schlau1
schlau1
Новичок

Регистрация: 25.04.2014

Москва

Сообщений: 15

25.04.2014 в 11:23:26

Всем привет, дом 5этажная кирпичная хрущевка. Проблема следующая - включаем смеситель - течет теплая вода, переключаем на душ течет кипяток. Грешил на смеситель. Сделал капитальный ремонт, заменили трубы на металопласт, заменили смеситель + лейку(не поскупился купил не дешевый хансгрое), но проблема не ушла. Причем что самое не понятное для меня, если шланг душа открутить от смесителя и переключаться между кран/душ вода течет одной и той же температуры. Стоит подключить душ и из него начинает при тех же условиях течь кипяток. Кто виноват и что делать? Спасибо

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10797

25.04.2014 в 12:24:53

schlau1 написал : Стоит подключить душ и из него начинает при тех же условиях течь кипяток. Кто виноват и что делать?

Полагаю, виновата разница давлений в стояках и малая производительность лейки/шланга/выхода из смесителя на душ.

0
schlau1
schlau1
Новичок

Регистрация: 25.04.2014

Москва

Сообщений: 15

25.04.2014 в 12:27:26

Можно ли как то заставить жэк выравнять давление или только собственными силами устанавливая редуктор в квартире? Я так понимаю если самому, то ставить надо на стояк горячей воды?

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9693

25.04.2014 в 13:04:54

schlau1 написал : Кто виноват

ser000 написал : малая производительность лейки/шланга/выхода из смесителя на душ

+ На выходе из смесителя или на входе в лейку бывает какая то штучка стоит:confused: , если есть попробуйте убрать. Если нет, меняйте лейку на менее *упрямую*.

И с давлением воды видать не совсем хорошо.

0

10-40-99@mail.ru

schlau1
schlau1
Новичок

Регистрация: 25.04.2014

Москва

Сообщений: 15

25.04.2014 в 13:27:10

Да на входе в лейку стоит ситечко, попробую убрать, правда боюсь что забьется тогда лейка, у нас в воде много крупного мусора типа камешков. Если все же идти по пути выравнивания давления, какой наиболее просто путь? Спасибо

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9693

25.04.2014 в 13:38:15

schlau1 написал : забьется тогда лейка

schlau1 написал : в воде много крупного мусора типа камешков

Так эти камешки и смесам мешают, не надо их к квартиру запускать. Фильтр/грязевик не поставили на входе в квартиру?

schlau1 написал : Если все же идти по пути выравнивания давления

А Вы уже определили, что давление воды не то?

schlau1 написал : какой наиболее просто путь?

Разберитесь с лейкой, т.к.

schlau1 написал : если шланг душа открутить от смесителя и переключаться между кран/душ вода течет одной и той же температуры

0

10-40-99@mail.ru

Viktor S
Viktor S
Местный

Регистрация: 29.02.2012

Москва

Сообщений: 286

25.04.2014 в 13:46:49

Это разница в давлении. С такой картиной приходится жить годами, когда в нарушении всех норм, давление ГВС заметно выше чем в ХВС. Выставил на душе теплую воду слабым напором, потом, не смещая положения, поднимаешь ручку выше и полилась потоком очень горячая. В случае лейки это просто хорошо заметно, поскольку сопротивление потоку неплохое. Можно положить на это, или если зуд в руках ставить редукторы. Если нет предрасположенности к инсульту можно начать воевать с жилконторой за равенство давлений.

1
schlau1
schlau1
Новичок

Регистрация: 25.04.2014

Москва

Сообщений: 15

25.04.2014 в 14:14:03

Славик64 написал : Так эти камешки и смесам мешают, не надо их к квартиру запускать. Фильтр/грязевик не поставили на входе в квартиру?

А Вы еже определили, что давление воды не то?

Разберитесь с лейкой, т.к.

Фильтр стоит при входе там где счетчики воды, их конечно почистили, но сильно ситуацию это не изменило, тем более что грязи в горячей воде на порядок больше. А что с лейкой разбираться? Или она просто не подходит в моем случае и надо сдавать?

Viktor S написал : Это разница в давлении. С такой картиной приходится жить годами, когда в нарушении всех норм, давление ГВС заметно выше чем в ХВС. Выставил на душе теплую воду слабым напором, потом, не смещая положения, поднимаешь ручку выше и полилась потоком очень горячая. В случае лейки это просто хорошо заметно, поскольку сопротивление потоку неплохое. Можно положить на это, или если зуд в руках ставить редукторы. Если нет предрасположенности к инсульту можно начать воевать с жилконторой за равенство давлений.

Предрасположенность есть) В моем случае редуктор надо ставить только на горячую? Или на обе трубы

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

25.04.2014 в 14:27:11

Так чтоб кардинально ситуацию улучшить, то на душ нужен термостатический смеситель, даже без редукторов, он прекрасно справляется с крупными и мелкими колебаниями ГВ и ХВ. Давление должно быть на стояках и разница между ГВ и ХВ конечно в разумных пределах.

Давление померили на стояках в статике, в динамике, днем, ночью?

Если есть заужение где-нить в системе, то и редукторы не помогут.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10797

25.04.2014 в 15:10:32

пяпа написал : на душ нужен термостатический смеситель, даже без редукторов, он прекрасно справляется с крупными и мелкими колебаниями ГВ и ХВ.

Если на входе не поставить хотя бы фильтр грубой очистки для сбора крупного мусора, то решение может проработать не долго.

Т.к. в водопроводе нет ФГО и могут сыпаться камешки, то даже дорогой смеситель рано или поздно может забиться и/или выйти из строя.

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

25.04.2014 в 16:17:57

ser000 написал : Если на входе не поставить хотя бы фильтр грубой очистки для сбора крупного мусора, то решение может проработать не долго.

Понятное дело. Просто ТС понаставит редукторов с коллекторами, а результатом будет не удовлетворен. А термостат сразу даст желаемое. С водоподготовкой конечно и нужно еще знать давления.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.