16.08.2014 в 15:32:29
Добрый день. 5 эт дом ( сталинка 49-59 года) подача воды сверху, однотрубная. стоят старые чугун радиаторы, вода грязная
Требуется замена для правильного обогрева соеденить по диагонали( низ дальний угол) но вот сейчас стоят радиаторы 500\130- при этом высота радиаторов 58 см если соеденить по диагонали, нижний подвот к батарее не будет от упиратся в пол? хватит зазоров вверху и в низу. или взять радиаторы300\130- у них высота 43см. и если нижний подвод( выход) еще опуститься при высоте радиатора 58 удобно будет варить стояк или придеться вскрывать часть пола? как по уму все сделать.
Спасибо.
16.08.2014 в 15:40:25
Диагональ на сколько секций хотите? А то может и без неё вовсе ,или с удлинителем потока?
16.08.2014 в 15:51:33
сейчас стоит 8- увеличила бы до 10.
думала подсоеденить как то вот так( сами радиаторы)
16.08.2014 в 15:53:01
10 секций с верхним розливом ставьте спокойно боковым подключением и не занимайтесь поисками приключений :)
16.08.2014 в 15:58:36
я на втором этаже, и не всегда дальнии секции внизу прогреваются.( буду благодарна за подсказку, что тогда поставить для спуска ) я пока не уверенна в нижнем отводе:)) так как для его реализации более затратные и геморойные:)) работы в выполнении( внизу сбербанк) не хотелось бы им сюрпризов) и тогда переваривать весь стояк придется.
16.08.2014 в 16:22:27
У вас подача сверху и говоря обобщенно, теплоноситель движется по принципу естественной конвекции. Диагональ конечно лучше, но для вашей ситуации не принципиально. А в крайних, раз хуже греют, просто уже накопилась грязь. В диагоналке она в другом месте будет накапливаться тока чуток дольше.
16.08.2014 в 16:33:16
тоесть не искать на свою ватерлинию:)) приключений,увеличить кол-во секций и подсключить как было. Верно? установить краны маевского+ шаровые.. и уСе. предпочтение по шаровым есть какое?
Спасибо.
16.08.2014 в 16:41:49
А Маевский то вам накой на втором этаже? Лучше батарею наклоните чуток чтоб воздух вверх уходил когда систему будут заполнять. А шаровые с "американками".
16.08.2014 в 16:47:33
satrap написал : А Маевский то вам накой на втором этаже? Лучше батарею наклоните чуток чтоб воздух вверх уходил когда систему будут заполнять. А шаровые с "американками".
Паспорт производителя хоть какого-нибудь радиатора с такой рекомендацией по монтажу "с наклоном" не озвучите? Зависимость маевского от этажности по какой формуле считается? А то мужики не знают, и собирают радиаторы на монтажных комплектах "на все этажи" с маевским по умолчанию.
16.08.2014 в 17:00:45
увеличить кол-во секций+ шаровый кран. Все? это чтобы мне потом при продаже сказок не рассказывали( с каждым годом все сложнее найти людей которые знают) Спасибо.
16.08.2014 в 17:02:39
СНиП 2.04.05-91
3.39. Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002, а уклон паропроводов против движения пара — не менее 0,006.
3.43. Удаление воздуха из систем отопления при теплоносителе воде и из конденсатопроводов, заполненных водой, следует предусматривать в верхних точках, при теплоносителе паре — в нижних точках конденсационного самотечного трубопровода.
Lika_n написал : увеличить кол-во секций+ шаровый кран. Все? это чтобы мне потом при продаже сказок не рассказывали( с каждым годом все сложнее найти людей которые знают) Спасибо.
Ну, можете ещё регулятор воткнуть если жарко в отопительный период. И только вы знаете какие вопросы у вас еще появятся :)
16.08.2014 в 17:09:03
дальняя( понимаю что может я неверно ее называю) часть радиатора получается должна быть чуть поднята вверх? небольшой уклон. или вниз? мне б по простому:))
16.08.2014 в 17:11:06
Аха. Дальняя от моста секция ниже на одном метре на 6 мм. Эт даж заметно не будет.
16.08.2014 в 17:13:06
satrap написал : СНиП 2.04.05-91
3.39. Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002, а уклон паропроводов против движения пара — не менее 0,006.
3.43. Удаление воздуха из систем отопления при теплоносителе воде и из конденсатопроводов, заполненных водой, следует предусматривать в верхних точках, при теплоносителе паре — в нижних точках конденсационного самотечного трубопровода.
Трубопровод от радиатора отличить можете? Не вводите ТС и читателей в заблуждение.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.