barmoley
barmoley
Новичок

Регистрация: 13.03.2014

Новосибирск

Сообщений: 9

13.03.2014 в 08:40:39

Всем привет!

Делаю ремонт в квартире и, что-то, закрадываются сомнения по поводу качества. Просьба оценить по фотографиям:

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.03.2014 в 09:19:31

Катастрофически нарушена последовательность расположения приборов на вводе: ШК, защита, ФГО, счётчик, ОК, самопромывной фильтр, редуктор. Конфигурация ППР труб - хаотичная, с кучей лишних колен и поворотов. Не наблюдаю распределённого коллектора, желательного для "тройниковой" разводки. Нижняя крестовина стояка почему-то прямая, могут загаживаться отводы.

0
barmoley
barmoley
Новичок

Регистрация: 13.03.2014

Новосибирск

Сообщений: 9

13.03.2014 в 09:30:57

Mazayac написал : Катастрофически нарушена последовательность расположения приборов на вводе: ШК, защита, ФГО, счётчик, ОК, самопромывной фильтр, редуктор.

Это так должно быть? Нормативы есть какие то по этому поводу?

Mazayac написал : Конфигурация ППР труб - хаотичная, с кучей лишних колен и поворотов.

Это я вижу, но аргументы против "не течет же", вроде "по правилам должно быть так" не знаю.

Mazayac написал : Не наблюдаю распределённого коллектора, желательного для "тройниковой" разводки.

Коллектор же нужен для нескольких точек водоразбора, работающих одновременно? В данном случае одновременно будет работать только одна из точек, т.к. это совмещенная ванная: ванна, унитаз, раковина. больше потребителей нет.

Mazayac написал : Нижняя крестовина стояка почему-то прямая, могут загаживаться отводы.

Тут понятно, но из двух зол - поднятие ванны или прямой отвод что лучше выбрать?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.03.2014 в 09:36:13

Да, так должно быть. Нормативные документы есть, со смартфона ссылки не дам. Также включите логику: 1.) До счётчика не должно быть разъёмных соединений и путей слива воды. Иначе не опломбируют. Поэтому ставят необходимый минимум "кран + грязевик". 2.) Чтобы защитить нежную механику редуктора, фильтр тонкой очистки обязан стоять до него.

Ещё непонятна конфигурация с термостатом(?) - что куда подключено и какие функции должно выполнять?

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

13.03.2014 в 09:36:53

barmoley написал : Делаю ремонт в квартире и, что-то, закрадываются сомнения по поводу качества.

Много интересно. То что все криво спаяно и сделано не спецом ,видно сразу.Материал разных производителей(углы и так далее). Не закреплена труба как следует.Много весит и болтается. Нигде не применяется Обводное колено или скоба.По этой причине ,трубы далеко от стены.Вместо тройника, установлена крестовина с заглушкой ,для чего не понятно. Видать Спец Ваш не знает, правил последовательности установки счетчиков,фильтров и редукторов.Могут не опломбировать счетчики.В общем нужно все переделать. Про встроенные смесители, говорить нечего совсем.Не понятно зачем 2 iBOX нужны.Пайка вся желает лучшего. Думаю не секрет Вам будет,если скажу- все сломать и по новой все собрать. Но только, с другим специалистом.

0
barmoley
barmoley
Новичок

Регистрация: 13.03.2014

Новосибирск

Сообщений: 9

13.03.2014 в 10:00:52

виктор1 написал : Про встроенные смесители, говорить нечего совсем.Не понятно зачем 2 iBOX нужны.Пайка вся желает лучшего.

Нижний на термостат, верхний на iControl: переключение на наполнение ванны, верхний душ, лейку.

Mazayac написал : Да, так должно быть. Нормативные документы есть, со смартфона ссылки не дам. Также включите логику: 1.) До счётчика не должно быть разъёмных соединений и путей слива воды. Иначе не опломбируют. Поэтому ставят необходимый минимум "кран + грязевик". 2.) Чтобы защитить нежную механику редуктора, фильтр тонкой очистки обязан стоять до него.

Ещё непонятна конфигурация с термостатом(?) - что куда подключено и какие функции должно выполнять?

Логику включил, спасибо.

Термостат какой вы имеете в виду? В iBox'е который? или который на трубу надет? В iBox ответил уже что и куда, на трубе термостат для гиг. душа.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.03.2014 в 10:22:19

barmoley написал : на трубе термостат для гиг. душа.

Ага, разобрался с моделью и подключением - всё вроде верно.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

13.03.2014 в 10:28:08

barmoley написал : жний на термостат, верхний на iControl: переключение на наполнение ванны, верхний душ, лейку.

Если делать для себя, можно изменить схему. 1)Будет работать лейка,тропический душ и ванна. 2)Регулируются все потоки воды(больше и меньше)

1)0 1800 1800 i box 2)157 15 000 термостат 3)159 72 000 запорный вентиль с рукояткой 4)159 70 180 скрытая запорная часть 5)159 32 000 переключатель трио 6)159 30 180 скрытая часть трио При этой схеме Вы сможете регулировать (больше ,меньше) проход воды.И распределить на ванну,лейку и тропический душ. Себе я так делал.

0
barmoley
barmoley
Новичок

Регистрация: 13.03.2014

Новосибирск

Сообщений: 9

13.03.2014 в 10:35:54

Я думал над таким вариантом, но с iControl понравилось больше(меньше механизмов). И всё это можно и на нём делать:

При этой схеме Вы сможете регулировать (больше ,меньше) проход воды.И распределить на ванну,лейку и тропический душ. Себе я так делал.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

13.03.2014 в 10:37:01

К стате не забудьте, что нужно правильно выставить скрытые части.Нужно брать отсчет 108 мм. от плитки.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

13.03.2014 в 10:38:44

barmoley написал : Я думал над таким вариантом, но с iControl понравилось больше(меньше механизмов). И всё это можно и на нём делать:

Работают обе схемы,вопросов нет.