Всем доброго дня,имеется (З С О) котел Протерм: трубы пп:алюминиевые батареи. Образуется воздух в системе,встроенный воздухоотводчик не выводит воздух из системы и гонит его в батареи,циркуляционный насос работает с бурлением.Подскажите что делать или ничего не придпринимать,жду совета от ВАС.
Открыть спускник,стравить воздух с насоса,стравить воздух с системы.
п.с. Если СО сделано ПРАВИЛЬНО ! igorian79, Видишь,у iv.iv, магический кристалл мерцает не особо ярко?
Вот ешё вопрос поможет в этом деле теплоноситель(антифриз)? Подскажите где находиться винт для удаления воздуха,колпачок на воздухоотделителе вращается не снимаясь.
igorian79 написал :
Всем доброго дня,имеется (З С О) котел Протерм: трубы пп:алюминиевые батареи. Образуется воздух в системе,встроенный воздухоотводчик не выводит воздух из системы и гонит его в батареи,циркуляционный насос работает с бурлением.Подскажите что делать или ничего не придпринимать,жду совета от ВАС.
Кавитация, обычно, возникает при недостаточном давлении в закрытом контуре при неравномерностях сечения трубопровода. Здесь либо нормализовывать магистраль, ликвидируя избыточное дросселирование, либо смотреть циркуляционный насос в сторону увеличения напора.
Если будет интересно, прочтите о трубке Вентури. С помощью подобных устройств, как раз, и смотрят кавитацию наглядно.
igorian79 написал :
колпачок на воздухоотделителе вращается не снимаясь.
А воздух выходит? Это слышно.И воздух из насоса убрать не мешало бы. igorian79, Даже у Stc, кристалл ясновидящего потускнел.Нужна зацепка.Нужен артефакт. Без фото не колдуется.
касимов написал :
Воздух у него,большущими пузырями.
Неудивительно. В воде, как Вам должно быть известно, в достаточной степени растворяются равно как кислород, так и углекислый газ. В зонах разрежения они и будут выделяться со страшной силой.
Уважаемому автору крайне желательно посмотреть на качество собранной магистрали (отсутствие явных заужений), или же взять более мощный насос.
Прочие "поиски", пожалуй, ни к чему не приведут...
касимов написал :
Даже у Stc, кристалл ясновидящего потускнел.
Вообще, да.
Только лишь два варианта. Склоняюсь к насосу:
igorian79 написал : Котёл выше батарей,система двухтрубная.
igorian79 написал :
Считаю что насоса предостаточно встроенного в котёл. Система небольшая включает 20 батарей 350 и 10штук 500, дом не большой 30кв.м.
В таком случае, проанализируйте общий контур, постарайтесь найти зоны повышенного разрежения (заужения). Если не поможет, более мощный насос станет решением.
Либо, проверьте полностью всё оборудование, в т.ч. и котел. Очень часто бывают проблемы неравномерного горения в топке с выделением пара в котле, который затем и образует воздушные пробки. Это таким же образом приводит к преждевременному износу котла. Здесь не знаю, что посоветовать, т.к. сам работаю с промышленным, а не домашним, оборудованием.
Stc написал :
В таком случае, проанализируйте общий контур, постарайтесь найти зоны повышенного разрежения (заужения). Если не поможет, более мощный насос станет решением.
Либо, проверьте полностью всё оборудование, в т.ч. и котел. Очень часто бывают проблемы неравномерного горения в топке с выделением пара в котле, который затем и образует воздушные пробки. Это таким же образом приводит к преждевременному износу котла. Здесь не знаю, что посоветовать, т.к. сам работаю с промышленным, а не домашним, оборудованием.
Вот что я подумал,две батареи я прикрывал термостатическими кранами,может это и есть сужение сечения?