Аватар пользователя
Kosmos

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

12.05.2014 в 10:20:46

НА ХВС у меня стоит фильтр, а после него редуктор. Когда попользуешься водой. Картина на манометрах выглядит как на первом фото. После того как закрываешь кран. Давление начинает расти на манометре. И в течении часа-двух достигает на фильтре максимума, на редукторе тоже возрастает. На фото два видно хорошо. На ГВС все нормально. Ни каких таких перепадов нет. В чем проблема может быть? И на сколько это опасно для труб?

0
Вложение
Аватар пользователя
62santehnik

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

12.05.2014 в 11:05:44

Kosmos, Первая фотка это с открытым краном? (использовалась вода)

Классическое расширение холодной воды. Наверное в техническом шкафу жарко, а вода, поступающая в квартиру, достаточно холодная. В вашем случае я бы убрал или испортил обратный клапан.

Когда такие давления в стояке, то обратный клапан в принципе не нужен (если есть редукторы)

0
Аватар пользователя
Kosmos

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

12.05.2014 в 11:15:14

62santehnik написал : Kosmos, Первая фотка это с открытым краном? (использовалась вода)

На первом фото давление когда кран закрыт. Т.е только что попользовались водой и закрыли.

62santehnik написал : Когда такие давления в стояке, то обратный клапан в принципе не нужен (если есть редукторы)

Обратный клапан вроде для водонагревателя ставился на сколько я помню.

0
Аватар пользователя
ARSolog

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Москва

Сообщений: 60

12.05.2014 в 11:23:12

Тут на форуме пишут про температурное расширение воды. Советуют использовать термоизоляцию на трубах + расширительный бачек (или типа того))). Удачи.

0
Аватар пользователя
Kosmos

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

12.05.2014 в 11:31:30

ARSolog написал : расширительный бачек (или типа того))).

н-да. еще бачка мне только не хватало для счастья

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

12.05.2014 в 11:32:32

Kosmos, надо убрать обратный клапан на входе

62santehnik, Не обязательно из за расширения, любые повышения давления в системе удерживаются обратным клапаном

0
Аватар пользователя
62santehnik

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

12.05.2014 в 11:38:25

master.msk написал : Не обязательно из за расширения, любые повышения давления в системе удерживаются обратным клапаном

Это да, но не до 25 бар же...

Kosmos, после счётчика обратный клапан...

ARSolog написал : Тут на форуме пишут про температурное расширение воды. Советуют использовать термоизоляцию на трубах + расширительный бачек (или типа того))). Удачи.

Если нет уверенных знаний, то не стоит давать подобные советы.

0
Аватар пользователя
Kosmos

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

12.05.2014 в 11:38:48

master.msk написал : Kosmos,
надо убрать обратный клапан на входе

А то что водонагреватель у меня. Горячая вода не будет уходить в систему?

Я в принципе понял, что вода согревается в трубах и за счет расширения увеличивается давление. Мне вот не понятно на сколько это критично если оставить обратный клапан? За счет согревание воды в трубе не ужели может возникнуть давление, которое приведет к разрыву трубы или течи?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

12.05.2014 в 11:44:36

Kosmos, не будет, редуктор не даст, да и кран входной не помешает закрыть, если в стояке будет меньше и редуктор пропустит

0
Аватар пользователя
62santehnik

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

12.05.2014 в 12:09:52

Kosmos, расчёт простой. Оборудование на 25 бар. У вас давление даже больше, соответственно надо найти способ понизить давление.

0
Аватар пользователя
bolind

Местный

Регистрация: 28.05.2013

Москва

Сообщений: 269

12.05.2014 в 12:12:20

давление запредельное,у моих знакомых на 15 рвануло трассу с потопом.

0
Аватар пользователя
Kosmos

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

12.05.2014 в 12:15:03

bolind написал : давление запредельное,у моих знакомых на 15 рвануло трассу с потопом.

Я так понимаю давление возникает на участке от обратного клапана до фильтра? Это участок порядка 10 см

0
Аватар пользователя
sarlen

Местный

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

12.05.2014 в 12:21:04

Может подрывник можно воткнуть в систему, сразу за фильтром?

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

12.05.2014 в 14:07:33

sarlen написал : Может подрывник можно воткнуть в систему, сразу за фильтром?

Только что хотел это предложить: http://www.far-market.ru/katalog/kl18.htm , на 6-10 атм скажем.

0
Аватар пользователя
Kosmos

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

12.05.2014 в 14:35:48

Prok12 написал : Только что хотел это предложить: http://www.far-market.ru/katalog/kl18.htm , на 6-10 атм скажем

Посмотрю. Там места нет. все уже сделано. можно ли подлезть и еще что то всунуть

0