27.04.2014 в 02:06:44
Меняю газ. плиту и ставлю газовый счетчик, попутно изменяю проводку газа по кухне.
Т.е была вертикальная подводка к плите, теперь труба опускается параллельно стояку,
на ней стоит счетчик на высоте 160см от пола, и дальше резиновым двухметровым шлангом
под столешницей подключается варочная поверхность.
Собственно, вопрос: раньше было 2 газовых крана.
1 - под потолком, примерно в 30 см, на отводе от стояка.
2 - на стене, над плитой, на высоте 150см.
Газовщики, (с лицензией) уверяют что второй кран не нужен. Достаточно одного, на вводе.
Логика подсказывает, что в принципе - да. одного крана достаточно чтобы прекратить подачу газа
в случае чего... Но! кран этот на высоте 2,5 метра. т.е чтобы перекрыть нужна как минимум табуретка...
Глубинное бурение по снипам ничего не дало. Количество кранов не регламентируется.
Есть СНиП 42-01-2002
7.9 Отключающие устройства устанавливают: перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе); перед газоиспользующим оборудованием и контрольно-измерительными приборами; ... Установка отключающих устройств на скрытых и транзитных участках газопровода не допускается.
но он, скорее, про где можно, где нельзя, а про то что перед плитой необходим дополнительный кран - речи нет.
Кто вообще в Питере контролирует внутриквартирные газопроводы? Межрегионгаз, как я понимаю, интересуют только счетчики... а как сделана разводка - им до фени.
27.04.2014 в 02:12:27
just_vb, по газовой документации не имею опыта, однако есть наблюдения: Кран ставится перед счётчиком и перед каждым потребителем. В любом случае так лучше и удобнее.
just_vb написал : 7.9 Отключающие устройства устанавливают:
СНиП и СП носят обязательный характер и если пишут "Устанавливают", то необходимо установить
27.04.2014 в 02:18:27
just_vb написал : теперь труба опускается параллельно стояку, на ней стоит счетчик на высоте 160см от пола, и дальше резиновым двухметровым шлангом
Ктоо мешает поставить один кран перед счетчиком на высоте 170см?
just_vb написал : Количество кранов не регламентируется.
Ищите про высоту установки кранов....
27.04.2014 в 02:28:12
62santehnik написал : just_vb, по газовой документации не имею опыта, однако есть наблюдения: Кран ставится перед счётчиком и перед каждым потребителем. В любом случае так лучше и удобнее.
в моем случае потребитель только один - плита. И доп. кран перед плитой лишь увеличивает возможность утечки газа.
СНиП и СП носят обязательный характер и если пишут "Устанавливают", то необходимо установить
гм... а вот это весомый аргумент. не поспоришь
27.04.2014 в 02:48:17
BV написал : Ктоо мешает поставить один кран перед счетчиком на высоте 170см?
кран стоит на вводе. высоко. поставить муфту, чтобы опустить кран нельзя - запрещено снипом, только переваривать ввод...
Ищите про высоту установки кранов....
не нашел... регламентируется только 150-160 см над плитой в случае вертикальной подводки. И не ниже 80 см и не менее 20 см от плиты при горизонтальной. у меня подводка горизонтальная.
27.04.2014 в 02:58:36
just_vb написал : у меня подводка горизонтальная.
just_vb написал : Т.е была вертикальная подводка к плите, теперь труба опускается параллельно стояку, на ней стоит счетчик на высоте 160см от пола, и дальше резиновым двухметровым шлангом под столешницей подключается варочная поверхность.
????
27.04.2014 в 03:31:58
BV написал : ????
стояк - в углу. Плита - примерно посредине 3-метровой стены.
раньше, труба шла от ввода по-верху, и вертикально опускалась к плите.
сейчас труба вертикально опускается вдоль стояка, счетчик на уровне подвесных шкафов, затем резиновый шланг опускается вниз от счетчика и по столешницей уходит горизонтально к плите.
27.04.2014 в 08:14:57
just_vb написал : затем резиновый шланг опускается вниз от счетчика и по столешницей уходит горизонтально к плите.
Сразу от счетчика не может быть резиновый шланг.Стальная труба и кран.
just_vb написал : доп. кран перед плитой лишь увеличивает возможность утечки газа.
Если поставлен криворуко.(золотник на камере может спускать,заклеим его?)
just_vb написал : 1 - под потолком, примерно в 30 см, на отводе от стояка.
Перекрываем для замены(снятия для поверки) счетчика. В паспорте счетчика есть регламент применения табуретки.
just_vb написал : 2 - на стене, над плитой, на высоте 150см.
Объяснять думаю, не нужно.
27.04.2014 в 10:52:51
Заварить где был кран, и поставить перед счетчиком, или поставить между счетчиком и шлангом еще один.
27.04.2014 в 12:10:32
касимов написал : Сразу от счетчика не может быть резиновый шланг.Стальная труба и кран.
вот про это, можно поподробнее? Каким документом нормируется, что шланг нельзя прикрутить сразу к счетчику ?
27.04.2014 в 12:18:13
Обязателен кран на опуске перед каждым газовым прибором. Кран перед счётчиком - желателен, и лучше его поставить, чтобы было меньше гемора при демонтаже счётчика (замена, поверка). Краны на опусках газовых приборов должны быть легкодоступны.
27.04.2014 в 12:29:02
just_vb,
27.04.2014 в 12:35:36
Serx написал : Обязателен кран на опуске перед каждым газовым прибором. Кран перед счётчиком - желателен, и лучше его поставить, чтобы было меньше гемора при демонтаже счётчика (замена, поверка). Краны на опусках газовых приборов должны быть легкодоступны.
очень хорошо. НО, приведите ссылку на действующий нормативный документ. до тех пор ваше "должны быть" и "обязателен" - всего лишь оценочное высказывание :) про кран перед газ. прибором - есть СНиП 42-01-2002 п 7.9 но там ни слова про легкодоступность...
27.04.2014 в 12:42:35
just_vb, я вам сказал как должно быть. Самому поискать (для собственного понимания вопроса) убеждения не позволяют? или вас в гугле забанили? :) Газораспределение и газопотребление регламентируются кучей документов, а не только указанным вами снипом.
27.04.2014 в 13:00:08
BV написал : just_vb,
- Тут на форуме тема была по услугам установку газовых счетчиков - спросите
- Посмотрите тех доки именно Вашего счетчика - нужна труба или нет
"счетчик устанавливается на горизонтальной или вертикальной линии газопровода между газовым краном и бытовым газовым прибором, например газовой плитой."
т.е теоретически, ничто не мешает прикрутить шланг прямо к счетчику...
гибкая подводка идет после счетчика. сам счетчик на вертикальной линии газопровода
отчасти можно сослаться на п 6.8 - "счетчик не должен испытывать нагрузок от трубопровода" а гибкая подводка в принципе создает хоть и небольшую но боковую нагрузку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу