Аватар пользователя
Евгений_1983

Местный

Регистрация: 13.12.2013

Краснодар

Сообщений: 13

13.12.2013 в 18:35:10

#4223858

Здравствуйте! Подскажите что не так? У меня три контура при однотрубной системе (ленинградке), Поставил насос на обратку перед котлом, но при выключении горячей воды судя по звуку происходит гидроудар, при выключении насоса этого нет. Возникает вопрос что сделать чтоб этого небыло. Котел Nevien 20 кВт площадь дома 150 кв.м.

Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

13.12.2013 в 19:45:09

#4223967

вода бежит быстро-быстро и бьется головой о закрытый вентиль :) Если серьезно - ставьте мини-расширитель. Гаситель гидроударов

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

13.12.2013 в 20:33:56

#4224058

Евгений_1983,При чем здесь отопление до воды?Насос стоит на отоплении?Гидроудар происходит при закрывании любого крана или смесителя...вода входит в котел откуда?

Аватар пользователя
Евгений_1983

Местный

Регистрация: 13.12.2013

Краснодар

Сообщений: 13

14.12.2013 в 01:56:09

#4224838

iv.iv написал : Евгений_1983,При чем здесь отопление до воды?Насос стоит на отоплении?Гидроудар происходит при закрывании любого крана или смесителя...вода входит в котел откуда?

Котел 2-х контурный, насос на системе отопления, гидроудар происходит при закрытии смесителя (при пользовании горячей водой). Вода в котле циркулирует, подача и обратка, насос на обратке и есть подключение еще холодной воды и выход горячей.

Аватар пользователя
Евгений_1983

Местный

Регистрация: 13.12.2013

Краснодар

Сообщений: 13

14.12.2013 в 01:59:22

#4224840

в том то и дело, что поставил перемычку, по идее, если срабатывает трехходовой клапан, то вода должна бежать через перемычку? Что за такой гаситель гидроударов? если можно по подробнее, заранее спасибо.

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

14.12.2013 в 09:55:15

#4225044

Евгений_1983 написал : гидроудар происходит при закрытии смесителя

любого или конкретно какого-то?

Евгений_1983 написал : в том то и дело, что поставил перемычку, по идее, если срабатывает трехходовой клапан, то вода должна бежать через перемычку?

какую перемычку?в двухконтурнике все без вас уже предусмотрено......-вход холодная и выход горячей!Фото сделайте....

Аватар пользователя
Евгений_1983

Местный

Регистрация: 13.12.2013

Краснодар

Сообщений: 13

14.12.2013 в 10:10:32

#4225065

iv.iv написал : любого или конкретно какого-то?

какую перемычку?в двухконтурнике все без вас уже предусмотрено......-вход холодная и выход горячей!Фото сделайте....

любого смесителя, хоть посуду помыл, хоть покупался. Перемычка - как подмес с обратки на подачу, чтоб когда срабатывал клапан в котле, насос гонял воду по системе в обход котла (в котле подключение второго циркуляционного насоса не предусмотрено). Фото выложу как будет возможность, но подключение воды как обычно в 2-х контурном котле (к котлу подключено - газ, подача, обратка, холодная вода из водопровода и труба для горячей воды которую производит котел).

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

14.12.2013 в 11:09:10

#4225124

Евгений_1983 написал : холодная вода из водопровода

тоесть в этой цепи нет никаких расширительных баков......тогда да как и советовал AlexMax - http://www.vestatrade.ru/page95_2_69.html

Аватар пользователя
Евгений_1983

Местный

Регистрация: 13.12.2013

Краснодар

Сообщений: 13

15.12.2013 в 16:13:32

#4227402

iv.iv написал : тоесть в этой цепи нет никаких расширительных баков......тогда да как и советовал AlexMax - http://www.vestatrade.ru/page95_2_69.html

В системе один расширительный бак в котле на 5 литров, а второй на одном из контуров на 8 литров, расчет второго расширительного бака производил в зависимости от объема системы (система состоит - радиаторы http://www.purmo.com/ru/produktay/stalynaye-radiatoray/purmo-compact.htm - 2 шт 2000х500, 7 шт 1200х500, 1 шт 1200х300 и 2 шт 500х500. Котел Navien 20К (там уже есть бак на 5 л) и расширительный бак на 8 л, система из 25мм пластиковой армированной трубы с заужением на радиаторах до 20мм). Система сделана без коллектора, просто от котла идет труба подачи, далее 2 тройника на разные контуры (все 3 контура разной длинны и объема). От каждого контура труба возвращается к котлу на обратку, через 2 тройника также и перед самым котлом стоит второй циркуляционный насос. Если надо ставить гаситель гидроудара, то где?

Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

15.12.2013 в 16:30:32

#4227424

ли надо ставить гаситель гидроудара, то где?

В контуре ГВС.

Аватар пользователя
Евгений_1983

Местный

Регистрация: 13.12.2013

Краснодар

Сообщений: 13

15.12.2013 в 17:04:55

#4227484

AlexMax написал : В контуре ГВС.

Но при гидроударе слышно как вибрирует ближайший радиатор

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

15.12.2013 в 17:41:50

#4227543

Евгений_1983 написал : Но при гидроударе слышно как вибрирует ближайший радиатор

Вода или ГВС(горячее водо снабжение)Это одно,а отопление второе и котел у вас тоже двухконтурный.....Рисуйте схему и будем решать......

Аватар пользователя
Евгений_1983

Местный

Регистрация: 13.12.2013

Краснодар

Сообщений: 13

07.01.2014 в 15:31:35

#4272260

Всех с новым годом и рождеством!!! Схема отопления и горячего водоснабжения.

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

07.01.2014 в 17:15:53

#4272482

Евгений_1983 написал : Всех с новым годом и рождеством!!!

Вас так же!ХВС в котел откуда поступает,есть там какой-то РБ?

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

07.01.2014 в 17:24:08

#4272499

Евгений_1983,на выходе с котла,на ГВС нет ли ОК,или на входе?

Аватар пользователя
Евгений_1983

Местный

Регистрация: 13.12.2013

Краснодар

Сообщений: 13

07.01.2014 в 23:34:20

#4273620

iv.iv написал : Вас так же!ХВС в котел откуда поступает,есть там какой-то РБ?

Не знаю что такое РБ, но холодная вода сетевая, подходит к котлу прям из сети (нет не фильтров ничего при входе в дом)

Аватар пользователя
Евгений_1983

Местный

Регистрация: 13.12.2013

Краснодар

Сообщений: 13

07.01.2014 в 23:36:17

#4273630

iv.iv написал : Евгений_1983,на выходе с котла,на ГВС нет ли ОК,или на входе?

Что такое ОК, если обратный клапан то нет.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.01.2014 в 23:40:09

#4273640

Евгений_1983 написал : при выключении горячей воды

Резко не закрывай.

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

08.01.2014 в 00:21:40

#4273778

Евгений_1983 написал : Что такое ОК, если обратный клапан то нет

Евгений_1983 написал : Не знаю что такое РБ, но холодная вода сетевая, подходит к котлу прям из сети (нет не фильтров ничего при входе в дом)

Вот теперь понятно....-нету никаких Расширительных Баков,тоесть нечему компенсировать!Нужно поставить или расширительный бак или как в начале советовал AlexMax гаситель гидроудара...- http://www.far-market.ru/katalog/kl22.htm

Аватар пользователя
Евгений_1983

Местный

Регистрация: 13.12.2013

Краснодар

Сообщений: 13

09.01.2014 в 11:33:02

#4276816

Так если ставить Расширительный Бак на горячую воду, тогда почему гидроудар в системе отопления при выключении горячей воды?

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.01.2014 в 18:15:52

#4277632

  • Доктор! Что Вы делаете, когда простудитесь? Какие лекарства принимаете?
  • Известно что! - Чихаю!

Из разговора Ибрея с Ибреем...

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Stroim

Местный

Регистрация: 28.06.2008

Смоленск

Сообщений: 177

09.01.2014 в 18:24:06

#4277648

Евгений_1983 написал : Так если ставить Расширительный Бак на горячую воду, тогда почему гидроудар в системе отопления при выключении горячей воды?

фото в студию!! Обвязка котла и особенно ту перемычку..

Аватар пользователя
Евгений_1983

Местный

Регистрация: 13.12.2013

Краснодар

Сообщений: 13

11.01.2014 в 09:09:42

#4282297

Сначала поставил просто насос без байпаса и перемычки с обратным клапаном, появился гидроудар. По совету знакомых сделал перемычку, чтоб при включении трехходового клапана в котле, вода шла через перемычку, но это ни на что не повлияло.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

11.01.2014 в 15:57:41

#4282853

Евгений_1983 написал : Поставил насос на обратку перед котлом, но при выключении горячей воды судя по звуку происходит гидроудар, при выключении насоса этого нет.

Подключить питание доп. насоса к котловому насосу(к мозгам).

Аватар пользователя
Евгений_1983

Местный

Регистрация: 13.12.2013

Краснодар

Сообщений: 13

12.01.2014 в 00:00:48

#4284073

касимов написал : Подключить питание доп. насоса к котловому насосу(к мозгам).

С огромным удовольствием, но КАК? Дополнительного разъема нет.

Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

12.01.2014 в 04:31:29

#4284555

Евгений_1983 написал : в том то и дело, что поставил перемычку, по идее, если срабатывает трехходовой клапан, то вода должна бежать через перемычку? Что за такой гаситель гидроударов? если можно по подробнее, заранее спасибо.

А кто разрешил Вам поставить "перемычку". Совсем страх уже потеряли, хмыри неополитанские...

Аватар пользователя
Евгений_1983

Местный

Регистрация: 13.12.2013

Краснодар

Сообщений: 13

15.01.2014 в 09:17:53

#4292571

Вот только снял расширительный бак с горячей воды, поеду сдавать, т.к. гироудар все равно, что до установки, что после.