Всем здравствуйте!
Как считаете, чем можно объяснить такое исполнение в новостройке на 10м этаже из 17ти ?
Какой из вариантов выполнения разводки будет верным: 1) уменьшить до 1/2; 2) увеличить до 3/4; 3) продолжить диаметрами врезок?
Переваривать стояки не планирую.
Благодарю за участие.
Если счетчики 1/2",то выше не прыгнуть. И если в квартире не будет две ванны,четыре унитаза,несколько рукомойников и пары душевых кабин,то диаметров застройщика должно хватить.
касимов написал :
Если счетчики 1/2",то выше не прыгнуть.
То есть если менять краны и счетчики, то лучшим вариантом будет повторение того, что есть? Или есть еще варианты? Интересует целесообразность перехода на горячем отводе на 3/4 с подключением коллектора FAR.
Решил не плодить темы, а поднять старую.
Вводные такие: дом П46 ("чешский дом") 1978 года постройки. На стояках врезки на 1/2. Планирую перетряхнуть систему водоснабжения квартиры (реализовать схему с фильтрами-редукторами-гребёнками).
Разрешается ли пригласить сварщика и сделать врезки на 3/4? Или будут проблемы при оформлении счётчиков и лучше врезаться со старым размером 1/2?
4.9. Для установки в жилищном фонде допускаются приборы учета
воды из числа внесенных в Государственный реестр средств измерений
Госстандарта Российской Федерации. Выбор номинального расхода и
калибра (диаметра) счетчиков воды, а также других параметров при-
боров учета воды необходимо производить в соответствии с требова-
ниями СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зда-
ний", технической документации (паспортов) приборов в соответствии
с Регламентами (Разд. 7 и 8 Порядка).
7.4. Номинальные расходы приборов учета холодной и горячей
воды:
1,5 м3/ч для квартир с одним вводом системы холодного и од
ним вводом системы горячего водоснабжения;
1,0 м3/ч для квартир с двумя вводами систем холодного и го-
рячего водоснабжения, а также приборов учета, устанавливаемых пе-
ред одиночными водоразборными приборами и в местах водоразбора на
общедомовые нужды.
Диаметр условного прохода квартирных приборов учета воды не-
зависимо от величины номинального расхода воды составляет 15 мм,
длина прибора учета (без присоединительных штуцеров) - 80 мм. При-
боры учета, устанавливаемые в жилищном фонде, должны иметь встро-
енный обратный клапан.
Или я чего-то не понимаю, или имеется противоречие.
Да я вот озадачился "Выбор номинального расхода и
калибра (диаметра) счетчиков воды" как бы предполагает, что выбор есть, а пункт 7.4 никакого выбора не оставляет.
Но ничто не мешает Вам узнать в своей УК, может и опломбируют.
Думаю, что лучше уж не нарываться и сделать 1/2 - точно никто не прикопается. Форсунок всяких массажных не планирую, если только лейку какую тропическую прилажу :-)