Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 30.05.2013 Зеленоград Сообщений: 22
#4292293

Есть несколько вопросов по отоплению. Для обогрева используется котел Beretta.
Вот эта торчащая из стены трубка-слив из дымохода.
Как правильно подключить ее к канализации? Можно ли ее спрятать в стену?

В инструкции по эксплуатации написано, что слив из предохранительного клапана должен
быть соединен с канализацией. Как правильно это сделать?

В ванную я планирую поставить полотенцесушитель и подключить его к котлу. Котел будет
постоянно находиться в режиме "зима". Для отключения батарей думаю установить краны.
Батареи смонтированы сейчас вот так:

Нет ли каких косяков в этом решении?
Ну и последний вопрос. Чем теплоизолировать трубы чтоб стяжку не грели?

теплоизоляция есть как трубка
трубка из стены это походу так,что бы вода от осадков не собиралась,просто вмазали кусок металлопласта,или пропилена ?
слив с аварийки металлопластом вывести в тройник и нарастить тот обрубок из стены,соединить и вниз вывезти в каналью
а на радиаторы угловые мультифлексы не судьба было повесить? хотя хозяин барин,можно потом и поспотыкаться
полотешку вешайте в ванную и подключайте,инструкцию не забудьте прочитать
а так все элитно

Букля написал :
Вот эта торчащая из стены трубка-слив из дымохода.
Как правильно подключить ее к канализации? Можно ли ее спрятать в стену?

Весь этот кошмар надо переделать.

Букля написал :
Батареи смонтированы сейчас вот так:

И этот тоже.

Пригласите тех, кто комплексно занимается отоплением и сантехникой.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

слив с дымохода положено делать через химический нейтрализатор.

Регистрация: 30.05.2013 Зеленоград Сообщений: 22

SCB написал :
Весь этот кошмар надо переделать.

А почему кошмар? Что не так?

Регистрация: 30.05.2013 Зеленоград Сообщений: 22

SCB написал :
Весь этот кошмар надо переделать.

И этот тоже.

Пригласите тех, кто комплексно занимается отоплением и сантехникой.

И сразу вопрос возник по поводу переделки. Трубы, наверное, лучше в стену убрать и сделать выход из стены чтоб ногами не пинать?
Когда это лучше делать до того как стяжку положу или после?
Стяжка планируется сухая Knauf.

Букля написал :
А почему кошмар? Что не так?

Криво, косо и в принципе неправильно.
У дымохода должна быть возможность осмотра и прочистки. У вас же к нему никакого доступа нет вообще.
Трубы лежат неподходящие для отопления. Меняйте на металлополимерные со слоями сшитого полиэтилена.

Букля написал :
Трубы, наверное, лучше в стену убрать и сделать выход из стены чтоб ногами не пинать?

Правильно мыслите.

Букля написал :
Когда это лучше делать до того как стяжку положу или после?

До устройства стяжки.
Кроме того и теплые полы можно организовать.

Регистрация: 30.05.2013 Зеленоград Сообщений: 22

SCB написал :
У дымохода должна быть возможность осмотра и прочистки. У вас же к нему никакого доступа нет вообще.

А случайно фоток нет посмотреть как это должно выглядеть?

Букля написал :
А случайно фоток нет посмотреть как это должно выглядеть?

Обычно, в дымоходе есть отверстие, закрытое заслонкой. Так Вы сможете осмотреть его и очистить, если надо.
В канализацию необходимо врезаться метеллопластиковой трубой, здесь особо проблемы нет.
Полотенцесушитель на кухне никто не устанавливает, для этого есть ванная. Потом пожалеете, если на кухне поставите.
В принципе разводка труб у нас такая же - по периметру комнаты (но мы отопление меняли после ремонта, не хотелось полы срывать). Но конечно, трубы лучше бы пустить под полом.
Что касается теплоизоляции, можно остановится на К-ФЛЕКС СТ. У нее очень низкий коэффициент теплопроводности.