В процессе плановой замены труб центрального отопления, эти самые трубы были смонтированы внутри помещения, а не в стенах, как было до капремонта.
Теперь во всех комнатах отопительные трубы идут вдоль стен, что не очень эстетично смотрится. В помещениях установлены радиаторы и терморегуляторы Данфос. Терморегуляторы установлены в соответствии с рекомендациями в инструкциях, которые шли вместе с терморегуляторами. То есть, установлены в радиатор на вход теплопотока. Головка терморегулятора расположена горизонтально относительно пола.
Сейчас есть желание возвести декоративную конструкцию по всей стене, где располагаются трубы, чтобы скрыть их. В конструкции сделать нишу для радиатора и закрыть ее декоративной решеткой. В результате возведения данной конструкции теряется около 15+ см пространства комнаты. Не так много, но хочется минимизировать эту потерю. Высшая выпирающая точка на стене, получается, как раз та самая головка терморегулятора. Но, даже если смириться с этими см., то возник вопрос по дальнейшей работе самого регулятора.
Скажите, если после монтажа конструкции радиатор и регулятор окажутся в нише за декоративной решеткой, будет ли регулятор адекватно работать?
Думается, что в пустотах за гипсо-конструкцией будет циркулировать теплый воздух от труб и температура будет выше чем в комнате, что повлечет неправильную работу регулятора. Так ли это? Или на работу регулятора это не скажется существенно?
И второй вопрос: Можно ли пренебречь инструкциями к терморегулятору и повернуть его головкой вверх - из горизонтального положения в вертикальное? Цель - сэкономить 3-4 см пространства комнаты путем уменьшения глубины возводимой стены? Или это не допустимо для нормальной работы регулятора?
Спасибо.
15.09.2014 в 15:50:20
Gabber написал : В конструкции сделать нишу для радиатора и закрыть ее декоративной решеткой. В результате возведения данной конструкции теряется около ...
20-40% эффективности радиатора. Не страдайте ерундой, а то замёрзнете.
Gabber написал : если после монтажа конструкции радиатор и регулятор окажутся в нише за декоративной решеткой, будет ли регулятор адекватно работать?
Нет, не будет.
Gabber написал : Можно ли пренебречь инструкциями к терморегулятору и повернуть его головкой вверх - из горизонтального положения в вертикальное?
Ещё хлеще. Меняйте идеологию "пряток". Ну максимум - стояки скрыты, а радиатор с термоголовкой - ничем никак не заблокированы.
15.09.2014 в 15:53:08
Gabber написал : после монтажа конструкции радиатор и регулятор окажутся в нише за декоративной решеткой, будет ли регулятор адекватно работать?
нет 100%
Gabber написал : в пустотах за гипсо-конструкцией будет циркулировать теплый воздух от труб и температура будет выше чем в комнате, что повлечет неправильную работу регулятора. Так ли это?
да
Есть термоголовки из двух частей - одна наворачивается на клапан, и соединяется со второй частью капилляром метр-полтора, вторая часть ставится в точке где нужно поддерживать температуру.
И еще - эффективность радиатора за решеткой - достаточно низкая - нужно ставить и решетку в подоконник, и снизу радиатора - приток воздуха.... но все равно не сравнить с открытым радиатором....
Я бы не тратил 15см пространства на затею с непонятным результатом...
15.09.2014 в 17:30:00
Мда. Я бы тоже не тратил, но эти трубы, которые вывели, кривые-косые...уродство. Да и не поставишь к ним ничего, все равно место пропадает. А как же вообще, куча контор предлагают декоративные решетки для радиаторов, и по дизайну, и по материалам, даже, звезда инета Земсков не брезгует этими решетками. У него на объектах постоянно мелькают радиаторы закрытые решетками... Теряюсь....что, все что делают фирмы, получается, лажа?
15.09.2014 в 18:00:01
Gabber, Вам же BV объяснил. Используйте термоголовки на капиллярной трубочке, если у Вас есть такое непреодолимое желание прятать радиаторы в короба и за решетки. Т.е удаленные термолементы. Иначе термоголовки не будут функционировать. И сделайте теплорасчет и проект гидравлики.
А по поводу Земского - обращайтесь к нему лично за ответственностью за его слова. Если он обещал что-то, то у него и спрашивайте за его слова. :) Вполне возможно, он делает и гидравлический и теплотехнический проект, а также расчет теплопотерь. Т.е. применять можно что-угодно и как-угодно. Но только на основе расчетов, а не "от балды".
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
15.09.2014 в 18:03:37
Gabber написал : трубы, которые вывели, кривые-косые...уродство
Полипропилен что-ли?! Так его не замуровывать надо, за ним теперь следить надо, чтобы в кипяточке не свариться.
15.09.2014 в 18:04:45
Gabber, а раньше, в стенах, трубы запрятаны были или просто в выемке находились (видны и доступны были)?
15.09.2014 в 18:21:43
GEO-Tr написал : Gabber, а раньше, в стенах, трубы запрятаны были или просто в выемке находились (видны и доступны были)?
Если дом панельный, зачастую трубы отопления по проекту - в стенах. У меня в новом монолитно-кирпичном были тоже открытые двух-трубные стояки 1/2" и 3/4", причём по паре слева-справа от эркерного окна в каждой комнате. Выглядело ужасно. Убирал в стены: обычной сталью, на газовой сварке (затащили в квартиру пару огромных баллонов), в утеплителе, с гильзами где перекрытие. Под потолком чуток видно загибы, у пола - они на уровне стяжки. Тоже не залиты тупо раствором, а оставлены в утеплителе (для подвижности), в нишах - ниже уровня чистового покрытия. Ничем кроме стали на сварке делать не рискнул бы и не советовал бы.
15.09.2014 в 23:26:06
GEO-Tr, Нет, не в выемке, трубы были полностью в стене.
Mazayac, Нет, не полипропилен, металлические. Но все равно - две трубы идут в каждой комнате, потом загибаются и подводятся к радиаторам. Пропилен тоже плохо? Блин. Хз что лучше, у каждого мастера свое "плохо", у соседнего мастера, то же самое - уже "хорошо". Не разберешь. У большинства знакомых паяный пропилен, и в санузле разводили и паяли все пропиленом, вроде 5-10 лет все работает....
16.09.2014 в 06:53:26
Хуже полипропилена в ЦО (ГВС и ХВС это не касается) только металлопластик.
Есть две темы на этом форуме: как рассыпается в труху ППР за 4 года и в какой ужас превратился МП на ЦО - эту прямо на первой странице найдём:
В общем на этом форуме по поводу материала труб ЦО все мастера единодушны. А "лже-сантехников" в России на сто лет вперёд припасено (с).
Вам повезло и поставили сталь. Повторюсь: рассмотрите вариант убрать за фальш-стену только стояки. Т.е. зашить от стены до уровня оконного проёма по горизонтали, ну и над окном. Радиатор же будет открыт со всей регулирующей арматурой.
16.09.2014 в 11:36:38
Mazayac, Спасибо за ссылки! Я уже так примерно и решил, обшить и оставить проем для радиатора открытым. Вот еще какое дело....Трубы у меня не целиком стальные. Выглядит так: Сталь идет между этажами и в квартире - это то что установили работники капремонта. Но в квартире трубы, на уровне радиатора, загибаются всего на 40см. То есть, если батарею ставить прямо на сталь, то батарея получается будет стоять не по центу комнаты, а слева, почти в углу. Хотелось, чтобы радиаторы стояли по центру, под окном, вот тут и нарастили полипропиленом. Короче, выглядит это так: металлические трубы - шаровые краны - полипропилен - радиатор. Я так понимаю, это не есть хорошо? Подумал, если переделать так: металлические трубы - шаровые краны - наращиваем опять металлическими трубами - радиатор. Так лучше будет? Или надо вызывать сварщиков для наращивания? Не хотелось бы, опять на деньги попадать. Со сваркой это целая эпопея...:(