Аватар пользователя
Turlen

Местный

Регистрация: 26.05.2014

Красногорск

Сообщений: 70

26.05.2014 в 11:47:31

Добрый день.

На фотографиях система отопления в квартире, находящейся в монолитном доме. Дом новостройка, систему делал застройщик. Трубы в квартиру идут из стяжки перед входом в квартиру. Тройников всего 6 получается. Трубы как я понимаю будут в стяжке, опять же как сделать правильней? Прошу совета и комментарии по данной системе. Есть ли необходимость ее замены или модернизации? Что сделать целесообразно, а что нет? Что за производитель труб или надо побольше изоляцию сдвинуть и там будет маркировка? Самому данное решение не очень нравится, но так как познания в данной области нулевые, прошу совета.

Спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

26.05.2014 в 11:52:34

Очень неудачная схема подключения радиаторов: заменить их на что-то приличное не сможете. Есть стандартные схемы подключения для радиаторов "снизу" с двумя выводами из стены у края радиатора, чуть (ок.10см) ниже него, на расстоянии 50мм (по горизонтали). Они более универсальны.

0
Аватар пользователя
Turlen

Местный

Регистрация: 26.05.2014

Красногорск

Сообщений: 70

26.05.2014 в 12:02:57

Вы имеете ввиду, что перед "замоноличиванием" это можно поменять на будущее?

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19368

26.05.2014 в 13:16:54

Turlen написал : Вы имеете ввиду, что перед "замоноличиванием" это можно поменять на будущее?

имеется в виду, что межосевое расстояние патрубков лучше сделать 500мм, т.е. нижний -100мм от чистового пола, верхний -600мм от него же. сейчас межосевое 200мм, и под него нет приличных доступных радиаторов. если сейчас монолитить "как есть", то не хватит длины труб, а наращивать их фитингами вредно. труба д.б. цельной, без доп. соединений.

0
Аватар пользователя
Turlen

Местный

Регистрация: 26.05.2014

Красногорск

Сообщений: 70

26.05.2014 в 14:25:27

sanya1965, понятно, подключение радиаторов буду тогда переделывать. Стоящие ныне батареи надо будет менять, или временно можно через наращивание фитингами подключить?

А в самой разводке с фитингами в стяжке нет ничего криминального? Достаточно будет изолировать фитинги от контакта с бетоном и дальше делать стяжку? Не хотелось бы через пару лет столкнуться с необходимостью вскрывать стяжку. Сама система уже один отопительный сезон отработала.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19368

26.05.2014 в 14:47:37

Turlen написал : sanya1965, понятно, подключение радиаторов буду тогда переделывать. Стоящие ныне батареи надо будет менять, или временно можно через наращивание фитингами подключить?

или оставлять как есть (без надежд на замену в будущем), или сразу переделывать под новые радиаторы.

Turlen написал : А в самой разводке с фитингами в стяжке нет ничего криминального? Достаточно будет изолировать фитинги от контакта с бетоном и дальше делать стяжку? Не хотелось бы через пару лет столкнуться с необходимостью вскрывать стяжку. Сама система уже один отопительный сезон отработала.

вы понимаете смысл фразы "труба д.б. цельной?" это значит, что верхние подводы надо перетягивать именно цельной трубой, т.к. не хватит длины, до уровня 600+мм фитинги в стяжке недопустимы вообще.

0
Аватар пользователя
Turlen

Местный

Регистрация: 26.05.2014

Красногорск

Сообщений: 70

26.05.2014 в 16:04:47

sanya1965, извиняюсь за глупые вопросы, но хочу все таки хоть немного понять , что надо сделать.

sanya1965 написал : сразу переделывать под новые радиаторы

под этим что понимается? Основную трубу вывести в санузел (на пятой фотографии его стена) и выше пола и делить сразу на все батареи. И цельными трубами уже подводить?

0
Аватар пользователя
sarlen

Местный

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

26.05.2014 в 17:13:08

sanya1965 написал : фитинги в стяжке недопустимы вообще

Глупости не пишите, пресс фитинг прекрасно в стяжке себя чувствует. ТС труба бирпекс, это сшитый полиэтилен или по ихнему PEX-b, производилась у нас, сейчас производство в Москве. Латунь вся наша, не Китай, на рынке более 15 лет, качество многократно проверялась и ничем не уступает Rexau или Uponor. Подключение можно и не переделывать, если захотите повесить обычный радиатор поставите узел нижнего подключения типа такого http://www.valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/ruchnye_klapany_dlya_radiatorov/uzel_injektornyj_dlya_podklyucheniya_radiatora_vt025n.html нужно только проверить межосевое расстояние между труб.

0
Аватар пользователя
Turlen

Местный

Регистрация: 26.05.2014

Красногорск

Сообщений: 70

26.05.2014 в 18:23:45

sarlen, узел нижнего подключения поставить лучше до стяжки, или возможно и потом? Расстояние между труб как на картинке стрелкой указано или по вертикали?

Очень порадовало, что трубы и латунь не нонейм )

0
Вложение
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19368

26.05.2014 в 18:34:08

sarlen написал : Глупости не пишите, пресс фитинг прекрасно в стяжке себя чувствует.

когда рванет, возместите ущерб? Вы лично, так уверенно толкующий про надежность пресс-фитингов в стяжке?

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

26.05.2014 в 18:37:19

Turlen написал : узел нижнего подключения поставить лучше до стяжки, или возможно и потом?

Вот здесь в первом сообщении есть картинка со стандартным вариантом нижнего подключения от Rehau - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=207469. Оно на базе двух водорозеток справа или слева под радиатором. Вот эти водорозетки и подводка с пола к ним - уж точно до стяжки д.б. смонтированы.

sanya1965 написал : когда рванет, возместите ущерб? Вы лично, так уверенно толкующий про надежность пресс-фитингов в стяжке?

Замуровывать нельзя резьбовые соединения, требующие подтяжки, напр., металлопласт на фитингах с накидными гайками. Замуровка пресс-соединения Rehau полностью допустима. У меня в новостройке разводка в стяжке не Rehau, но тоже сшитым полиэтиленом - от застройщика, по утв.проекту: кольцевая (по периметру квартиры), с замурованными в стяжку тройниками-отводами под каждый радиатор. Вот фото ещё до стяжки: http://photo.qip.ru/users/prok12/115923365/143982880/#mainImageLink

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19368

26.05.2014 в 19:04:20

Prok12 написал : Замуровывать нельзя резьбовые соединения, требующие подтяжки, Замуровка пресс-соединения Rehau полностью допустима. У меня в новостройке разводка - от застройщика, по утв.проекту

в вашем случае -отвечать будет застройщик. но кто будет отвечать при протечке у ТС? надо понимать, что это большой риск. и если ответственность на собственнике -то делать надо максимально надежно и бескомпромиссно.

0
Аватар пользователя
Юрасик

Местный

Регистрация: 26.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 1901

26.05.2014 в 19:20:53

Кто та обратил внимание на фото №5 где написано на трубе что она напорная питьевая,а не для отопления!

0
Аватар пользователя
sarlen

Местный

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

26.05.2014 в 21:31:50

Юрасик написал : Кто та обратил внимание на фото №5 где написано на трубе что она напорная питьевая,а не для отопления!

Напорная питьевая - это значит держит давление и можно применять на питьевой воде, мах температура у этой трубы 95 гр (у ПП 90) давление 8 атм (у ПП 10)

0
Аватар пользователя
Юрасик

Местный

Регистрация: 26.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 1901

26.05.2014 в 21:34:22

sarlen написал : Напорная питьевая - это значит держит давление и можно применять на питьевой воде, мах температура у этой трубы 95 гр (у ПП 90) давление 8 атм (у ПП 10)

Я про кислородный барьер трубы,а не про то как она держит давление и температуру!