12.05.2014 в 10:20:46
НА ХВС у меня стоит фильтр, а после него редуктор. Когда попользуешься водой. Картина на манометрах выглядит как на первом фото. После того как закрываешь кран. Давление начинает расти на манометре. И в течении часа-двух достигает на фильтре максимума, на редукторе тоже возрастает. На фото два видно хорошо. На ГВС все нормально. Ни каких таких перепадов нет. В чем проблема может быть? И на сколько это опасно для труб?
12.05.2014 в 11:05:44
Kosmos, Первая фотка это с открытым краном? (использовалась вода)
Классическое расширение холодной воды. Наверное в техническом шкафу жарко, а вода, поступающая в квартиру, достаточно холодная. В вашем случае я бы убрал или испортил обратный клапан.
Когда такие давления в стояке, то обратный клапан в принципе не нужен (если есть редукторы)
12.05.2014 в 11:15:14
62santehnik написал : Kosmos, Первая фотка это с открытым краном? (использовалась вода)
На первом фото давление когда кран закрыт. Т.е только что попользовались водой и закрыли.
62santehnik написал : Когда такие давления в стояке, то обратный клапан в принципе не нужен (если есть редукторы)
Обратный клапан вроде для водонагревателя ставился на сколько я помню.
12.05.2014 в 11:23:12
Тут на форуме пишут про температурное расширение воды. Советуют использовать термоизоляцию на трубах + расширительный бачек (или типа того))). Удачи.
12.05.2014 в 11:31:30
ARSolog написал : расширительный бачек (или типа того))).
н-да. еще бачка мне только не хватало для счастья
12.05.2014 в 11:32:32
Kosmos, надо убрать обратный клапан на входе
62santehnik, Не обязательно из за расширения, любые повышения давления в системе удерживаются обратным клапаном
12.05.2014 в 11:38:25
master.msk написал : Не обязательно из за расширения, любые повышения давления в системе удерживаются обратным клапаном
Это да, но не до 25 бар же...
Kosmos, после счётчика обратный клапан...
ARSolog написал : Тут на форуме пишут про температурное расширение воды. Советуют использовать термоизоляцию на трубах + расширительный бачек (или типа того))). Удачи.
Если нет уверенных знаний, то не стоит давать подобные советы.
12.05.2014 в 11:38:48
master.msk написал : Kosmos,
надо убрать обратный клапан на входе
А то что водонагреватель у меня. Горячая вода не будет уходить в систему?
Я в принципе понял, что вода согревается в трубах и за счет расширения увеличивается давление. Мне вот не понятно на сколько это критично если оставить обратный клапан? За счет согревание воды в трубе не ужели может возникнуть давление, которое приведет к разрыву трубы или течи?
12.05.2014 в 11:44:36
Kosmos, не будет, редуктор не даст, да и кран входной не помешает закрыть, если в стояке будет меньше и редуктор пропустит
12.05.2014 в 12:09:52
Kosmos, расчёт простой. Оборудование на 25 бар. У вас давление даже больше, соответственно надо найти способ понизить давление.
12.05.2014 в 12:12:20
давление запредельное,у моих знакомых на 15 рвануло трассу с потопом.