Из принципа не только брать (от форума) но и давать решил поделится кое какой информацией. Для меня все увиденное было чистым откровением, до сих пор в шоке. Моде и еще кому будет поучительно полезным.
Сразу оговорюсь, хоть имею техническое образование, я не нестоящий сварщик™, прошу делать на это поправку. И сама замена пока не закончена, фото "после..." будут позже.
Начну из далека. С самого начала стояли обычные советские батареи, типа таких только одинарные (один блин):
За 30 лет забились видать, грели плохо. 6 лет назад пошел и купил современные, надежные, итальянские, по совету продавана... алюминиевые, ага (но по поводу алюминия - отдельная история).
По не знанию ставить решил на М/П трубы, думая что это самый надежный вариант. Монтировали с приятелем своими руками, трубу покупал "самую лучшую" на тот момент у знакомого санты (работает на одном крупном предприятии), и фитинги тоже у него, валтек.. ага. Сделали на компрессионных резьбовых фитингах. В первый де сезон при отключении после пробного пуска в одной комнате через соединение батарея наделала лужу на еще не покрытый лаком паркет, только закончил укладку. Заметил поздно, паркет в том месте вздулся :mad:
Подтянул. Каждый год при отключении отопления батареи прудили маленькие лужи то в одной комнате то в другой. Они прудят - я подтягиваю. Да еще не проверишь сразу, только через год.
Стал разбираться в вопросе, узнал что пресс-фитинги надежнее. Прошлым летом поменяли подводки на пресс, стояк трогать не стал, чтоб не вылавливать санту для слива стояка.
(канашка и м/п по стене в кадре - это времянка к СМ, с сути не относится)
Делалось все по совету знакомого, который знает как надо и сам себе так сделал, у него ничего не течет. ага. Так вот, думаю никого не удивит что один из новых подводов потек весной. :mad: И байпас в другой комнате (а я думал с ними все ок). Ну по корытцам на фотке все понятно думаю. ;)
К этому времени я уже плотно подсел на форум мастеров и узнал, что м/п на ЦО в принципе не место. И что я таким байпасом причиняю сильное "добро" всему дому (о чем сам уже догадывался).
Решил все поменять на сталь на резьбе (чтоб своими силами, а газосварки у меня нет). Заодно провел ревизию стоявшего, интересно де что там как.
Внутри труб и радиатора (уже показывал в другой ветке):
это вылилось на пол
Со стенок самой батареи снимается жирная грязь с твердыми включениями от песка до камушков со спичичную головку.
Страх внутри батареи толком сфоткать не получилось
Скручивали на тангит с пастой H2O (ну вот так посоветовал знающий). В целом состояние фиттингов удовлетворительное.
Резьбы чистые, шары у кранов тоже, краны перекрывают насухо. Вентиль RBM не течет, регулирует, перекроет ли полностью - не знаю.
Подтек по резьбе виден только в одном месте, да и то "закоксовался".
Позже разберу его, посмотрю как там. Краны тоже распилю, если кому-то еще интересно.
А теперь самая мякотка, исследуем трубы.
Маркировка:
Вроде бы хорошая качественная труба (или подделка? но можно вспомнить еще историю про
Эти трубы простояли всего одну зиму! А что же с байпасом, который 6 лет стоял? А вот чего:
внутри (фото с одного конца. Изменение резксти дает картину на разной глубине. Там просто ужОзззз!)
разрез прошелся и по самим волдырям
Конечно я не эксперт по трубам чтоб давать заключение. Но мне увиденного хватило что бы понять и решить для себя, пластику на нашем ЦО делать нечего. Придут менять стояки на ПП-Р или МП - буду отстреливаться. Надеюсь эти фото поубавят желающих ставить м/п на ЦО.
Да, и на десерт. В сентябре санта из жэка пришел и сделал так:
Я сильно возмутился. Пришла техник из жэка и стала объяснять, что я ничего не понимаю в водопроводе, что железо - это прошлый век, а сейчас новые технологии, пластик, у нее у самой так ома сделано. И надо бы чтоб я сам все остальное поменял на пластик за свои деньги. Я был непреклонен и настоял на срочном вызове аварийки с автогеном. В квартире переварили, в подвале осталось так
ПС. Интересно, а у соседей сверху на новые технологии ЦО не переделано?.. ППС. Простите за много буков.