МЕХО
МЕХО
Новичок

Регистрация: 12.06.2014

Москва

Сообщений: 31

04.08.2014 в 02:00:02

cineman написал : А шум клапана откуда возникает?

МЕХО написал : Предполагаю что клапан шумел изначально. Правда есть еще вероятность того что давление на входе в квартиру все же зависит от разбора и уличной температуры и клапан находился при первоначальной настройке в состоянии близком к кавитации.

Пощады! Хватит на сегодня:eek:

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

04.08.2014 в 02:12:12

Если клапан шумит периодически, значит расход имеется. И расход минимальный задуман в клапане как защита от замерзания. Потому байка про дискретные состояния больше похожа на работу термических клапанов.

0
МЕХО
МЕХО
Новичок

Регистрация: 12.06.2014

Москва

Сообщений: 31

04.08.2014 в 17:04:42

cineman написал : И расход минимальный задуман в клапане как защита от замерзания.

? При понижении температуры в помещении клапан будет находиться в открытом состоянии и замерзнет в конечном итоге не с минимальным расходом, а как раз наоборот.

cineman написал : Потому байка про дискретные состояния больше похожа на работу термических клапанов.

Да термовентель работает в режиме клапана. Никакаих особых, других чисто термоклапанов не существует.

cineman написал : Предлагаете жителю помещения преднастройкой вентиля бороться с избыточной температурой носителя в тёплое время?
Налицо косяк с погодным регулированием в здании, но вам его обсуждать неинтересно.

Термостатическое регулирование радиатора или квартиры в целом является самодостаточным и не нуждается еще в каком то другом термостатическом регулировании.

cineman написал : Если вам не доводилось слышать кавитационного шума сильно задавленного термоголовкой радиаторного термоклапана, то это ещё не означает, что таких шумов не существует.

Правильно настроенный клапан не издает ни каких звуков в процессе своей работы.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

04.08.2014 в 22:33:49

МЕХО написал : Термостатическое регулирование радиатора или квартиры в целом является самодостаточным и не нуждается еще в каком то другом термостатическом регулировании.

идите в Овентроп. Я устал.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.