Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4181838

Всем доброго дня,имеется (З С О) котел Протерм: трубы пп:алюминиевые батареи. Образуется воздух в системе,встроенный воздухоотводчик не выводит воздух из системы и гонит его в батареи,циркуляционный насос работает с бурлением.Подскажите что делать или ничего не придпринимать,жду совета от ВАС.

igorian79 написал :
встроенный воздухоотводчик не выводит воздух

Где встроенный?Это болезнь аллюминиевых радиаторов,поэтому и автовоздушник(на верхнем радиаторе)и автоподпиточный клапан нужны!

iv.iv написал :
Где встроенный?Это болезнь аллюминиевых радиаторов,поэтому и автовоздушник(на верхнем радиаторе)и автоподпиточный клапан нужны!

Встроенный находится в корпусе котла.

igorian79 написал :
Встроенный находится в корпусе котла.

Маловато будет

iv.iv написал :
и автовоздушник(на верхнем радиаторе)

На самый верх системы.....

На радиаторах только краны маевского, посоветуйте автоматический воздухоотводчик(производитель,марка).

igorian79 написал :
Образуется воздух в системе,

Схему б подсмотреть.Доработаем,сожмем воздух..Акваланги заправлять будем.

igorian79 написал :
Встроенный находится в корпусе котла.

Ежели котел не выше батарей.воздуху там делать нечего. Или все же ....?

Котёл выше батарей,система двухтрубная.

igorian79 написал :
Образуется воздух в системе,

Он оттуда не удален.Потому что отводчик закрыт или закрылся(колпачек).

igorian79 написал :
алюминиевые батареи.

Могут загазовать,но воздух останется в них.

igorian79 написал :
Подскажите что делать

Открыть спускник,стравить воздух с насоса,стравить воздух с системы.
п.с. Если СО сделано ПРАВИЛЬНО !
igorian79, Видишь,у iv.iv, магический кристалл мерцает не особо ярко?

igorian79 написал :
Котёл выше батарей,система двухтрубная.

касимов написал :
Видишь,у iv.iv, магический кристалл мерцает не особо ярко?

Дык где Орел,а где я!Я бы эти алюминьки на алюминийЕсли система запущена недавно то тем более нужно почаще стравливать воздух и с маевского и.....

igorian79 написал :
циркуляционный насос работает с бурлением

ЗапОрет.Но не сегодня.

Вот ешё вопрос поможет в этом деле теплоноситель(антифриз)? Подскажите где находиться винт для удаления воздуха,колпачок на воздухоотделителе вращается не снимаясь.

igorian79 написал :
Подскажите где находиться винт для удаления воздуха,колпачок на воздухоотделителе вращается не снимаясь.

Читайте инструкцию данного котла!

igorian79 написал :
.Подскажите что делать или ничего не придпринимать,жду совета от ВАС.

подождите с некоторого времени шум затихнет ,ситема новая завоздушеная

igorian79 написал :
Всем доброго дня,имеется (З С О) котел Протерм: трубы пп:алюминиевые батареи. Образуется воздух в системе,встроенный воздухоотводчик не выводит воздух из системы и гонит его в батареи,циркуляционный насос работает с бурлением.Подскажите что делать или ничего не придпринимать,жду совета от ВАС.

Кавитация, обычно, возникает при недостаточном давлении в закрытом контуре при неравномерностях сечения трубопровода. Здесь либо нормализовывать магистраль, ликвидируя избыточное дросселирование, либо смотреть циркуляционный насос в сторону увеличения напора.

Если будет интересно, прочтите о трубке Вентури. С помощью подобных устройств, как раз, и смотрят кавитацию наглядно.

Stc написал :
Кавитация,

Воздух у него,большущими пузырями.

igorian79 написал :
поможет в этом деле теплоноситель(антифриз)?

Продавцу антифриза,обязательно поможет.

igorian79 написал :
винт для удаления воздуха,

Около насоса.

igorian79 написал :
колпачок на воздухоотделителе вращается не снимаясь.

А воздух выходит? Это слышно.И воздух из насоса убрать не мешало бы.
igorian79, Даже у Stc, кристалл ясновидящего потускнел.Нужна зацепка.Нужен артефакт. Без фото не колдуется.

касимов написал :
Воздух у него,большущими пузырями.

Неудивительно. В воде, как Вам должно быть известно, в достаточной степени растворяются равно как кислород, так и углекислый газ. В зонах разрежения они и будут выделяться со страшной силой.

Уважаемому автору крайне желательно посмотреть на качество собранной магистрали (отсутствие явных заужений), или же взять более мощный насос.
Прочие "поиски", пожалуй, ни к чему не приведут...

касимов написал :
Даже у Stc, кристалл ясновидящего потускнел.

Вообще, да.
Только лишь два варианта. Склоняюсь к насосу:

igorian79 написал :
Котёл выше батарей,система двухтрубная.

Спасибо всем за совет,схему котла я изучил подробно но там нет таких подробностей.

orinbasar написал :
подождите с некоторого времени шум затихнет ,ситема новая завоздушеная

Да такое бывает ,то булькает вода в насосе потом затихает.

igorian79 написал :
Да такое бывает ,то булькает вода в насосе потом затихает.

Угу. Кавитация.
Более мощный насос должен помочь Вам. Ну это как правило.

igorian79, После булька давление спадает?

касимов написал :
igorian79, После булька давление спадает?

Нет давление не падает.

Stc написал :
Более мощный

Менее мощный,но это не поможет.

Stc написал :
Угу. Кавитация.
Более мощный насос должен помочь Вам. Ну это как правило.

Считаю что насоса предостаточно встроенного в котёл. Система небольшая включает 20 батарей 350 и 10штук 500, дом не большой 30кв.м.

igorian79 написал :
Нет давление не падает.

Воздух не выходит.

igorian79 написал :
дом не большой 30кв.м.

igorian79 написал :
20 батарей 350 и 10штук 500,

Каждая секция и есть батарея?Отдельная? На Вашу площадь как раз 30 сексов достаточно.

igorian79 написал :
Считаю что насоса предостаточно встроенного в котёл. Система небольшая включает 20 батарей 350 и 10штук 500, дом не большой 30кв.м.

В таком случае, проанализируйте общий контур, постарайтесь найти зоны повышенного разрежения (заужения). Если не поможет, более мощный насос станет решением.

Либо, проверьте полностью всё оборудование, в т.ч. и котел. Очень часто бывают проблемы неравномерного горения в топке с выделением пара в котле, который затем и образует воздушные пробки. Это таким же образом приводит к преждевременному износу котла. Здесь не знаю, что посоветовать, т.к. сам работаю с промышленным, а не домашним, оборудованием.

igorian79,Выключите котел и еще раз-

касимов написал :
Открыть спускник,стравить воздух с насоса,стравить воздух с системы.

после этих манипуляций снова запускаете.....-если снова шумы лишние то нужны фото системы.

igorian79 написал :
Котёл выше батарей,система двухтрубная.

ЗЫ.
Вы об этом помните ведь, не так ли?

Stc написал :
В таком случае, проанализируйте общий контур, постарайтесь найти зоны повышенного разрежения (заужения). Если не поможет, более мощный насос станет решением.

Либо, проверьте полностью всё оборудование, в т.ч. и котел. Очень часто бывают проблемы неравномерного горения в топке с выделением пара в котле, который затем и образует воздушные пробки. Это таким же образом приводит к преждевременному износу котла. Здесь не знаю, что посоветовать, т.к. сам работаю с промышленным, а не домашним, оборудованием.

Вот что я подумал,две батареи я прикрывал термостатическими кранами,может это и есть сужение сечения?

iv.iv написал :
igorian79,Выключите котел и еще раз-
после этих манипуляций снова запускаете.....-если снова шумы лишние то нужны фото системы.

Поначалу такого шума нет,но со временем возникает.