15.11.2013 в 22:10:21

На группе безопасности для котла Будерус, стоит предохранительный клапан. На нем 3 наклонные полоски, типа эмблемы производителя. Производитель не поймешь кто. Он начал течь. Сопливит и сопливит без остановки. Как волна на край ванны приходит и переливается через край, затем через несколько секунд следующая волна. Давление падает, а он не перестает сопливить. Не подскажете в чем дело? Менять? На что?

Если этот клапан на 2,5 бара, то можно его поменять на клапан рассчитанный на 3 бара?

0
Warhamster
Warhamster
Эксперт

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

16.11.2013 в 01:12:03

silencer написал : На нем 3 наклонные полоски, типа эмблемы производителя. Производитель не поймешь кто.

Watts industries, похоже как

silencer написал : Менять? На что?

На аналогичный. Например, FAR, SYR.

silencer написал : Давление падает, а он не перестает сопливить

А давление есть возможность померить - не превышает ли оно требуемое вообще?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.11.2013 в 04:29:47

silencer написал : котла Будерус

Уточните, пожалуйста, марку и режимную карту котла.

silencer написал : Сопливит и сопливит без остановки.

При несоблюдении ТУ он и будет "сопливить". Ага.

Warhamster написал : На аналогичный. Например, FAR, SYR.

Ну конечно. Именно Warhamster, известный гуру по теплоэнергетике, всем всё и подскажет... А как жеж иначе-то? :)

0
orinbasar
orinbasar
Эксперт

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

16.11.2013 в 11:02:49

silencer написал : На группе безопасности для котла Будерус, стоит предохранительный клапан. На нем 3 наклонные полоски, типа эмблемы производителя. Производитель не поймешь кто.

это Watts

silencer написал : Давление падает, а он не перестает сопливить. Не подскажете в чем дело? Менять? На что?знать бы конкретную причину.остаётся ,только гадать,проблема возможно заключается не в клапане

Если этот клапан на 2,5 бара, то можно его поменять на клапан рассчитанный на 3 бара?

у них штатныи подрывник , как правило на 3 бара

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

16.11.2013 в 11:34:11

silencer написал : Если этот клапан на 2,5 бара, то можно его поменять на клапан рассчитанный на 3 бара?

Если жить надоело, или в лучшем случае новый котел хочется прикупить, то можно. И в таком случае один кулибин наглухо закрутил выход подрывника резьбовой заглушкой. Вынесло потом паровым взрывом оконные и дверные рамы, межкомнатные перегородки и мебель покрошило в мелкие кусочки.

Еще есть любители менять автоматы на площадочном электрощитке с 16А на 32А. "А ЧО?! ШОБ не выбивало!". ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.11.2013 в 11:37:30

Inch1964 написал : Если жить надоело, или в лучшем случае новый котел хочется прикупить, то можно.

Вообще нельзя.

Автор не располагает достаточной эрудицией пока что, чтобы понять факт того, что у него котел работает не в номинальном режиме.

0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

16.11.2013 в 11:58:48

По опыту. Раз сработавший предклапан, почему-то теряет герметичность, думаю автору темы нужно подробнее выяснить характеристики клапана и отправляться за новым.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

16.11.2013 в 12:02:40

silencer, манометр есть на системе? Сколько он показывает в то время, когда подрывник "сопливится"?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.11.2013 в 12:05:46

artem 16 написал : Раз сработавший предклапан, почему-то теряет гермитичность

Промышленные взрывные котловые клапана, как правило, невосстанавливающиеся.

Здесь речь идёт о совершенно другом случае. Не лезьте в это, не зная сути.

0
silencer
silencer
Местный

Регистрация: 30.05.2012

Москва

Сообщений: 109

16.11.2013 в 16:43:18

Да, наверно, это Watts. На манометре, который стоит рядом с клапаном написано Watts. Котел будерус 234, напольный. Сам котел с теплообменником из чугуна, так что и 10 бар при желании выдержит (что я, естественно не буду испытывать). Вопрос, 3 бара поставить не преступление будет, если на 2,5 не найду?

Клапан начинал сопливить уже на 2-х, а когда до 2,5 доходило, то струйка шла. Если он исправен, то должен до 2,5 в любом случае держать? В клапан дунуть не получается, а опрессовщиком легко продавливается и брызги летят.

Из инструкции: рабочее давление - бар - 0,5-4,0. допустимое испытательное давление на месте установки - бар - 1- 5,2

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

16.11.2013 в 19:45:30

silencer, а в техдоках прочитать, на какое давление срабатывания в Вашем котле установлен "подрывник" - совсем не судьба?

Подрывник работает по принципу перепускного клапана с давлением открывания, какое на нем написано. Чего воду в ступе то толочь? Если сопливит на меньшем давлении - меняйте или промывайте. Если начинает приоткрыватся примерно при том давлении, на какое рассчитан - значит неверно рассчитан объем расширительного бака или неверное давление в воздушной его камере. Тогда делайте давление правильным и/или меняйте бак при его недостаточной емкости.

Откуда и почему у Вас давление в системе 2,5 Бара то? Рабочее давление в системе должно быть во всем диапазоне температуры теплоносителя должно быть в пределах 1,5 - 2 Бар.

Вам уже говорили, что Ваша система работает в неправильном режиме.

0