ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

12.02.2014 в 11:48:51

Делаем брату в квартире ремонт, нужен Ваш совет по каналье: 1.Можно ли ее заливать без изоляции в бетон?(когда-то заливал) 2.Чем делать гидроизоляцию?(когда-то делал жидким стеклом) 3.Чем герметизировать стыки(раньше делал белым силиконом) 4.Какой делать минимальный уклон в сливе поддона(с учетом того,что труба 50) 5.По стояку у нас последний этаж.Отдушину обязательно надо оставлять?:confused:(Помнится,лет 7-8 назад заглушил,пришлось все переделывать,не сливался унитаз:scare)
6.Разводка труб водопровода-ПП.Обязательно ли изолировать ХВ,с учетом того,что конденсата на трубах нет-видимо,пока ХВ до нас доходит-она не такая уж и ХВ:) :help

0
ForwardLook
ForwardLook
Резидент

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

12.02.2014 в 13:32:57

ПРОСТО САНЯ написал : 1.Можно ли ее заливать без изоляции в бетон?(когда-то заливал)

Надо оборачивать пергамином. Имхо можно использовать любой другой тонкий листовой материал.

ПРОСТО САНЯ написал : 2.Чем делать гидроизоляцию?(когда-то делал жидким стеклом)

Гидроизоляцию чего ? Трубы? Пола ? Душевого поддона ?

Если классический случай с полом, то перед плиткой производится гидроизоляция пола обмазочной эластичной гидроизоляцией с заходом на стена на 10 см. Сейчас куча обмазочной акриловой гидроизоляции. Хорошие варианты Litokol Hidroflex, Weber 802 (вроде), несколько хуже Knauf Флексендихт. Ядреный вариант Гипердесмою

ПРОСТО САНЯ написал : 3.Чем герметизировать стыки(раньше делал белым силиконом)

Стыки чего ? Стяжки и стены ? Плитки ?

По уму и по технологии стыки проклеиваются специальной гидроизоляционной лентой. До и после промазывается гидроизоляцией.

Если душевой поддон, то гидроизол на всю высоту, многослойный. Затирка эпоксидная.

ПРОСТО САНЯ написал : 4.Какой делать минимальный уклон в сливе поддона(с учетом того,что труба 50)

2 см на 1 метр длины

ПРОСТО САНЯ написал : 5.По стояку у нас последний этаж.Отдушину обязательно надо оставлять?

Есно - да. Сами же знаете ответ.

ПРОСТО САНЯ написал : 6.Разводка труб водопровода-ПП.Обязательно ли изолировать ХВ,с учетом того,что конденсата на трубах нет-видимо,пока ХВ до нас доходит-она не такая уж и ХВ

Лучше в изоляции, но без них не так критично.

0
gayanovv
gayanovv
Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

14.02.2014 в 20:26:38

ПРОСТО САНЯ написал : Делаем брату в квартире ремонт, нужен Ваш совет по каналье: 1.Можно ли ее заливать без изоляции в бетон?(когда-то заливал) 2.Чем делать гидроизоляцию?(когда-то делал жидким стеклом) 3.Чем герметизировать стыки(раньше делал белым силиконом) 4.Какой делать минимальный уклон в сливе поддона(с учетом того,что труба 50) 5.По стояку у нас последний этаж.Отдушину обязательно надо оставлять?:confused:(Помнится,лет 7-8 назад заглушил,пришлось все переделывать,не сливался унитаз:scare) 6.Разводка труб водопровода-ПП.Обязательно ли изолировать ХВ,с учетом того,что конденсата на трубах нет-видимо,пока ХВ до нас доходит-она не такая уж и ХВ:) :help

  1. Если есть стыки- нельзя. Достаточно обернуть пергамином в два-три слоя
  2. Безрасчетная- 3см на 1м. Если потрудитесь рассчитать, то вполне возможно и меньше
  3. Обязательно
  4. Желательно.
0