15.11.2013 в 22:10:21
На группе безопасности для котла Будерус, стоит предохранительный клапан. На нем 3 наклонные полоски, типа эмблемы производителя. Производитель не поймешь кто. Он начал течь. Сопливит и сопливит без остановки. Как волна на край ванны приходит и переливается через край, затем через несколько секунд следующая волна. Давление падает, а он не перестает сопливить. Не подскажете в чем дело? Менять? На что?
Если этот клапан на 2,5 бара, то можно его поменять на клапан рассчитанный на 3 бара?
16.11.2013 в 01:12:03
silencer написал : На нем 3 наклонные полоски, типа эмблемы производителя. Производитель не поймешь кто.
Watts industries, похоже как
silencer написал : Менять? На что?
На аналогичный. Например, FAR, SYR.
silencer написал : Давление падает, а он не перестает сопливить
А давление есть возможность померить - не превышает ли оно требуемое вообще?
16.11.2013 в 04:29:47
silencer написал : котла Будерус
Уточните, пожалуйста, марку и режимную карту котла.
silencer написал : Сопливит и сопливит без остановки.
При несоблюдении ТУ он и будет "сопливить". Ага.
Warhamster написал : На аналогичный. Например, FAR, SYR.
Ну конечно. Именно Warhamster, известный гуру по теплоэнергетике, всем всё и подскажет... А как жеж иначе-то? :)
16.11.2013 в 11:02:49
silencer написал : На группе безопасности для котла Будерус, стоит предохранительный клапан. На нем 3 наклонные полоски, типа эмблемы производителя. Производитель не поймешь кто.
это Watts
silencer написал : Давление падает, а он не перестает сопливить. Не подскажете в чем дело? Менять? На что?знать бы конкретную причину.остаётся ,только гадать,проблема возможно заключается не в клапане
Если этот клапан на 2,5 бара, то можно его поменять на клапан рассчитанный на 3 бара?
у них штатныи подрывник , как правило на 3 бара
16.11.2013 в 11:34:11
silencer написал : Если этот клапан на 2,5 бара, то можно его поменять на клапан рассчитанный на 3 бара?
Если жить надоело, или в лучшем случае новый котел хочется прикупить, то можно. И в таком случае один кулибин наглухо закрутил выход подрывника резьбовой заглушкой. Вынесло потом паровым взрывом оконные и дверные рамы, межкомнатные перегородки и мебель покрошило в мелкие кусочки.
Еще есть любители менять автоматы на площадочном электрощитке с 16А на 32А. "А ЧО?! ШОБ не выбивало!". ;)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
16.11.2013 в 11:37:30
Inch1964 написал : Если жить надоело, или в лучшем случае новый котел хочется прикупить, то можно.
Вообще нельзя.
Автор не располагает достаточной эрудицией пока что, чтобы понять факт того, что у него котел работает не в номинальном режиме.
16.11.2013 в 11:58:48
По опыту. Раз сработавший предклапан, почему-то теряет герметичность, думаю автору темы нужно подробнее выяснить характеристики клапана и отправляться за новым.
16.11.2013 в 12:02:40
silencer, манометр есть на системе? Сколько он показывает в то время, когда подрывник "сопливится"?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
16.11.2013 в 12:05:46
artem 16 написал : Раз сработавший предклапан, почему-то теряет гермитичность
Промышленные взрывные котловые клапана, как правило, невосстанавливающиеся.
Здесь речь идёт о совершенно другом случае. Не лезьте в это, не зная сути.
16.11.2013 в 16:43:18
Да, наверно, это Watts. На манометре, который стоит рядом с клапаном написано Watts. Котел будерус 234, напольный. Сам котел с теплообменником из чугуна, так что и 10 бар при желании выдержит (что я, естественно не буду испытывать). Вопрос, 3 бара поставить не преступление будет, если на 2,5 не найду?
Клапан начинал сопливить уже на 2-х, а когда до 2,5 доходило, то струйка шла. Если он исправен, то должен до 2,5 в любом случае держать? В клапан дунуть не получается, а опрессовщиком легко продавливается и брызги летят.
Из инструкции: рабочее давление - бар - 0,5-4,0. допустимое испытательное давление на месте установки - бар - 1- 5,2
16.11.2013 в 19:45:30
silencer, а в техдоках прочитать, на какое давление срабатывания в Вашем котле установлен "подрывник" - совсем не судьба?
Подрывник работает по принципу перепускного клапана с давлением открывания, какое на нем написано. Чего воду в ступе то толочь? Если сопливит на меньшем давлении - меняйте или промывайте. Если начинает приоткрыватся примерно при том давлении, на какое рассчитан - значит неверно рассчитан объем расширительного бака или неверное давление в воздушной его камере. Тогда делайте давление правильным и/или меняйте бак при его недостаточной емкости.
Откуда и почему у Вас давление в системе 2,5 Бара то? Рабочее давление в системе должно быть во всем диапазоне температуры теплоносителя должно быть в пределах 1,5 - 2 Бар.
Вам уже говорили, что Ваша система работает в неправильном режиме.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.