#4633064

Всем, добрый день!

В новостройке имеется двухтрубная система отопления. Трубы отопления (ППР) к батареям проходят в стяжке последовательно, перед входом в каждую квартиру стоит счетчик на отопление и перекрывающие краны.
У меня есть несколько вопросов:

  1. Хочу спрятать подводы к батареям в стену (см. фото). Не противоречит ли это правилам и нормам?
  2. Если прятать трубы в стену, какую использовать запорно-регулирующую арматуру? Понимаю, что угловую, а вот какого производителя лучше (чтоб не сильно дорого и качественно)?
  3. Как опытные мастера, скажите как по качеству труба ППР из которой сделана разводка (наименование на фото)?
  4. Какой трубой лучше переделывать подводку к батареям - армированной фольгой или же стекловолокном (планирую Чешский Екопластик)?
  5. Не повредит ли большое количество углов в 90 гр. при переносе труб в стену эффективности системы?
  6. Не лучше ли будет диагональное подключение батарей в удаленных комнатах?

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

установленные трубы- на помойку, Они бЕз Изоляции??? Экопластик (чешский) рулит!

Alient написал :
Какой трубой лучше переделывать подводку к батареям - армированной фольгой или же стекловолокном (планирую Чешский Екопластик)?

Если выбор именно такой, то Ekoplastik Stabi Plus - армирование сплошным слоем фольги, без перфорации:

Регистрация: 16.07.2014 Волгоград Сообщений: 40

SANTA IF, Mazayac, Совсем плохие трубы установлены? Видел их срез, какая-то зеленая прослойка есть (может стекловолокно?).
Получается вскрывать полностью стяжку, где трубы идут и менять на Экопластик, плюс теплоизоляцию сверху? Вопрос тогда, что делать с частью труб, которые вряд ли удастся поменять, они идут из квартиры на лестничную клетку под несущей стеной в 700мм?
Я понимаю, что лучше будет сшитый полиэтилен, но не по бюджету....

FIRAT - Турция. По многим туркам отзывы паршивые:
Пускать ли всё под нож прямо сейчас или понадеяться на то, что простоит как-нибудь 20-30 лет - хороший вопрос...

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

Mazayac написал :
FIRAT - Турция. По многим туркам отзывы паршивые:
Пускать ли всё под нож прямо сейчас или понадеяться на то, что простоит как-нибудь 20-30 лет - хороший вопрос...

Регистрация: 16.07.2014 Волгоград Сообщений: 40

По поводу полной замены турецкого ПП подумаю. Остался вопрос по запорно-регулирующей арматуре?
И есть ли необходимость диагонального подключения батарей в дальних комнатах для лучшей циркуляции теплоносителя и большей теплоотдачи?

Арматура - Far. Термоклапаны - по вкусу, Данфосс RA-N например.
Диагональ не нужна при таком количестве секций.

Регистрация: 16.07.2014 Волгоград Сообщений: 40

Mazayac написал :
Диагональ не нужна при таком количестве секций.

А при каком количестве секций нужна? Просто есть батареи из 12 и 14 секций, причем из 14 секций самая дальняя от ввода в квартиру.

Mazayac, SANTA IF, спасибо большое за консультации!

О как. Ну вот на 12 и 14 секций диагональ уже не помешает.

Регистрация: 16.07.2014 Волгоград Сообщений: 40

Mazayac написал :
Если выбор именно такой, то Ekoplastik Stabi Plus - армирование сплошным слоем фольги, без перфорации:

Решил все-таки поменять трубы на Экопластик. Вопрос по модели: Fiber basalt plus будет хуже для отопления, чем Therm Plus? По характеристикам, вроде, одинаковые...

Для ЦО фактически обязательным условием является кислородонепроницаемость трубы. Fiber Basalt этому требованию не соответствует.

Регистрация: 16.07.2014 Волгоград Сообщений: 40

Стали вскрывать стяжку и выяснился следующий момент: половина квартиры от вводного счетчика отопления сделана 25 трубой (приблизителтьно 13 погонных метров), другая половина (дальняя) сделана 20 трубой. Все отводы на радиаторы выполненны 20 трубой. Вопрос- это строители экономили, или так положено? Какой трубой лучше сделать магистраль, также как и было или же все 25?

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

делайте все 25, немного дороже- зато надежнее.

Alient написал :
Стали вскрывать стяжку и выяснился следующий момент: половина квартиры от вводного счетчика отопления сделана 25 трубой (приблизителтьно 13 погонных метров), другая половина (дальняя) сделана 20 трубой. Все отводы на радиаторы выполненны 20 трубой. Вопрос- это строители экономили, или так положено? Какой трубой лучше сделать магистраль, также как и было или же все 25?

Похоже на то, что проектировали "телескоп" (метод переменного диаметра). Тогда правильно, если были произведены гидравлические расчеты.

И термовентиль Данфосс на ОП у Вас неверно установлен. Ось термовентиля должна быть горизонтально.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 16.07.2014 Волгоград Сообщений: 40

Inch1964 написал :
Похоже на то, что проектировали "телескоп" (метод переменного диаметра). Тогда правильно, если были произведены гидравлические расчеты.

И термовентиль Данфосс на ОП у Вас неверно установлен. Ось термовентиля должна быть горизонтально.

Если я заменю все на 25 трубу хуже не будет греть или какие могут быть последствия? Термовентиль на вводе в квартиру? Завтра сфотографирую узел ввода, выложу сюда.

Хуже греть не будет.
Вентиль перед радиатором: колпачок смотрит вверх. Если на него поставить термоголовку (поддерживает заданную температуру автоматически), то она будет работать неправильно.

Регистрация: 16.07.2014 Волгоград Сообщений: 40

Mazayac, Inch1964, понял! Спасибо! Вчера прочитал вместо "неверно" - "наверно" ))). Вот и возник вопрос по термовентилю...

Регистрация: 16.07.2014 Волгоград Сообщений: 40

В общем сфотографировал сегодня отопительный узел ввода в квартиру. На прямой подаче стоит счетчик Danfos M-CAL Compact 447. Как понимаю второй датчик PT500 не подключен к крану со спец. входом на обратке?
Соответственно счетчик считает разницу температур не между подачей и обраткой, а разницу между подачей и окружающей температурой в щите
На обратке стоит балансировочный клапан Danfos MSV-BD 15LF.
Все это ставил застройщик. Сантехник УК вообще ничего не знает по настройке и подключению...
Возникает вопрос: Если я поменяю все трубы, которые в стяжке на 25, (а не как сейчас половина 25, половина 20) надо ли будет изменять настройки балансировочного клапана? И есть ли какая-либо общая методика настройки балансировочных клапанов?

Alient написал :
Соответственно счетчик считает разницу температур не между подачей и обраткой, а разницу между подачей и окружающей температурой в щите

чтобы платили больше

Регистрация: 18.03.2013 Харьков Сообщений: 751

Mazayac написал :
Для ЦО фактически обязательным условием является кислородонепроницаемость трубы. Fiber Basalt этому требованию не соответствует.

Mazayac написал :
Ekoplastik Stabi Plus - армирование сплошным слоем фольги, без перфорации

В обоих случаях соединительные элементы одинаковые из "обычного" ППР. В случае stabi plus их площадью можно пренебречь?

Да, именно так.
Некоторые смельчаки предлагают пренебречь и площадью перфорации в обычной фольге Только производители с ними не согласны и под отопление специально выделяют трубы со сплошным слоем фольги.

Регистрация: 18.03.2013 Харьков Сообщений: 751

Mazayac написал :
Да, именно так.

Ясно, спасибо!