Аватар пользователя
Роман1

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 19

16.09.2014 в 23:04:14

Уважаемые участники форума. Прошу помочь. Насос грундфос 32 60 за ним обратный клапан далее труба до коллектора распределения по радиаторам примерно 4 метра из них 2.5 вверх. Через насос вода горячая проходит и через обратный клапан. А в кол лекторе еле теплая. Воздуха в системе вроде нет. У каждого радиатора клапан открывал. В прошлом году все работало нормально. Воду на лето не сливал. Что это может быть? Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
Антонович

Местный

Регистрация: 29.03.2013

Евпатория

Сообщений: 252

16.09.2014 в 23:11:11

А насос прокручивали!?Или просто взял-включил.Насос за летнее время мог прикипеть и непроворачивается.Частенько приходится открывать лючок-гайку и шлицевой отверткой провернуть ротор.Это как вариант.В котлах с современной начинкой введена специальная функция включения насосной группы раз в неделю на 5 минут для предотвращения заклинивания ротора

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114607

16.09.2014 в 23:27:34

Или засор, или насос встал (вывернуть фишку и попробовать прокрутить ротор), или закис обратный клапан.

0
Аватар пользователя
Роман1

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 19

16.09.2014 в 23:28:41

Все проворачивается.

Обратный клапан смотрел все в порядке

Интересная деталь Вчера включил все работало радиаторы начали нагреваться Потом включил включил и все - коллектор еле теплый

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

16.09.2014 в 23:45:32

Краны закрыты на радиаторах.Один из двух.

Роман1 написал : . У каждого радиатора клапан открывал.

И что происходило?

касимов написал : Краны закрыты на радиаторах.

Снимается вариант.

Роман1 написал : Вчера включил все работало

Воздух.

Роман1 написал : Обратный клапан смотрел все в порядке

??? Каким образом?

0
Аватар пользователя
Роман1

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 19

17.09.2014 в 00:04:19

Когда открывал воздушные клапаны воздуха не было только вода текла. А обратный клапан просто снял и посмотрел подергал вроде все в порядке.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

17.09.2014 в 00:26:44

Роман1, а к автору обращались?

0
Аватар пользователя
Роман1

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 19

17.09.2014 в 06:36:42

К сожалению к "автору" обратиться не получится

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

17.09.2014 в 07:42:24

Где-то *хитрый*спуск воздуха. Или забитый фильтр.

0
Аватар пользователя
Антонович

Местный

Регистрация: 29.03.2013

Евпатория

Сообщений: 252

17.09.2014 в 08:31:21

При запуске отопления нужно убедиться в работоспособности самого насоса-снять его и прокачать из ведра в ведро.Т.Е. убедиться в его нагнетающей способности.Бывает,что крыльчатка разсыпалась или забилась шлаком.Дальше я бы закрыл все батареи и начал с дальней точки отопления.На этой дальней точке открыл обратку и стравил,даже пролил систему.Закрыть обратку и открыть подачу.И опять стравить-пролить.Включить насос и проконтролировать циркуляцию в системе.Самое слабое звено- подъем коллектора на высоту(у Вас 2.5 метра).В самой верхней точке напрашивается спускной клапан-автомат или просто развоздушиватель.Воздух,как известно,собирается в верхней точке систем

0
Аватар пользователя
Роман1

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 19

17.09.2014 в 10:27:58

Прилагаю фото для более точного представления как все выглядит.

Антонович написал : .Дальше я бы закрыл все батареи и начал с дальней точки отопления.На этой дальней точке открыл обратку и стравил,даже пролил систему.Закрыть обратку и открыть подачу.И опять стравить-пролить.Включить насос и проконтролировать циркуляцию в системе.Самое слабое звено- подъем коллектора на высоту(у Вас 2.5 метра).В самой верхней точке напрашивается спускной клапан-автомат или просто развоздушиватель.Воздух,как известно,собирается в верхней точке систем

как открыть обратку на дальней точке не совсем понимаю.... спускной клапан или развоздушиватель что-то такое есть на фото в коллекторе вроде. прошу прощения перед спецами - я в отоплении к сожалению пока постольку-поскольку понимаю...

0
Вложение
Аватар пользователя
Антонович

Местный

Регистрация: 29.03.2013

Евпатория

Сообщений: 252

17.09.2014 в 11:22:36

У Вас на подаче стоит спускной автомат маевского.Это хорошо!Но на обратке его нет.Это плохо.Можно даже не автомат,а спускной краник поставить на обратке.Это непринципиально.По приведенным картинкам стала ясна разводка системы отопления.Гребенка и по группам разбежалась.Представим себя не специалистом,а пользователем с чувством логики 1 Все ли краники открыты на гребенке 2 Все ли краны открыты на батареях Всеравно циркуляции нет.Значит стравить воздух на подаче и обратке гребенки(учитывая,что автомат маевского иногда западает-залипает-закоксовывается).Имея полную уверенность в отсутствии воздуха на гребенке идем к крайней батарее одного из контуров и сливаем воду по очереди закрыв-открыв подачу-обратку.Проливка заключается в более длительном открытии крана маевского на радиаторе для прогонки воздушной пробки из трубы(у Вас она 20) к точке спуска.Для чего закрывается один из подающих кранов-для протока именно по этой магистрали,а не двояко подача-обратка.Воздух-вода идет по пути наименьшего сопротивления

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

17.09.2014 в 16:17:07

Роман1,Перед_насосом_стоит_грязевик(фильтр),разберите-посмотрите.....

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114607

17.09.2014 в 16:41:36

iv.iv написал : ,Перед_насосом_стоит_грязевик(фильтр),разберите-посмотрите.....

где?

Роман1 написал : Прилагаю фото для более точного представления как все выглядит.

Гидростелки кажутся излишне вытянутыми в длину....

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

17.09.2014 в 19:39:37

BV написал : где?

На_фото_нет))))но,где-то_может_и_есть(котловой_насос......),что_за_теплоноситель_и_его_состояние?.:confused:

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу