется воздушник, он с насосом единое целое, только верхнюю крышку можно открутить?
павел911 Какой котел,сколько лет,что в системе?Может грязи нахватался,попробуйте разобрать почистить и заодно посмотреть что и как с внутренностями.....
котел аристон t2 lls 23mi. сколько пахал не могу сказать, потому что квартиру не давно снял.
после того как открыл крышку воздушника и почистил гул насоса существенно снизился, но пока беспокоит. да кстати колпачок на воздушке был до упора закрыт.
павел911 написал :
если насос будет работать с гулом?
Чисто мои наблюдения.Если насос работает с гулом/волнами/,то где-то воздухНасос греется,значит работает.Греться может от теплоносителя и от неправильной работы.Умирают они тихо,прохладно и бесшумно.Как вариант: или прогонит воздух и успокоится или ....