Инвар
Инвар
Новичок

Регистрация: 27.06.2014

Таллин

Сообщений: 7

27.06.2014 в 13:39:29

Всем привет. Хотелось бы получить небольшую консультацию коллективного разума, а то сам я весь в сомнениях.

Итак, сухо и кратко:

Имеется квартира на четвертом этаже панельного девятиэтажного дома. В туалете в комплексе с другой инфраструктурой водоснабжения и канализации проходит стояк горячей воды (материал - полипропилен, маркировка POLYMUTAN PROSTAR PP-R 80 32X4.4, проложен централизованно 13-12 лет назад в ходе капитального ремонта общедомовых коммуникаций), на высоте порядка 250 мм от пола труба соединена пластиковой муфтой (позднее уточнение: присмотрелся - это не муфта, а тройник. Суть вряд ли меняется). Проходные отверстия в перекрытиях заделаны монтажной пеной (тогда же, во время замены стояка, непосредственно исполнителями работ).

Открыл сегодня дверку и обнаружил, что стояк несколько "пополз" в сторону, стыки пластика труб с пластиком корпуса муфты разошлись, оголился какой-то металлический лейнер внутри трубы. В разошедшихся стыках видны кальцинированные наросты.

А теперь - слайды!

Цифры: раскрытие стыков в зоне, доступной для измерения: вверху - 3.2max/0min мм, внизу - 4.5max/4.3min мм. Расположение по вертикали - сверху на уровне потолка от перегородки до стенки трубы - 80 мм, внизу на уровне пола от перегородки до стенки трубы - 83 мм, по верхнему стыку муфты (в месте наибольшей деформации) - 69 мм от перегородки до металлического лейнера в трубе, то есть в месте наибольшего изгиба смещение от нормального "условно вертикального" положения в сторону порядка 13-17 мм. Течи не видно, стыки на ощупь сухие. Как долго он находится в таком состоянии - не знаю.

Собственно говоря, вопрос - постоит, потечет или рванет?имеет ли смысл паниковать и звать мамочку председателя и сантехника в срочном порядке или "это бывает, это нормально" и проблему можно решить степенно и неторопливо? Какой запас времени имеется (ориентировочно), если что?

Спасибо!

0
Вложение
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11278

27.06.2014 в 13:49:07

Инвар написал : председателя и сантехника в срочном порядке или "это бывает, это нормально" и проблему можно решить степенно и неторопливо? Какой запас времени имеется (ориентировочно), если что?

С таким качество исполнения звать не раздумывая, тем более на третьей-чертёртой фотке трубы как таковой уже и не осталось (тонкая внутренняя стеночка, только что на огород такие стыки и толщину стенки для полива). Да и 13 лет для пластика уже срок, похоже весь стояк стоит заменить во всём доме, ремонт кусками может оказаться не эффективен из-за деградации пластика (как бы новая пайка старого пластика с новым не стала более уязвимым местом старого водопровода).

Когда это рванёт времени уже не будет, а при том, что это ГВС ещё и свариться можно, если не до смерти, то сильно, возможно до инвалидности!!!

Если повезёт то поменяют на сталь. Или снова навояют в пластике в таком же качестве.

0
Инвар
Инвар
Новичок

Регистрация: 27.06.2014

Таллин

Сообщений: 7

27.06.2014 в 14:26:24

ser000, большое спасибо.

Председателю подскажу идею о повторной замене стояков, конечно, но сомневаюсь, что согласятся.

0
z0rg
z0rg
Резидент

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

27.06.2014 в 14:53:48

Инвар, возможно стоит документально зафиксировать, что председатель в курсе аварийности стояков и что он отказывается из менять. Чтоб потом не вам отвечать за потоп.

0
Инвар
Инвар
Новичок

Регистрация: 27.06.2014

Таллин

Сообщений: 7

27.06.2014 в 15:07:51

z0rg Не, тут система немного другая, квартирное товарищество. Но при прорыве в любом случае проблем будет по самый подоконник.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.06.2014 в 15:49:25

Эх и опасно! Очевидно стояк собран без компенсаторов, да ещё из фиг поймёшь какой трубы.

0
z0rg
z0rg
Резидент

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

27.06.2014 в 17:19:02

Инвар, не обратил внимания откуда вы, совет был для наших краев... Однако думал, что у вас более цивилизовано. Как минимум стоит поставить в известность всех соседей по стояку, может всем миром и найдете управу на председателя.

0
Инвар
Инвар
Новичок

Регистрация: 27.06.2014

Таллин

Сообщений: 7

27.06.2014 в 18:33:02

Mazayac, спасибо. Насчет труб не знаю, но компенсаторов при монтаже не замечал (традиционных, по крайней мере, может, какие-нибудь сильфоны и есть).

z0rg, ну, насчет цивилизованности не копенгаген :), просто тут несколько другая система. Домом рулит не управляющая компания, а общее собрание жильцов - прямая демократия, в общем. Как общее собрание решит, так и будет. Сейчас объясню:

Вкратце - система такая: есть дом. Все собственники квартир имеют идеальную (или как-там это юридическим волапюком) долю на землю и недвижимость, и фактом этой собственности объединены в товарищество, в результате чего образуют общее собрание. Этим собранием составлен устав квартирного товарищества, которое является самостоятельным юридическим лицом (некоммерческим объединением, ЕМНИП), который определяет основные положения, правила, распределение финансов на ремонтный фонд и текущие нужды, дополнительные платы (за использованную на "ничейной" территории воду и электроэнергию, вывоз крупногабаритного мусора или там за собачку в квартире), круг обязанностей председателя, наличие и состав правления и так далее.

Председатель - это, грубо говоря, выбранный собранием управдом (обычно из числа жильцов дома, за крайне редким исключением), который, традиционно, проходит обучение на курсах от союза квартирных товариществ по базовым познаниям в инженерных системах, законах и финансах, имеет какую-то минимальную зарплату "за вредность" и рулит основными процессами жизнедеятельности дома. Обычно в товариществе имеется на зарплате еще бухгалтер (локальный или контрактник) и уборщик/дворник. Остальные специалисты приглашаются со стороны по необходимости. Так как стояк - имущество совместное, то решение о его реновации (не ремонте!) принимает собрание голосованием по принципу "кто больше". Ремонт, текущий или аварийный, оплачивается из ремонтного фонда товарищества. Также возможен ремонт "во избежание утраты" силами жильца/ов, с соответствующей последующей компенсацией расходов за счет других дольшиков.

Вот сейчас ситуация, скорее всего, будет развиваться так: придет председатель, вместе со мной осмотрит подозрительный участок стояка, и, так как он тоже, скорее всего, не эксперт в этом вопросе, примет/не примет решение о вызове специалиста сантехнической фирмы. Специалист приедет, со мной и с председателем осмотрит стояк, составит акт о нормальном/аммортизированном на ХХ%/требущем ремонта/аварийном состоянии стояка, раздаст копии и по результатам этого акта будет произведен/не произведен ремонт в нужном объеме, покрытый, скорее всего, из ремонтного фонда дома.

А вот решение о полной замене (реновации) стояка - это уже вопрос, который будет (ну, или не будет) поставлен по результатам освидетельствования специалистом состояния общедомовых коммуникаций на общем собрании, и тогда уже домовое собрание будет решать, выделять на это дело деньги из фонда/брать кредит/отложить на будущее, тут уж как убедить. Ну и далее - по результатам.

Ну, надеюсь, понятно описал.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

27.06.2014 в 18:47:42

Инвар, Лучше переделать с соблюдением всех норм.

Mazayac написал : стояк собран без компенсаторов, да ещё из фиг поймёшь какой трубы.

Все ровно переделают за Ваш счет.

0
Инвар
Инвар
Новичок

Регистрация: 27.06.2014

Таллин

Сообщений: 7

27.06.2014 в 18:56:09

виктор1 написал : Инвар, Лучше переделать с соблюдением всех норм.

Это уж само собой. По крайней мере, хотелось бы на это надеяться.

виктор1 написал : Все ровно переделают за Ваш счет.

Ну да, в итоговом результате - и за мой счет в том числе, как и за счет жильцов других 107 квартир. :) Но в любом случае я предпочту ремонт стояка за мой счет ремонту трех нижележащих квартир и теплоузла в подвале за мой же счет.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.06.2014 в 19:31:09

Инвар написал : А теперь - слайды!

Эк,его батеньку!

Инвар, Аварийные службы как класс суЙществуют?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.