Yoopi
Yoopi
Новичок

Регистрация: 08.11.2013

Киров

Сообщений: 22

11.11.2013 в 15:35:45

Жизнеспособна ли данная схема разводки? Если есть серьезные ошибки, укажите пожалуйста на них. Ремонт в новостройке буду делать сам. До этого с разводкой сантехники не сталкивался.

0
Вложение
bober8848
bober8848
Местный

Регистрация: 08.07.2013

Москва

Сообщений: 610

11.11.2013 в 15:44:14

Я бы на трассу, уходящую от водонагревателя, поставил не тройник, а трехходовой кран, ну или воткнул перед тройником со стороны счетчика кран. И к раковине с/у тоже краны поставил. Да, а п/с уже так подключен? А то сдается мне, что что-то потенциально отключаемое - разъемное мимо счетчика подключить не дадут.

0
Yoopi
Yoopi
Новичок

Регистрация: 08.11.2013

Киров

Сообщений: 22

11.11.2013 в 15:54:51

П/С на данный момент врезан просто в стояк ГВС без перемычки и кранов. А такую установку П/С, как нарисовал я, нужно будет согласовывать с УК и думаю, что Вы правы, мне так не разрешат сделать. Про установку дополнительных кранов учту, хотя трубы в С/У в стену утапливать буду и под плитку, будут только выводы под смеситель, там краны не куда будет просто ставить.

0
bober8848
bober8848
Местный

Регистрация: 08.07.2013

Москва

Сообщений: 610

11.11.2013 в 17:12:41

Труба - полипропилен, как я понимаю?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.11.2013 в 17:25:03

Yoopi написал : А такую установку П/С, как нарисовал я, нужно будет согласовывать с УК и думаю, что Вы правы, мне так не разрешат сделать.

А как можно поставить п/с иначе. Их вроде именно так все и ставят. Сейчас подумал. а ведь я тоже могу воровать горячую воду со своего п/с :)

Yoopi написал : Про установку дополнительных кранов учту, хотя трубы в С/У в стену утапливать буду и под плитку, будут только выводы под смеситель, там краны не куда будет просто ставить.

На ванной может и некуда ставить краны, но уж на раковину в водорозетки можно вкрутить кран, а к нему подключить смеситель

0
bober8848
bober8848
Местный

Регистрация: 08.07.2013

Москва

Сообщений: 610

11.11.2013 в 17:33:47

Solovey написал : уж на раковину в водорозетки можно вкрутить кран, а к нему подключить смеситель

Если что - для ПП есть краны с декоративной частью, под вмуровывание.

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

11.11.2013 в 17:49:18

при наличие обратного клапана советую поставить предохранительные клапана(6 атм) на горячую и холодную воду.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.11.2013 в 18:10:36

На холодную - да. На горячую - излишне. И сливную магистраль клапана максимально жёстко закрепить с двух концов, а то случился тут у меня в выходные прецедент, подтопило 4 этажа через вырвавшуюся трубку от клапана...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.11.2013 в 18:19:22

Yoopi написал : Жизнеспособна ли данная схема разводки? Если есть серьезные ошибки, укажите пожалуйста на них. Ремонт в новостройке буду делать сам. До этого с разводкой сантехники не сталкивался.

На линию к стиральной машине и водоподогревателю уложите ОТДЕЛЬНУЮ трубу от счетчика, рекомендуется ДУ x 1.5. Стиралки крайне не любят сбоев подачи носителя. А так всё нормально... банально даже, я бы сказал.

0
Yoopi
Yoopi
Новичок

Регистрация: 08.11.2013

Киров

Сообщений: 22

13.11.2013 в 13:39:26

Почитав форум, немного переделал схему разводки. Есть вопрос: возможно-ли вместо гребенки поставить просто магистральную трубу диаметром 25, и от неё делать отводы к потребителям или такой вариант на много хуже текущего. Если оставлять как изображено, то какие недостатки существуют? Если ставить обратный клапан ХВС, то тогда нужно ставить расширительный бачек на гребенку ХВС? Просто не хочу его ставить вообще, УК вроде не требует его. У меня еще не предусмотрена обратная промывка фильтра, это очень критично?

0
Вложение
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

13.11.2013 в 13:45:41

Stc написал : водоподогревателю уложите ОТДЕЛЬНУЮ трубу от счетчика

от фильтра 100мкм тогда уж.

ТС, где от водогрея в коллектор - надо трехходовой кран, или с противоположного конца коллектора тоже кран - чтобы всега один был закрыт, другой открыт.

Не забудьте ОК для водогрея и предохр. клапан.

Стоит редукторы добавить, тк взаимное влияние потребителей будет иметь место из без разницы давлений.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.