SEV

Местный

Регистрация: 21.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

31.07.2014 в 23:09:34

Есть вопрос к мастерам. В начале июля с.г. стояки на холодной и горячей воде поменяли на полипропиленовые. После того, как сделали- вопросов не возникло, но спустя где-то неделю в один из дней обратил внимание, что труба на ГВС дала осадку на ширину хомута. На ХВС всё в порядке и никакого движения трубы нет. На ГВС сначала подумал, что хомут просто переставили, когда монтировали трубу, но всё оказалось не так. Маркером нанёс маяк и уже через пару дней он ещё сместился вниз, что подтвердило осадку трубы.

Вопрос же в том- такая просадка трубы на ГВС нормальное явление или это недобросовестная работа слесаря и требуется переделка? Так если задуматься, то такая вот осадка трубы рано или поздно сработает на разрыв стыка. PS: Пока слесаря работали на доме в других парадных, вызвали одного к себе, чтобы проверил. В итоге ответил, что всё будет норм. Мне как-то с трудом верится. Писать телегу в УК?

0
Вложение
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

01.08.2014 в 00:04:18

SEV написал : В итоге ответил, что всё будет норм.

Норм. Тепловое расширение трубы ГВС вниз. Где-то наверху её зафиксировали намертво. Уточните тип трубы на ГВС: маркировка - что на ней написано?

0
Аватар пользователя
SEV

Местный

Регистрация: 21.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

01.08.2014 в 00:23:53

Prok12 написал : что на ней написано

Prok12, маркировка kalde SUPPER OXY PIPE PP-R/AL/PP-R TYPE 3 PIPE 95C HOT WATER PN 25 SDR 6". Внутри выглядит вот так:

Армирование присутствует. Мну просто волнует, что как долго такая просадка может продолжаться?

0
Вложение
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10392

01.08.2014 в 00:41:36

SEV написал : Мну просто волнует, что как долго такая просадка может продолжаться?

Может много простоять при благоприятных условиях внутри и снаружи. Пока температура внутри трубы поднимается будет лучше всё распираться, хуже будет при остывании, когда пойдёт обратный процесс и будет создаваться напряжение растяжения в пайках, потом при нагреве всё снова будет вставать на свои места.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

01.08.2014 в 05:45:47

Вообще, стояки даже из армированного ПП в высотном доме, требуют температурных компенсаторов (П-образные загагулины) через каждые 3-4 этажа. Ну или полотенчики М-образные на них ставят - тоже играют роль компенсаторов линейного темпер. расширения.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.08.2014 в 08:01:52

Полный ахтунг. "Калде" - это одна из тех, что в труху рассыпается на ГВС через 4 года.

Смещение минимальное, надеюсь компенсаторы всё же присутствуют и трубы не замуровали в перекрытиях. ТС, а как стояк проходит через пол и потолок?

0
Аватар пользователя
SEV

Местный

Регистрация: 21.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

02.08.2014 в 01:10:02

Prok12 написал : стояки даже из армированного ПП в высотном доме, требуют температурных компенсаторов (П-образные загагулины) через каждые 3-4 этажа

Да, такое сделано на 3-м и 7-м этажах. Дом- панельная девятиэтажка. Компенсаторы выглядят вот так:

Mazayac написал : надеюсь компенсаторы всё же присутствуют и трубы не замуровали в перекрытиях.

Про компенсаторы написал выше, а по остальному так: трубы не замурованы и имеется свободный доступ к местам сварки ППР труб.

Mazayac написал : ТС, а как стояк проходит через пол и потолок?

Да, верно- так и есть. Деньком сделаю фотки и завтра дополнительно выложу.

2all: вообще есть идея застраховать ответственность перед соседями внизу на предмет протечки и прорыва трубы. У кого есть опыт в данном вопросе? А то теперь всё чаще вспоминаю случай у знакомой примерно пятилетней давности: в квартире сделана ППР разводка труб. На кухне ночью рванул стык на ХВС и всё квартиры ниже (а это шесть этажей) хорошо так пролило, вплоть до электрики. Хорошо дело летом было- всё быстро просохло, но нервотрёпка с соседями была будьте-нате....

0
Вложение
Аватар пользователя
z0rg

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

02.08.2014 в 07:15:04

А компенсаторы (если они стоят) будут работать, если после монтажа все проходы в перекрытии были запенены?

SEV написал : застраховать ответственность перед соседями внизу на предмет протечки и прорыва трубы.

Вы очень внимательно почитайте страховой договор. А то рассказывают, как случится протечка страховая выясняет, что монтаж труб был не по СНИПам, что вводная арматура не сертифицирована и монтировалась не квалифицированными людьми без лицензии. Страховой бизнесс у нас еще очень страховой.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.08.2014 в 09:30:34

А тут кто окажется сильнее, кит или слон. Адгезия пены или температурные деформации.

0
Аватар пользователя
z0rg

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

02.08.2014 в 10:15:49

Имеет смысл при переварке стояков попросить поставить под потолок компенсаторы (первый этаж, в подвале компенсаторов нет, выше - не знаю)? Понимаю, что не спасет от заливки сверху от соседей, когда вся эта халтура начнет рваться...

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.08.2014 в 10:52:29

Я бы поставил. В пределах даже всего двух этажей (снизу у соседей стояк прямой, у меня компенсатор, выше чердак) петлевой компенсатор на ГВС отрабатывает весьма заметно!

0
Аватар пользователя
z0rg

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

02.08.2014 в 11:03:18

Mazayac написал : Я бы поставил.

ок, принято, спасибо.

Mazayac написал : петлевой компенсатор

Лучше петлевой? Ставить на оба стояка (хвс тоже)?

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

02.08.2014 в 11:22:11

z0rg написал : Имеет смысл при переварке стояков попросить поставить под потолок компенсаторы

Компенсаторы довольно громоздкие:

Сразу подумайте, как их потом зашивать (прятать) вместе со стояками и узлом ввода воды. На фото квартира 2012г от ЛенСпецСМУ в "ПервоСданном виде". Там проектировщики достаточно грамотные

0
Вложение
Аватар пользователя
z0rg

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

02.08.2014 в 11:49:59

Prok12, благодарю за предупреждение, но у меня зашиваться не будет и место есть. сантехшкаф площадью примерно 730х500. Все что не займут трубы и вводный узел будет поделено полочками для складывания всяких нужностей. Полезнее эту площадь использовать сложно. Я больше думаю о том, как разместить оборудование с максмальным удобством обслуживания, чтоб одно другому не мешало.

А вот еще мысль. В подвале сразу после перекрытия стояки поворачивают в горизонт.

Если проход через перекрытие в подвал оставить подвижным (серая теплоизоляция, если получится поставлю и гильзу), то жта конструкция уе как компенсатор работать будет? Крепеж стояка в квартире сделать подвижным, в подвале на расстоянии 500мм крепления нет. Стояк 40мм, если жто имеет значение. Тогда "лишние" углы варить не придется.

0
Вложение
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.08.2014 в 12:40:46

z0rg написал : Если проход через перекрытие в подвал оставить подвижным (серая теплоизоляция, если получится поставлю и гильзу), то эта конструкция же как компенсатор работать будет?

Да, это будет прекрасный угловой компенсатор.

0