08.11.2013 в 20:15:36

Всем доброго времени суток! Дома стоит котел таганрогский АОГВ 11 С автоматикой "ЭКО". Летом в котле поменяли термопару по настоятельной рекомендации газовщиков. Похолодало, решили запустить агрегат, НО... Пока держишь кнопку пламя на запальнике горит нормальное, отпускаешь - чуть тлеет. Краник сколько не поворачивали, газ на основные горелки не поступает. И еще пламя на горелке горит очень шумно, как будто его задувают. Газовики сказали, что шумит именно по этой причине (задувает его). Вопрос: ветер был и раньше, а шума не было. Я прекрасно понимаю, что самостоятельно заниматься решением таких проблем не стоит и нужно обращаться к спецам, но подскажите, пожалуйста, что может быть неисправным, как это "лечить" и как определить, что мастера не капают на мозги и не маскируют свою некомпетентность умными словечками. Спасибо!!!

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 9044

09.11.2013 в 15:48:07

magicfox написал : Летом в котле поменяли термопару по настоятельной рекомендации газовщиков

Проверяли, тогда было нормально?

magicfox написал : горит нормальное

Правда горит нормально, посмотрите пламя попадает на термопару? (фото бы)

magicfox написал : пламя на горелке горит очень шумно

Слишком много воздуха. (киньте фото горелки что бы подсказать что покрутить)

magicfox написал : Я прекрасно понимаю, что самостоятельно заниматься решением таких проблем не стоит

Правильно! Не то что некоторые камикадзе!

magicfox написал : что может быть неисправным

Много чего. От неисправной термопары до плохого контакта.

magicfox написал : мастера не капают на мозги и не маскируют свою некомпетентность умными словечками

Пускай умничают сколько хотят но сделают, это ихняя прямая обязанность!

0

10-40-99@mail.ru

magicfox
magicfox
Новичок

Регистрация: 08.11.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 11

09.11.2013 в 16:08:52

Спасибо за отзыв! Мастер был - снял запальник, почистил, подраспилил выходное отверстие, а термопара была пережата при установке. Теперь все ОК!

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 9044

09.11.2013 в 16:19:44

magicfox написал : Спасибо за отзыв!

И Вам спасибо, что не забыли поделиться с

magicfox написал : Теперь все ОК!

А то только проблемами делятся!:)

0

10-40-99@mail.ru

касимов
касимов
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.11.2013 в 16:59:19

Славик64, В теме про удлинители протока ,человек тоже всем низкий поклон прислал.А кое-кто,его .....

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 9044

09.11.2013 в 17:11:00

касимов написал : про удлинители протока

Не читал, не моя тема.:confused::)

0

10-40-99@mail.ru

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу